Добрый вечер. Столкнулся с нобходимостью рассчитать некоторые параметры нагрузки электросети.
А именно 1) Реактивную мощность Qр 2) Полную мощность Sр 3) Расчётный ток Iр в трёхфазной системе электроснабжения имеются следующие приборы: а) электроприбор1, питающийся от 3 фаз., с установленной мощностью Ру1 кВт, коэффециентами спроса и мощностей: Кс1, cos(ф)1, tg(ф)1 б) электроприбор2, питающийся от 1 фазы, с установленной мощностью Ру2 кВт, коэффециентами спроса и мощностей: Кс2, cos(ф)2, tg(ф)2 Пришлось прибегнуть к абстракции, потому что никто пока не смог объяснить где какую формулу необходимо применять и какое брать номинальное напряжение Un Хочу понять каким образом производить расчёт, и надеюсь на помощь профи |
|
|
monst Расчёт эл. нагрузок 21.1.2011, 23:53
Andrey Izh Pp=Кс*Ру
Qр=Рр*tg(Ф)
Sp=Pp в квадрате + Qp в квадр... 22.1.2011, 1:45
OBON Цитата(Andrey Izh @ 22.1.2011, 4:45) Pp=К... 24.1.2011, 18:33
monst не понимаю самый сок! какое U? фазное или лине... 22.1.2011, 1:59
Looking Да 23.1.2011, 22:29![]() ![]() ![]() |
|