![]() Прикинули схему электро проводки в однокомнатной квартире , Укажите пожалуйста на ошибки, если они есть. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Прикинули схему электро проводки в однокомнатной квартире , Укажите пожалуйста на ошибки, если они есть. |
![]()
Сообщение
#41
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 18854 ![]() |
А защиту проводов 6 мм2 должен осуществлять АВ или диф, установленный в ЩЭ... А пока ждёмс фото автора... 1) Провод в квартиру идет 10mm не 6mm 2) в этажном щитке стоит дифавтомат на 50A я же писал ![]() ![]() Сначала, посмотрим, есть ли в ЩЭ автомат защиты, а потом примем окончательное решение, что и куда ставить в ЩК. Пожалуйста... ![]() Исходя из этого, как лучше реализовать мне все в моей схеме. Что ставить на вход, какой рубильник, или автомат ? 50A или 63A, рубильник ли, или все же лучше автомат? Сообщение отредактировал panteleev - 21.1.2011, 21:53 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Исходя из этого, как лучше реализовать мне все в моей схеме. Что ставить на вход, какой рубильник, или автомат ? 50A или 63A, рубильник ли, или все же лучше автомат? На вводе ЩК - рубильник 63А, однозначно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 18854 ![]() |
На вводе ЩК - рубильник 63А, однозначно. То есть не автомат на 50А который я хотел ставить, а просто рубильник, причем на 63А - то есть по сути, тоже что и стоит у меня сейчас только нормальной фирмы. Верно понял? Сообщение отредактировал panteleev - 21.1.2011, 22:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Именно рубильник (выключатель нагрузки), а менять или нет, это личное дело каждого... вопрос в цене.
имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
на мой взгляд, оба варианта равноправны, свои нюансы есть у обоих.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 18854 ![]() |
Спасибо всем кто давал советы. Итак практически окончательная схема будет выглядеть так:
----------- Из ЩЭ кабель 10mm проходит через (дифавтомат) на 50A (установленный на лестничной клетке) далее входит ЩК и проходит через рубильник 63А, или АВ 50А. Схема: Комната (нижние розетки) На нижние розетки комнаты необходима группа(линия) проводов. Сечение провода 3x2.5(медь) автомат 16А. Комната (верхний свет): На верхний свет комнаты необходима одна группа (линия) проводов. Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А. Комната, или лоджия (кондиционер): На кондиционер который будет установлен в комнате, или лоджии необходима одна отдельная группа (линия) проводов. Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А. Лоджия: На лоджию необходимо провести также отдельную группу (линию) проводов. Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А + УЗО 16А, 30Ма. Коридор (нижние розетки): На нижние розетки коридора необходима одна группа (линия) проводов. Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А. Коридор, кухня, ванная ( верхний свет) На верхний свет коридора, кухни и ванной комнаты с вентиляцией в ванной Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А. Ванная комната ( розетка для СМ + розетка для фена + теплый пол) Стиральная машинка в ванной комнате + розетка для фена + теплый пол. Сечение провода 3х2.5 (медь)автомат 16A + УЗО 25А, 10Ма. Кухня (нижние розетки, плита, вытяжка): На нижние розетки кухни необходима одна группа (линия) проводов: Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А. Плита, сечение провода 6мм(медь) автомат 32А. ------------- Только пару вопросов тревожат меня: 1) Ванная комната ( розетка для СМ + розетка для фена + теплый пол) стоит ли 3х2.5 АВ 16A + УЗО 25А, 10Ма. Ничего страшного если теплый пол(пусть даже 300W) и стиралка будут висеть на одном автомате и узо? 2) Когда утеплю лоджию и на выведенную для лоджии линию 3х1.5(медь) автомат 10А + УЗО 16А, 30Ма. повешу верхний свет(~200W) + розетку для ноутбука + подогрев пола (300-500W) ничего ли страшного не будет? Речь не о том, что выдержит, или нет, а о том, стоит ли теплый пол вешать вместе с розеткой? Или лучше с комнаты отдельно розетку кинуть? Просто слышал, что на теплый пол и стиралку вообще отдельно все подводить нужно и ничего больше не вешать на линию. Просто не буду же я из за теплого пола на балконе(300-500W) тянуть еще отдельно линию проводов, ставить УЗО+ АВ. Тоже и с ванной? У кого как сделано? 3) Подумал, почитал, на кондей многие советуют 3х1.5 10А так как максимум там 1.5-2 квт. Сомнения по поповоду 3х2.5 16А. Сообщение отредактировал panteleev - 21.1.2011, 23:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
1.Да, на СМ делают отдельную группу в старых домах с непонятной проводкой. в вашем же случае вся проводка будет согласно действующим нормативам, по которым общая допустимая нагрузка больше запроектированного вами, и перегрева не ожидается. а если еще эту нагрузку по времени раскидать, то основные потребители - фен и СМ - редко работать вместе, да и продолжительность их работы меньше нормативной. Итого - на мой взгляд, проблемы тут нет.
2.Про безопасность линии ТП мысль аналогична, однако вопрос в другом - вы уверены, что в ту же розетку для бука не будет в дальнейшем включаться что-то типа пылесоса или утюга? если есть вероятность подключения в дальнейшем чего-то мощного, кидайте провод 2.5, ну и соответственно АВ 16, УЗО 25. Но на данный момент абсолютно нормально. 3.С кондеем все хитро - там есть большие пусковые токи - раз, и реактивная моща съедает часть сечения - два. так что я бы порекомендовал оставить так, как у вас запланировано. 4.Хочу уточнить - если выберете вариант с установкой АВ в ЩК, то приобретайте такой же номинал (50А), но с буквой В( у вас в ЩЭ стоит с буквой С ). При таком варианте ваш автомат сработает быстрее этажного в случае непредвиденной ситуации. Тем более качество наших автоматов пока не достигло уровня качества автоматов буржуйских, и при установке рубильника может неадекватно срабатывать или не срабатывать вовсе. ИМХО Сообщение отредактировал belok5 - 22.1.2011, 0:26 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 18854 ![]() |
belok5 спс!
По пункту 1. - все понял, не буду париться. По пункту 2. - лоджия шириной 1 метр, кроме ноутбука в дальнейшем ничего не планируется там подключать, даже если системный блок 600W + монитор - все равно это мелочи. А переживаю я за то, что если ТП выйдет из строя, или что то там замкнет (пример от влажности, или провод повредится), как бы на эту розетку и на ноут не шарахнуло? -только за это переживаю. По пункту 3. -все понял, наверное так и оставлю 3х2.5 16А. По пункту 4 Недостаточно у меня знаний пока, особенно что касается букв, подумаю, поизучаю. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
2. у вас достаточно хорошо защищена эта ветка - АВ + УЗО, - для того, чтобы переживать. они сработают как надо, и вам останется только найти неисправность. и если она в ТП без возможности исправления, то вы просто отключите хвосты ТП от регулятора, и все
4. с буквами следующее. каждая буква говорит о том, что мгновенное срабатывание АВ происходит при определенном токе, кратном номиналу АВ. с буквой С автомат выключится мгновенно при токе, в 5-7 раз превышающий номинальный ток, а с буквой В - при превышении в 3-5 раз. из чего следует, что, имея одинаковый номинал, АВ с характеристикой В сработает быстрее, что вам и нужно в квартире - более быстрое срабатывание, чем на этаже |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 18854 ![]() |
belok5 ОЧЕНЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ОТВЕТ! СПС
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 18854 ![]() |
Ну вроде закончил со схемой. В общем вот, как хочу сделать окончательно. Очень буду рад еще каким то советам, критике.
Кабель 10mm от ЩЭ проходит через дифавтомат 50A, установленный на лестничной клетке, далее входит в ЩК, на входе поставлю двухполюсный рубильник ABB 63A. Далее: Комната (нижние розетки) На нижние розетки комнаты необходима группа(линия) проводов. Сечение провода 3x2.5(медь) автомат 16А. Комната (верхний свет): На верхний свет комнаты необходима одна группа (линия) проводов. Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А. Комната, или лоджия (кондиционер): На кондиционер, который будет установлен в комнате, или лоджии необходима одна отдельная группа (линия) проводов. Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А. Лоджия (розетка для бука, теплый пол 400W, 200W верхний свет) На лоджию необходимо провести также отдельную группу (линию) проводов. Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А + УЗО 16А, 10mA. (тип A) Коридор (нижние розетки): На нижние розетки коридора необходима одна группа (линия) проводов. Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А. Коридор, кухня, ванная ( верхний свет) + вытяжка в ванной На верхний свет коридора, кухни и ванной комнаты с вентиляцией в ванной требуется. Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А. Ванная комната ( розетка для СМ + розетка для фена + теплый пол 300W) На ванную комнату необходимо провести также отдельную группу (линию) проводов. Сечение провода 3х2.5 (медь)автомат 16A + УЗО 25A, 30mA (тип АС). Кухня (нижние розетки, плита, вытяжка): На нижние розетки кухни необходима одна группа (линия) проводов: Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А. Плита, сечение провода 6мм(медь) автомат 32А. Сомнения выделил синим цветом. Все ли грамотно в данных случаях и при таких нагрузка подобрано? Сообщение отредактировал panteleev - 23.1.2011, 12:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
В ванной две вытяжки?
![]() Целесообразнее оставить вентилятор ванной на освещении, ибо можно управлять им выключателем омвещения (непосредственно или через таймер) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 18854 ![]() |
В ванной две вытяжки? ![]() Целесообразнее оставить вентилятор ванной на освещении, ибо можно управлять им выключателем омвещения (непосредственно или через таймер) Сори, это я два раза просто написал, подправил в теме. Все остальное хорошо? Оправдано ли ставить на лоджию автомат типа "А"? на сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А + УЗО 16А, 10mA. (тип A) с учетом что там будет ноутбук, или тип АС вполне подойдет.? Сообщение отредактировал panteleev - 23.1.2011, 12:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
насчет типов А и АС я бы сделал наоборот - на лоджию поставил тип АС: вероятность нарушения в электрике ноутбука крайне мала, а все остальные потребители пользуют переменный ток. с ванной и установленной в ней СМ я вам в личные сообщения написал
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 18854 ![]() |
Последний мой вариант.
Комната (нижние розетки) На нижние розетки комнаты необходима группа(линия) проводов. Сечение провода 3x2.5(медь) автомат 16А. Комната(верхний свет): На верхний свет комнаты необходима одна группа (линия) проводов. Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А. Комната, или лоджия (кондиционер): На кондиционер, который будет установлен в комнате, или лоджии необходима одна отдельная группа (линия) проводов. Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А. Лоджия( розетка для бука, часть розеток комнаты): На лоджию и часть розеток комнаты необходимо провести также отдельную группу(линию) проводов. Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А Коридор (нижние розетки): На нижние розетки коридора необходима одна группа (линия) проводов. Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А. Коридор, кухня, ванная ( верхний свет) + вытяжка в ванной На верхний свет коридора, кухни и ванной комнаты с вентиляцией в ванной Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А. Ванная комната (розетка для СМ + розетка для фена ) На ванную комнату необходимо провести такжео тдельную группу (линию) проводов. Сечение провода 3х2.5 (медь) дифф. автомат C16, 30mA. Ванная комната, лоджия (теплый пол ТП) Сечение провода 3х2.5 (медь) дифф. автомат C16, 30mA. Кухня (нижние розетки, вытяжка) На нижние розетки кухни необходима одна группа (линия) проводов: Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А. Кухня (плита) Плита, сечение провода 6мм(медь) автомат 32А. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
все тип-топ)) только я еще раз рекомендую на ванну поставить не 30 мА, а 10 мА. но это личное мнение. и еще, если в ванной комнате будет стоять металлическая ванна, то желательно ее отдельно заземлить проводом сечением 4 мм2
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 18854 ![]() |
все тип-топ)) только я еще раз рекомендую на ванну поставить не 30 мА, а 10 мА. но это личное мнение. и еще, если в ванной комнате будет стоять металлическая ванна, то желательно ее отдельно заземлить проводом сечением 4 мм2 Спс! ЗА советы, консультировался по поводу 10mA, сказали бывают нарекания, сильно чувствительный. Более того, все что перечислил у меня уже есть, менять разумеется уже не хочется. ![]() Сообщение отредактировал panteleev - 28.1.2011, 15:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
да, 10 мА чувствительный очень, но ведь и вы всю проводку делаете новую, и пробивать не должно нигде.
а так - 30 мА достаточно для защиты человека, а большего и не требуется, так что - раз уж куплено все )) - ставьте)) |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2025, 16:42 |
|
![]() |