сообщение 26.1.2011, 6:47
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
Подскажите может кто сталкивался уже с этим.
В ледовом дворце установили автоматические конденсаторные установки, через некоторое время автоматика на конденсаторах перестала работать. У СО в свою очередь на ТП которая осуществляет электроснабжение этого дворца стали греться силовые трансформаторы, счетчики установленные в ТП на ледовый дворец показывают, что идет генерация реактивки в сеть СО. У нас предположения, что изза этой самой генерации и происходит нагрев силовых трансформаторов, как то в нэте встречал про такую теорию, что изза генерации в сеть у силовых трансформатор происходит сушка изоляции и в конечном итоге трансформаторы выходят из строя.
Если есть у кого-нибудь информация про данную ситуацию скиньте или дайте ссылку.
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.1.2011, 7:19
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(kad @ 26.1.2011, 5:47) *
идет генерация реактивки в сеть СО

Термин неправильный; вернее говорить "перекомпенсация".
Настоятельно рекомендую взять анализатор качества ЭЭ и замерить гармоники тока. И перерегулируйте компенсирующее устройство на меньший косинус (0,96, к примеру).


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kad_*
сообщение 26.1.2011, 9:38
Сообщение #3





Гости






Сейчас не представляется возможным выставить 0,96 (автоматика не работает), сейчас получается либо они включены либо отключены, третьего не надо. А что на счет ухудшения изоляции силового трансформатора при перекомпенсации реактивки ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_самсон_*
сообщение 25.2.2011, 2:56
Сообщение #4





Гости






Возможно выбран/расчитан неправильно режим компенсации.

Или, если применяется нерегулируемая установка компенсации, хуже если с ручным управлением, включаться она должна только на определенное время, когда необходима компенсация, а не на постоянно.

А что мешало применить установку автоматической регулируемой (многоступенчатой) компенсации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему