Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_LEON__*
сообщение 13.4.2007, 14:03
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Ребята, нет ли у кого схемы (на контакторах и реле с задержкой времени) автоматического ввода в работу бензогенератора с аккумулятоорным стартером? Заранее благодарен. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 13.4.2007, 15:31
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Посмотри на форуме тему "Контроль встречного напряжения" может что интересное найдешь
http://www.electrik.org/forum/viewtopic.php?t=5396


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
0x000000
сообщение 16.1.2011, 23:53
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 15.1.2011
Из: Черкесск
Пользователь №: 21068



Вот кое что. Простейшая схема автоматики включения резерва (АВР) для трехфазной сети. Преобразовать ее для однофазной сети проблемы не составит. АВ1, АВ2 - автоматы, ПМ1, ПМ2 - магнитные пускатели. Но эта схема имеет один недостаток: в ней нет системы приоритетов, то есть, источники питания равнозначны.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 78%
Прикрепленное изображение
450 x 343 (12.64 килобайт)
Следующая схема лишена этого недостатка. Здесь дополнительно установлено реле контроля напряжения РКН. В том случае, когда на основном источнике (источник 1) есть напряжение, реле собирает схему основного питания и блокирует резервное.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 80%
Прикрепленное изображение
500 x 384 (15.17 килобайт)
Небольшие изменения по сравнению со схемой, приведенной на выше. Реле РКН1, контролирующее напряжение основной сети, выполняет две дополнительные функции: замыкает цепь подачи напряжения от аккумулятора на стартер (РКН12) и замыкает цепь зажигания (РКН13). После того, как генератор запустится и на его выходе появится нормальное напряжение, реле РКН2 соберет цепь для срабатывания пускателя ПМ2, который подаст питание на нагрузку. При восстановлении питания РКН1 сработает, контактом РКН14 разорвет цепь катушки РКН2, контактом РКН12 разорвет цепь зажигания двигатель - генератора. Пускатель ПМ2 отпадет и разрешит подачу напряжения от сети с помощью пускателя ПМ1. И кнопочка останова. Если основное питание еще не восстановилось, но тарахтение генератора уже надоело, кнопочку можно установить у изголовья кровати.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 80%
Прикрепленное изображение
500 x 375 (13.62 килобайт)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 17.1.2011, 19:28
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Ну, если картинки со страниц http://rzdoro.narod.ru/bd_1.htm взял, мог бы и ссылочку сделать. Там ведь есть и прямой ответ на поставленный вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey21
сообщение 24.1.2011, 5:17
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 17.11.2010
Из: России
Пользователь №: 20285



Вчера у знакомого отказал бензогенератор ЭГ-8763э.
Я сам не ходил и не смотрел его, холодно -32, но с его слов все обмотки прозваниваются нормально.
Он демонтировал модуль возбуждения и принёс мне, фото выкладываю, смущает то,
что не соответствет количество проводов, на самом модуле AVR-4 их 8, а на схеме 6.
Может кто ремонтировал подобные генераторы и знает суть проблемы.



--------------------
предположение сестра всех ошибок
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 30.1.2011, 21:26
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



стоитв гараже тоже генератор китайско-итальянский, тоже регулятор напряжения умер, отправил владельца на поиски нового.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 30.1.2011, 21:54
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(sergey21 @ 24.1.2011, 5:17) *
...все обмотки прозваниваются нормально...

То, что обмотки прозваниваются, еще не говорит об их исправности. Все же витковые замыкания встречаются куда чаще, чем обрыв обмоток.
А сегодня сосед похвастал обновкой, о которой я и мечтать год назад не мог. "Умный" генератор, хоть и китайского производства, но с российскими корнями. При исчезновении напряжения от Чубайса и его последователей через некоторое время сам запускается, отключает основное питание и берет на себя нагрузку. По восстановлении основного питания так же аккуратно отключается от сети, глушит себя и подключает основной источник. Пока в бою не испытан, надеюсь, что на крестины пригласят. Сосед, хоть и технарь, но чистый тепловик.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
batko
сообщение 2.2.2011, 12:01
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 2.1.2010
Пользователь №: 16748



Цитата(sergey21 @ 24.1.2011, 6:17) *
на самом модуле AVR-4 их 8, а на схеме 6.

Суть в том ,что их действительно 8.
Схема нарисована неправильно! icon_smile.gif

Сообщение отредактировал batko - 2.2.2011, 12:15
Вернуться в начало страницы