Добрый вечер. Столкнулся с нобходимостью рассчитать некоторые параметры нагрузки электросети.
А именно 1) Реактивную мощность Qр 2) Полную мощность Sр 3) Расчётный ток Iр в трёхфазной системе электроснабжения имеются следующие приборы: а) электроприбор1, питающийся от 3 фаз., с установленной мощностью Ру1 кВт, коэффециентами спроса и мощностей: Кс1, cos(ф)1, tg(ф)1 б) электроприбор2, питающийся от 1 фазы, с установленной мощностью Ру2 кВт, коэффециентами спроса и мощностей: Кс2, cos(ф)2, tg(ф)2 Пришлось прибегнуть к абстракции, потому что никто пока не смог объяснить где какую формулу необходимо применять и какое брать номинальное напряжение Un Хочу понять каким образом производить расчёт, и надеюсь на помощь профи ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Pp=Кс*Ру
Qр=Рр*tg(Ф) Sp=Pp в квадрате + Qp в квадрате и из полученной суммы извлечь квадратный корень Ip=Sp/U*1,73 (для трёхфазной нагрузки). Для однофазной - U умножать на 1,73 не надо. А вообще-то учебник есть. Сообщение отредактировал Andrey Izh - 22.1.2011, 1:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.5.2010 Пользователь №: 18411 ![]() |
не понимаю самый сок! какое U? фазное или линейное?
встречал расчёты где на однофазный расчёт пихали межфазную нагрузку.. для трёх фаз брать 380 а для одной - 220? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 ![]() |
Да
-------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Pp=Кс*Ру Qр=Рр*tg(Ф) Sp=Pp в квадрате + Qp в квадрате и из полученной суммы извлечь квадратный корень Ip=Sp/U*1,73 (для трёхфазной нагрузки). Для однофазной - U умножать на 1,73 не надо. А вообще-то учебник есть. Здравствуйте все. Добавлю, что при количестве электроприемников 3 и менее в расчетной группе, Кс=1 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |