380 Вольт в частный дом. , Есть проблемы с эл.снабжением

dubenkoff
сообщение 24.1.2011, 19:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 24.1.2011
Из: Иркутск
Пользователь №: 21217



Здравствуйте, уважаемые.
Ситуация такова: Частный, двухэтажный дом. Второй этаж еще не жилой, но уже в проекте. На первом - эл. бойлер на 6 кВт, освещение, розетки, титан на 2,5 кВт. Со столба приходит питание - фаза - ноль. (т.е. 220 В) На самом деле опора концевая, и напряжение постоянно скачет от 160 В до 270 В (!!!) Причем большую часть времени 160 почти стабильно, и иногда перемежается со скачками до 250-270 В. Поставил стабилизатор на часть потребителей (кухня, чтоб сготовить без проблем), но он остоянно "вылетает" во время этих скачков. Короче геморой полный. А еще в плане, напомню, второй этаж... Есть два варианта.
вариант 1) сделать тех присоединение и завести в дом три фазы. (380 В.) тем более у соседа так и сделано, от этой же концевой опоры, и напряжение соответственно так же плавает и скачет. Проверяли. Цифры те же, с небольшими отклонениями - плюс-минус 10-15 вольт.
вариант 2) собственно, что и хотел узнать; можно ли как либо, законодательно решить вопрос о качестве эл. энергии, с поставщиком, или, на законных, опять же основаниях не платить сумашедшие деньги за отвратительное качество поставляемой энергии? И кстати неподалёку от этой старой ЛЭП недавно поставили новую, но на другую улицу. могу ли я потребовать подключение с неё?(расстояние позволяет, без установки доп. опор.) Что можно сделать в такой ситуации, как победить и жить с настоящим светом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 24.1.2011, 19:35
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Сходите в электросети и попросите выдать вам техусловия на присоединение к трёхфазной сети.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 24.1.2011, 22:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



толку? все равно на этот же столб и повесят.
вам надо выяснить, способна ли ваша подстанция на такую мощность, и плясать отсюда. может, кой-где подмазать придется, чтобы вас присоединили к новой ветке, но оно того стоит, учитывая возможные потери от некачественной электроэнергии
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.1.2011, 23:19
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. лучше 380, мы сами если подключается котел или плита всегда пишем 380 - уркают, но объясняем вроде понимают
2. можете, но это длинная история


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 25.1.2011, 11:06
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(belok5 @ 24.1.2011, 22:54) *
толку? все равно на этот же столб и повесят.

Цитата(dubenkoff @ 24.1.2011, 19:01) *
И кстати неподалёку от этой старой ЛЭП недавно поставили новую, но на другую улицу. могу ли я потребовать подключение с неё?(расстояние позволяет, без установки доп. опор.)

Имеется в виду это. История по техприсоединению к трёхфазной сети длинная, но не на столько, чтобы руки опускать. Всё решаемо. Дольше ждёшь выдачу самих техусловий, чем всё остальное. Я сделал всё за два месяца, из них месяц ждал техусловия.

Сообщение отредактировал Andrey Izh - 25.1.2011, 11:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dubenkoff
сообщение 25.1.2011, 13:06
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 24.1.2011
Из: Иркутск
Пользователь №: 21217



Спасибо, что обнадёжили. еще вопросец: - пока я не начал свой поход в эти дебри, от бывалых можно ли услышать поподробнее о тех условиях, что меня ожидает? Есть ли нюансы на которые стоит обратить внимание, или какие нибудь подводные камни? Как говорится - предупрежден-значит вооружен!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 25.1.2011, 13:25
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Напишут в ТУ примерно следующее (привожу текст моих ТУ):
1. От опоры №... ВЛ-0,4кВ ТП№... Фидер ... до объекта выполнить ввод - 0,4кВ. Сечение и тип провода определить в чертёж-схеме.
2. Выполнить чертёж-схему электроснабжения объекта на напряжение 0,4кВ, обеспечивающую надёжность электроснабжения электроприёмников 3 категории. До начала монтажных работ чертёж-схему согласовать с производственным отделом ЭСО.
3. На вводе в здание предусмотреть повторное заземление
4. Монтаж электрооборудования выполнить в соответствии с ПУЭ, СНиП.
5. Коммерческую группу учёта ЭЭ установить на вводе объекта со счётчиком прямого включения класса точности 2,0 и выше. На вводном щите перед электросчётчиком установить автоматический выключатель (соответсвующий разрешённой мощности) с возможностью пломбировки. Рекомендуем предусмотреть устройство защитного отключения электроустановки потребителя при превышении напряжения выше допустимого.
Счётчик должен иметь пломбу Госповерки давностью не более 12 мес. Группу учёта сдать представителю энергосбытовой организации. Произвести расчёт потерь, возникающих в сети потребителя и согласовать его с сетевой организацией.
6. Выполнить комплекс технических мероприятий, исключающих возможность отклонения нормируемых показателей качества электроэнергии от нормативных (вследствие подключения электроустановок Заявителя), соответствующих требованиям ГОСТ 13109-97.

Сообщение отредактировал Andrey Izh - 25.1.2011, 13:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.1.2011, 14:32
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Andrey Izh @ 25.1.2011, 13:25) *
Напишут в ТУ примерно следующее (привожу текст моих ТУ):
.......

Некоторые из позиций смело можно опротестовать в мотивированном отказе, ссылаясь на Правила технологического подключения, Приказ Минрегионразвития 624 и Градостроительный Кодекс РФ (ст. 48, 49, 51)

dubenkoff, сначала получить на руки ТУ и Проект договора на технологическое подключение. Внимательно ознакомиться с ними, что бы не создать себе трудностей, которых можно избежать...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 25.1.2011, 14:57
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(savelij @ 25.1.2011, 14:32) *
Некоторые из позиций смело можно опротестовать в мотивированном отказе, ссылаясь на Правила технологического подключения, Приказ Минрегионразвития 624 и Градостроительный Кодекс РФ (ст. 48, 49, 51)

Да. Но сначала нужен предмет для опротестования icon_wink.gif. Получите ТУ, там видно будет. А вообще, некоторые пункты проще выполнить, чем опротестовывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
club96
сообщение 21.7.2015, 14:34
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 26.2.2012
Пользователь №: 26279



Добрый день! Тему новую создавать не стал... Заголовок говорит за себяicon_smile.gif Форумчане, нуждаюсь в совете по качеству э/э. Ситуация значит следующая: в дом заходит СИП 4*16мм2. Когда в первый раз включил освещение, то лампы накаливания сразу же перегорели. Ладно думаю, поменял лампы, включил, опять перегорели. Пошел мерить напряжение на автоматах. Решил с вводного, и вот что получилось: a-387V, b-392V, c-223V. Вот это да.... Потом решил пойти померить с щита учета, который весит на столбе (откуда приходит питание в дом), а там получились совсем другие показания в более лучшую сторону a-220V, b-221V, c-220V. Откуда взялось это перенапряжение по фазам a и b? Подскажите, что сделать, чтоб такого не было?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.7.2015, 16:46
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



с нулем все в порядке? индикаторной отверткой не пробовали ноль?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
club96
сообщение 22.7.2015, 8:24
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 26.2.2012
Пользователь №: 26279



Тоже на ноль подумал.... Но во доме, в щитке, ноль приходит сразу на счетчик. А счетчик опломбирован!!! Придется обращаться в электросетевую компанию...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения