Прикинули схему электро проводки в однокомнатной квартире , Укажите пожалуйста на ошибки, если они есть.

panteleev
сообщение 21.1.2011, 21:47
Сообщение #41


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 18854



Цитата(savelij @ 21.1.2011, 21:34) *
А защиту проводов 6 мм2 должен осуществлять АВ или диф, установленный в ЩЭ...
А пока ждёмс фото автора...

1) Провод в квартиру идет 10mm не 6mm
2) в этажном щитке стоит дифавтомат на 50A я же писал





Цитата(savelij @ 21.1.2011, 21:34) *
Сначала, посмотрим, есть ли в ЩЭ автомат защиты, а потом примем окончательное решение, что и куда ставить в ЩК.
Пожалуйста... icon_biggrin.gif


Исходя из этого, как лучше реализовать мне все в моей схеме. Что ставить на вход, какой рубильник, или автомат ? 50A или 63A, рубильник ли, или все же лучше автомат?

Сообщение отредактировал panteleev - 21.1.2011, 21:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.1.2011, 21:50
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(panteleev @ 21.1.2011, 21:47) *
Исходя из этого, как лучше реализовать мне все в моей схеме. Что ставить на вход, какой рубильник, или автомат ? 50A или 63A, рубильник ли, или все же лучше автомат?

На вводе ЩК - рубильник 63А, однозначно.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
panteleev
сообщение 21.1.2011, 21:54
Сообщение #43


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 18854



Цитата(savelij @ 21.1.2011, 21:50) *
На вводе ЩК - рубильник 63А, однозначно.


То есть не автомат на 50А который я хотел ставить, а просто рубильник, причем на 63А - то есть по сути, тоже что и стоит у меня сейчас только нормальной фирмы. Верно понял?

Сообщение отредактировал panteleev - 21.1.2011, 22:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.1.2011, 22:08
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Именно рубильник (выключатель нагрузки), а менять или нет, это личное дело каждого... вопрос в цене.
имхо


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 21.1.2011, 22:19
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



на мой взгляд, оба варианта равноправны, свои нюансы есть у обоих.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
panteleev
сообщение 21.1.2011, 23:33
Сообщение #46


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 18854



Спасибо всем кто давал советы. Итак практически окончательная схема будет выглядеть так:

-----------

Из ЩЭ кабель 10mm проходит через (дифавтомат) на 50A (установленный на лестничной клетке) далее входит ЩК и проходит через рубильник 63А, или АВ 50А.
Схема:

Комната (нижние розетки)
На нижние розетки комнаты необходима группа(линия) проводов.
Сечение провода 3x2.5(медь) автомат 16А.

Комната (верхний свет):
На верхний свет комнаты необходима одна группа (линия) проводов.
Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А.

Комната, или лоджия (кондиционер):
На кондиционер который будет установлен в комнате, или лоджии необходима одна отдельная группа (линия) проводов.
Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А.

Лоджия:
На лоджию необходимо провести также отдельную группу (линию) проводов.
Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А + УЗО 16А, 30Ма.

Коридор (нижние розетки):
На нижние розетки коридора необходима одна группа (линия) проводов.
Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А.

Коридор, кухня, ванная ( верхний свет)
На верхний свет коридора, кухни и ванной комнаты с вентиляцией в ванной
Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А.

Ванная комната ( розетка для СМ + розетка для фена + теплый пол)
Стиральная машинка в ванной комнате + розетка для фена + теплый пол.
Сечение провода 3х2.5 (медь)автомат 16A + УЗО 25А, 10Ма.

Кухня (нижние розетки, плита, вытяжка):
На нижние розетки кухни необходима одна группа (линия) проводов:
Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А.
Плита, сечение провода 6мм(медь) автомат 32А.

-------------

Только пару вопросов тревожат меня:
1) Ванная комната ( розетка для СМ + розетка для фена + теплый пол) стоит ли 3х2.5 АВ 16A + УЗО 25А, 10Ма.
Ничего страшного если теплый пол(пусть даже 300W) и стиралка будут висеть на одном автомате и узо?

2) Когда утеплю лоджию и на выведенную для лоджии линию 3х1.5(медь) автомат 10А + УЗО 16А, 30Ма. повешу верхний свет(~200W) + розетку для ноутбука + подогрев пола (300-500W) ничего ли страшного не будет? Речь не о том, что выдержит, или нет, а о том, стоит ли теплый пол вешать вместе с розеткой? Или лучше с комнаты отдельно розетку кинуть?

Просто слышал, что на теплый пол и стиралку вообще отдельно все подводить нужно и ничего больше не вешать на линию. Просто не буду же я из за теплого пола на балконе(300-500W) тянуть еще отдельно линию проводов, ставить УЗО+ АВ. Тоже и с ванной?

У кого как сделано?

3) Подумал, почитал, на кондей многие советуют 3х1.5 10А так как максимум там 1.5-2 квт. Сомнения по поповоду 3х2.5 16А.

Сообщение отредактировал panteleev - 21.1.2011, 23:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 22.1.2011, 0:04
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



1.Да, на СМ делают отдельную группу в старых домах с непонятной проводкой. в вашем же случае вся проводка будет согласно действующим нормативам, по которым общая допустимая нагрузка больше запроектированного вами, и перегрева не ожидается. а если еще эту нагрузку по времени раскидать, то основные потребители - фен и СМ - редко работать вместе, да и продолжительность их работы меньше нормативной. Итого - на мой взгляд, проблемы тут нет.
2.Про безопасность линии ТП мысль аналогична, однако вопрос в другом - вы уверены, что в ту же розетку для бука не будет в дальнейшем включаться что-то типа пылесоса или утюга? если есть вероятность подключения в дальнейшем чего-то мощного, кидайте провод 2.5, ну и соответственно АВ 16, УЗО 25. Но на данный момент абсолютно нормально.
3.С кондеем все хитро - там есть большие пусковые токи - раз, и реактивная моща съедает часть сечения - два. так что я бы порекомендовал оставить так, как у вас запланировано.
4.Хочу уточнить - если выберете вариант с установкой АВ в ЩК, то приобретайте такой же номинал (50А), но с буквой В( у вас в ЩЭ стоит с буквой С ). При таком варианте ваш автомат сработает быстрее этажного в случае непредвиденной ситуации. Тем более качество наших автоматов пока не достигло уровня качества автоматов буржуйских, и при установке рубильника может неадекватно срабатывать или не срабатывать вовсе.
ИМХО

Сообщение отредактировал belok5 - 22.1.2011, 0:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
panteleev
сообщение 22.1.2011, 1:16
Сообщение #48


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 18854



belok5 спс!
По пункту 1. - все понял, не буду париться.
По пункту 2. - лоджия шириной 1 метр, кроме ноутбука в дальнейшем ничего не планируется там подключать, даже если системный блок 600W + монитор - все равно это мелочи. А переживаю я за то, что если ТП выйдет из строя, или что то там замкнет (пример от влажности, или провод повредится), как бы на эту розетку и на ноут не шарахнуло? -только за это переживаю.
По пункту 3. -все понял, наверное так и оставлю 3х2.5 16А.
По пункту 4 Недостаточно у меня знаний пока, особенно что касается букв, подумаю, поизучаю.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 22.1.2011, 14:27
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



2. у вас достаточно хорошо защищена эта ветка - АВ + УЗО, - для того, чтобы переживать. они сработают как надо, и вам останется только найти неисправность. и если она в ТП без возможности исправления, то вы просто отключите хвосты ТП от регулятора, и все
4. с буквами следующее. каждая буква говорит о том, что мгновенное срабатывание АВ происходит при определенном токе, кратном номиналу АВ. с буквой С автомат выключится мгновенно при токе, в 5-7 раз превышающий номинальный ток, а с буквой В - при превышении в 3-5 раз. из чего следует, что, имея одинаковый номинал, АВ с характеристикой В сработает быстрее, что вам и нужно в квартире - более быстрое срабатывание, чем на этаже
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
panteleev
сообщение 22.1.2011, 14:50
Сообщение #50


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 18854



belok5 ОЧЕНЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ОТВЕТ! СПС
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
panteleev
сообщение 23.1.2011, 11:40
Сообщение #51


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 18854



Ну вроде закончил со схемой. В общем вот, как хочу сделать окончательно. Очень буду рад еще каким то советам, критике.


Кабель 10mm от ЩЭ проходит через дифавтомат 50A, установленный на лестничной клетке, далее входит в ЩК, на входе поставлю двухполюсный рубильник ABB 63A.
Далее:

Комната (нижние розетки)
На нижние розетки комнаты необходима группа(линия) проводов.
Сечение провода 3x2.5(медь) автомат 16А.

Комната (верхний свет):
На верхний свет комнаты необходима одна группа (линия) проводов.
Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А.

Комната, или лоджия (кондиционер):
На кондиционер, который будет установлен в комнате, или лоджии необходима одна отдельная группа (линия) проводов.
Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А.

Лоджия (розетка для бука, теплый пол 400W, 200W верхний свет)
На лоджию необходимо провести также отдельную группу (линию) проводов.
Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А + УЗО 16А, 10mA. (тип A)

Коридор (нижние розетки):
На нижние розетки коридора необходима одна группа (линия) проводов.
Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А.

Коридор, кухня, ванная ( верхний свет) + вытяжка в ванной
На верхний свет коридора, кухни и ванной комнаты с вентиляцией в ванной требуется.
Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А.

Ванная комната ( розетка для СМ + розетка для фена + теплый пол 300W)
На ванную комнату необходимо провести также отдельную группу (линию) проводов.
Сечение провода 3х2.5 (медь)автомат 16A + УЗО 25A, 30mA (тип АС).

Кухня (нижние розетки, плита, вытяжка):
На нижние розетки кухни необходима одна группа (линия) проводов:
Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А.
Плита, сечение провода 6мм(медь) автомат 32А.



Сомнения выделил синим цветом. Все ли грамотно в данных случаях и при таких нагрузка подобрано?

Сообщение отредактировал panteleev - 23.1.2011, 12:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.1.2011, 12:01
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



В ванной две вытяжки? icon_wink.gif
Целесообразнее оставить вентилятор ванной на освещении, ибо можно управлять им выключателем омвещения (непосредственно или через таймер)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
panteleev
сообщение 23.1.2011, 12:11
Сообщение #53


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 18854



Цитата(savelij @ 23.1.2011, 12:01) *
В ванной две вытяжки? icon_wink.gif
Целесообразнее оставить вентилятор ванной на освещении, ибо можно управлять им выключателем омвещения (непосредственно или через таймер)

Сори, это я два раза просто написал, подправил в теме. Все остальное хорошо?
Оправдано ли ставить на лоджию автомат типа "А"? на сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А + УЗО 16А, 10mA. (тип A) с учетом что там будет ноутбук, или тип АС вполне подойдет.?

Сообщение отредактировал panteleev - 23.1.2011, 12:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 23.1.2011, 12:37
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



насчет типов А и АС я бы сделал наоборот - на лоджию поставил тип АС: вероятность нарушения в электрике ноутбука крайне мала, а все остальные потребители пользуют переменный ток. с ванной и установленной в ней СМ я вам в личные сообщения написал
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
panteleev
сообщение 27.1.2011, 20:42
Сообщение #55


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 18854



Последний мой вариант.

Комната (нижние розетки)
На нижние розетки комнаты необходима группа(линия) проводов.
Сечение провода 3x2.5(медь) автомат 16А.

Комната(верхний свет):
На верхний свет комнаты необходима одна группа (линия) проводов.
Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А.

Комната, или лоджия (кондиционер):
На кондиционер, который будет установлен в комнате, или лоджии необходима одна отдельная группа (линия) проводов.
Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А.

Лоджия( розетка для бука, часть розеток комнаты):
На лоджию и часть розеток комнаты необходимо провести также отдельную группу(линию) проводов.
Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А

Коридор (нижние розетки):
На нижние розетки коридора необходима одна группа (линия) проводов.
Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А.

Коридор, кухня, ванная ( верхний свет) + вытяжка в ванной
На верхний свет коридора, кухни и ванной комнаты с вентиляцией в ванной
Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А.

Ванная комната (розетка для СМ + розетка для фена )
На ванную комнату необходимо провести такжео тдельную группу (линию) проводов.
Сечение провода 3х2.5 (медь) дифф. автомат C16, 30mA.

Ванная комната, лоджия (теплый пол ТП)
Сечение провода 3х2.5 (медь) дифф. автомат C16, 30mA.

Кухня (нижние розетки, вытяжка)
На нижние розетки кухни необходима одна группа (линия) проводов:
Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А.

Кухня (плита)
Плита, сечение провода 6мм(медь) автомат 32А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 28.1.2011, 10:06
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



все тип-топ)) только я еще раз рекомендую на ванну поставить не 30 мА, а 10 мА. но это личное мнение. и еще, если в ванной комнате будет стоять металлическая ванна, то желательно ее отдельно заземлить проводом сечением 4 мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
panteleev
сообщение 28.1.2011, 14:58
Сообщение #57


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 18854



Цитата(belok5 @ 28.1.2011, 10:06) *
все тип-топ)) только я еще раз рекомендую на ванну поставить не 30 мА, а 10 мА. но это личное мнение. и еще, если в ванной комнате будет стоять металлическая ванна, то желательно ее отдельно заземлить проводом сечением 4 мм2

Спс! ЗА советы, консультировался по поводу 10mA, сказали бывают нарекания, сильно чувствительный. Более того, все что перечислил у меня уже есть, менять разумеется уже не хочется. icon_smile.gif По поводу Ванный и заземления, по ходу дела посмотрим, там уже Ванна стоит какая-то.

Сообщение отредактировал panteleev - 28.1.2011, 15:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 28.1.2011, 18:02
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



да, 10 мА чувствительный очень, но ведь и вы всю проводку делаете новую, и пробивать не должно нигде.
а так - 30 мА достаточно для защиты человека, а большего и не требуется, так что - раз уж куплено все )) - ставьте))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения