Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.2.2010 Пользователь №: 17309 ![]() |
проблема следующая:высокое ру-10кв счётчики 100вольт с трансформаторами тока. потери учтены.показания выше на 35-40%.
низкая сторона ру-0.4кв счётчики повереные трансформаторы коэф учтены. суммарное потребление всегда ниже чем по высокой стороне проверено левых потребителей нет не на высокой не на низкой стороне...сломали всю голову никак не бьётся в расчётах что может быть? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. проблема следующая:высокое ру-10кв счётчики 100вольт с трансформаторами тока. потери учтены.показания выше на 35-40%. 2. низкая сторона ру-0.4кв счётчики повереные трансформаторы коэф учтены. суммарное потребление всегда ниже чем по высокой стороне проверено левых потребителей нет не на высокой не на низкой стороне...сломали всю голову никак не бьётся в расчётах что может быть? 1. выше по сравнеию с 0,4? 2. ТТ поверены? схема подключения правильная? может быть: 1. класс точности по ВН и НН у учета разный 2. неправилная схема собрана 3. на НН ТТ может быть поставлен наоборот, бывает даже на заводе путают маркировку контактов И1 и И2 4. разницу дает транс (фактическую) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.2.2010 Пользователь №: 17309 ![]() |
По низкой стороне тран тока новые счётчики электронные.Высокая сторона старая энергосбытовская акты поверки есть класс точности
понятно но не на40 %. разница ну 5 % приемлемо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
то что новые не значит правильно считают
завист от транса, от контактов ещё тоже -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Наиболее вероятная причина - неисправность узла учёта по высокой стороне.
Скорее всего перепутаны напряжения и токи на счетчике. Гасим ТП и вызваниваем все цепи. Меняем высокий счетчик. Поверяем измерительные трансформаторы. Но до этого выясняем характер нагрузки и загрузку трансформатора. Лучше всего воспользоваться анализатором качества электроэнергии, тогда ничего гасить не надо. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 20496 ![]() |
Аможет тп работает большее время на холостом ходу ? Что от нее запитано?
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |