Расчёт эл. нагрузок , Расчёт эл. нагрузок

monst
сообщение 21.1.2011, 23:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 18411



Добрый вечер. Столкнулся с нобходимостью рассчитать некоторые параметры нагрузки электросети.
А именно
1) Реактивную мощность Qр
2) Полную мощность Sр
3) Расчётный ток Iр

в трёхфазной системе электроснабжения
имеются следующие приборы:
а) электроприбор1, питающийся от 3 фаз., с установленной мощностью Ру1 кВт, коэффециентами спроса и мощностей: Кс1, cos(ф)1, tg(ф)1
б) электроприбор2, питающийся от 1 фазы, с установленной мощностью Ру2 кВт, коэффециентами спроса и мощностей: Кс2, cos(ф)2, tg(ф)2

Пришлось прибегнуть к абстракции, потому что никто пока не смог объяснить где какую формулу необходимо применять и какое брать номинальное напряжение Un

Хочу понять каким образом производить расчёт, и надеюсь на помощь профи icon_rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 22.1.2011, 1:45
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Pp=Кс*Ру
Qр=Рр*tg(Ф)
Sp=Pp в квадрате + Qp в квадрате и из полученной суммы извлечь квадратный корень
Ip=Sp/U*1,73 (для трёхфазной нагрузки). Для однофазной - U умножать на 1,73 не надо.

А вообще-то учебник есть.

Сообщение отредактировал Andrey Izh - 22.1.2011, 1:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
monst
сообщение 22.1.2011, 1:59
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.5.2010
Пользователь №: 18411



не понимаю самый сок! какое U? фазное или линейное?
встречал расчёты где на однофазный расчёт пихали межфазную нагрузку..
для трёх фаз брать 380 а для одной - 220?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Looking
сообщение 23.1.2011, 22:29
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 20994



Да


--------------------
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 24.1.2011, 18:33
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Andrey Izh @ 22.1.2011, 4:45) *
Pp=Кс*Ру
Qр=Рр*tg(Ф)
Sp=Pp в квадрате + Qp в квадрате и из полученной суммы извлечь квадратный корень
Ip=Sp/U*1,73 (для трёхфазной нагрузки). Для однофазной - U умножать на 1,73 не надо.

А вообще-то учебник есть.

Здравствуйте все. Добавлю, что при количестве электроприемников 3 и менее в расчетной группе, Кс=1

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения