вылетают пробки , хелп |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
вылетают пробки , хелп |
17.11.2007, 1:37
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.11.2007 Пользователь №: 9841 |
здравствуйте! помогите, пожалуйста, советом!
у меня такая вот ситуация: я снимаю квартиру, там в большой комнате две розетки. на одну (через пилот) завязаны телефон, комп, колонки, на другую - холодильник, телевизор, эл.чайник. есть стиральная машина (в ванной). началось с того, что при одновременном включении стиралки и чайника вылетала пробка, и, соответственно, они все (вместе с вышеперечисленными приборами) вырубались. я перестала включать чайник и стиралку вместе. какое-то время всё было ок. потом при включении стиралки стала вылетать та же пробка даже если чайник не был включён (но работал комп/телевизор/телефон/холодильник + горел свет). сегодня стиралка была выключена, но при включении чайника вылетели комп и всё остальное (вместе с пробкой). плюс к тому - теперь постоянно в этой комнате мерцает свет. в чём дело и что делать?) спасибо)) |
|
|
ref вылетают пробки 17.11.2007, 1:37
Anatoli Пробка автоматическая? Замените. Подтяните контакт... 17.11.2007, 2:23
Roman_D Цитата(Anatoli @ 17.11.2007, 3:23) Подтян... 17.11.2007, 11:51
NickEl ref
а что мешает произвести небольшую модернизацию... 17.11.2007, 21:27
шалун небольшую модернизацию домашней электросети , пуст... 18.11.2007, 17:02
Гость_Михаил_* Та же фигня. Пробки горячие, кипяток почти. Счетчи... 23.1.2011, 1:16
belok5 выкручиваете пробку. после скручиваете гайку с тог... 23.1.2011, 2:15
case69rus Цитата(belok5 @ 23.1.2011, 2:15) ...на те... 23.1.2011, 5:14
savelij Цитатасоветовал-бы вам вообще выкинуть эти автомат... 23.1.2011, 9:58
Гость_Михаил_* belok5, спасибо за совет, разобрал пробки, дело не... 23.1.2011, 10:06
Гость_Михаил_* P.S. Как я понял подкручивать надо то что обведено... 23.1.2011, 10:08
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Михаил_* @ 23.1.2011, 10:08)... 23.1.2011, 10:56
читатель Подкрутить нормально может и не получиться...судя ... 23.1.2011, 10:50
Гость_Михаил_* Сами пробки выглядят вот так:
К сожалению, не з... 23.1.2011, 11:16
читатель Цитата(Гость_Михаил_* @ 23.1.2011, 12:16)... 23.1.2011, 12:12
Roman D Цитата(читатель @ 23.1.2011, 11:12) Где-н... 23.1.2011, 13:10
читатель Цитата(Roman D @ 23.1.2011, 14:10) То, чт... 23.1.2011, 14:39
savelij Как вариант.
Вызвать электрика из ЖЭК (РЭУ, УК....... 23.1.2011, 11:25
belok5 да, с текстолитом я загнул)) у меня просто распред... 23.1.2011, 12:32
Гость_Михаил_* Ни щитка на площадке, ни чего то подобного нет. До... 23.1.2011, 15:02
Carpovich Если у Вас воздушный ввод,то с фасадных изоляторов... 23.1.2011, 18:49
Гость_Владимир_* У меня пробки выглядят точно так же, как и у Михаи... 19.11.2013, 7:45
savelij® Цитата(Гость_Владимир_* @ 19.11.2013, 8:4... 19.11.2013, 15:43
Гость_Владимир_* Спасибо за совет, сегодня купил 4 новых выключател... 19.11.2013, 18:10
Работник И в самой "пробке". У автоматического пр... 20.11.2013, 9:23![]() ![]() ![]() |
|