Реактивная эл.энергия/мощность , Генерация/перекомпенсация в сеть СО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Реактивная эл.энергия/мощность , Генерация/перекомпенсация в сеть СО |
| Гость_kad_* |
26.1.2011, 6:47
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день!
Подскажите может кто сталкивался уже с этим. В ледовом дворце установили автоматические конденсаторные установки, через некоторое время автоматика на конденсаторах перестала работать. У СО в свою очередь на ТП которая осуществляет электроснабжение этого дворца стали греться силовые трансформаторы, счетчики установленные в ТП на ледовый дворец показывают, что идет генерация реактивки в сеть СО. У нас предположения, что изза этой самой генерации и происходит нагрев силовых трансформаторов, как то в нэте встречал про такую теорию, что изза генерации в сеть у силовых трансформатор происходит сушка изоляции и в конечном итоге трансформаторы выходят из строя. Если есть у кого-нибудь информация про данную ситуацию скиньте или дайте ссылку. Заранее благодарен. |
|
|
kad Реактивная эл.энергия/мощность 26.1.2011, 6:47
Roman D Цитата(kad @ 26.1.2011, 5:47) идет генера... 26.1.2011, 7:19
kad Сейчас не представляется возможным выставить 0,96 ... 26.1.2011, 9:38
самсон Возможно выбран/расчитан неправильно режим компенс... 25.2.2011, 2:56![]() ![]() ![]() |
|