Здравствуйте.
Вопрос в следующем, как рассчитать токи КЗ, при запитывании щита через ИБП мощностью 60 КВА. Как учитывать внутренние сопротивления ИБП. Может кто-нибудь сталкивался. Просто производитель ИПБ сам не знает активные и рекативных сопротивлений (про нулевую последовательность я промолчу, вопрос представителя фирмы изготовителя поставил в тупик). Заранее спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
В ГОСТ 28249-93 по ТКЗ до 1 кВ такого элемента как ИБП вообще нет...
Все элементы все равно не учесть т.к. данные ГОСТа устарели а производитель не всегда приводит информацию по сопротивлениям. Мне кажется проще посчитать по упрощенке. В таком расчете заложен больший запас по току КЗ, чем при детальном расчете. Если считаете 1ф КЗ то такой подход вполне подходит. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 28.12.2007 Из: Питер Пользователь №: 10147 ![]() |
~Слава~, Упрощенное это как? просто забить на ИБП и не учитывать его сопротивления вообще?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
~Слава~, Упрощенное это как? просто забить на ИБП и не учитывать его сопротивления вообще? Iкз=0,8U (фазное)/(1,5*j(1+m)*L/S) 0,8 - коэфициент кот. учитывает отсутствие данных о цепи со стороны источника питания (допускается что напряжение ист. пит. снижено до 80% номинального напряжения) j- удельное сопрот. кабеля Ом*мм2/м при 20гр. цельсия m - отношение сечения фазы к нулю L - длина КЛ S- сечение КЛ Попробуйте посчитать и сравните результаты с расчетом по ГОСТУ. Сопротивление ИБП возьмите напр. как дополнительное переходное сопрот. АВ. Там ведь индуктивности нет одни конденсаторы |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 28.12.2007 Из: Питер Пользователь №: 10147 ![]() |
~Слава~, Спасибо, ну вот хотел по правильному, а придется как всегда цифры с потолка брать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
~Слава~, Спасибо, ну вот хотел по правильному, а придется как всегда цифры с потолка брать. Почему с потолка. Методика расчета вполне жизнеспособная. Разница в расчетах по упрощенке и ГОСТу не большая. В конце концов основной вклад в сопротивления вносят КЛ и ТП. Эти данные у вас наверняка есть. Я раньше тоже хотел по госту считать. Пытался автоматизировать это дело в екселе. В итоге наткнулся на отсутствие многих данных, а времени на подробный расчет уходит больше, вообщем быссмысленно. На одном объекте считал двумя методиками. По упрощенке ток получился 850А. По Госту 910А. Прибором MZC-300 намерил 1023А. В вопросе КЗ лучше перебдеть. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 28.12.2007 Из: Питер Пользователь №: 10147 ![]() |
~Слава~, Только по такой методике ни кто проект не примет... Попробую посчитать...
|
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |