![]() Прикинули схему электро проводки в однокомнатной квартире , Укажите пожалуйста на ошибки, если они есть. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Прикинули схему электро проводки в однокомнатной квартире , Укажите пожалуйста на ошибки, если они есть. |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 18854 ![]() |
единственное, я бы порекомендовал УЗО брать следующего номинала, а не такого же, как автомат. да и в ванну бы поставил 10 мА, а не 30 С лоджией вроде у меня все правильно? Автомат же 10А, а УЗО 16А, 30Ma. В ванной поменять лучше УЗО 16А, 30Ma. на что нибудь типа: УЗО 25А, 10mA? Сообщение отредактировал panteleev - 21.1.2011, 11:35 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
да, пардон, невнимательно про лоджию прочитал. а с ванной да, взять УЗО 25А на 10 мА.
а вы вместо УЗО дифф. автомат поставить не хотите? с целью экономии места в щите? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
розетки прихожей можно объединить с розетками комнаты.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 18854 ![]() |
а с ванной да, взять УЗО 25А на 10 мА. а вы вместо УЗО дифф. автомат поставить не хотите? с целью экономии места в щите? Дело скорее в деньгах(( А щиток все равно буду менять, это железное уё... не хочу чтобы стояло в прихожей у меня. розетки прихожей можно объединить с розетками комнаты. Вопрос, точнее предложение интересное, но боюсь слишком будет нагружена тогда группа комнаты. Так как в коридоре будет еще маленький винный холодильник. Встречный вопрос, достаточно ли будет для коридора 3х1.5 10А если там будет стоять маленький винный холодильничек + иногда будет подключаться пылесос? Не будет ли выбивать АВ Вопрос по совместимости: Если я поставлю общий на ввод автомат фирмы Legrand, а остальные будут фирмы ABB -никаких же конфликтов не будет? По опыту, как они вообще дружат? Я прекрасно понимаю, что лучше брать одной фирмы, но просто эти уже есть у меня. Никакого криминала же не будет ? ![]() Вопрос по взаимозаменяемости Ничего менять же не нужно в проводке, если поменять то, что стоит на то, что хочу поставить? ![]() Вопрос по поводу УЗО, есть у меня вот такое. Оно же мне не пригодится ни где? ![]() Сообщение отредактировал panteleev - 21.1.2011, 15:55 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата достаточно ли будет для коридора 3х1.5 10А если там будет стоять маленький винный холодильничек + иногда будет подключаться пылесос? Не будет ли выбивать АВ А что мешает поставить АВ 16А и 3*2,5?Цитата Если я поставлю общий на ввод автомат фирмы Legrand, а остальные будут фирмы ABB -никаких же конфликтов не будет? Конфликтов не будет... Но на картинке приведён не АВ а выключатель нагрузки ВМ63, он скорее аналог ВН-32 63А (ИЭК), чем АВ С50А...Цитата Вопрос по поводу УЗО, есть у меня вот такое. Оно же мне не пригодится ни где? Это не УЗО, а дифавтомат. Пока в схеме для него места нет. имхо
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Конфликтов не будет... Но на картинке приведён не АВ а выключатель нагрузки ВМ63, он скорее аналог ВН-32 63А (ИЭК), чем АВ С50А... это то, что сейчас стоит, там же указано а дифф можете поставить на лоджию, и кинуть там 2.5 мм2. увеличение сечения выйдет дешевле, чем стоимость автомата и УЗО, изначально заложенных |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
а дифф можете поставить на лоджию, и кинуть там 2.5 мм2. .. Уже не есть хорошо... зачем такая защита (25А) на медь 3*2,5... или ещё АВ 16А ставить за дифом? Можно найти и лучшее применение в будущем... имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 18854 ![]() |
А что мешает поставить АВ 16А и 3*2,5? Наверное так и сделаю, так и хотел делать, просто думал, а надо оно мне для коридора так много... Конфликтов не будет... Но на картинке приведён не АВ а выключатель нагрузки ВМ63, он скорее аналог ВН-32 63А (ИЭК), чем АВ С50А... Вот тут вот, если не затруднит поподробнее. Вот что у меня стоит, что же мне тогда нужно менять 63А я не могу заменить на мой, что на фото, которое чуть выше 50A ? ![]() Это не УЗО, а дифавтомат. Пока в схеме для него места нет. имхо Этот дифавтомат который мне не подойдет, может кому нужен? (он новый запечатанный), я бы поменял его на всякие AB, или УЗО которые мне понадобятся для моей схемы. Может кто согласится? Сам приеду, на любую станцию метро (например). это то, что сейчас стоит, там же указано а дифф можете поставить на лоджию, и кинуть там 2.5 мм2. увеличение сечения выйдет дешевле, чем стоимость автомата и УЗО, изначально заложенных Кто, как думает, но думаю проще его обменять, может кому пригодится мой этот дифавтомат, с удовольствие обменяю его на АВ и УЗО, готов даже поменять на неравнозначные , то есть если мой дифавтомат стоит новый 2500р готов его поменять на нужные мне АВ или УЗО стоимостью в двое дешевле. Уже не есть хорошо... зачем такая защита (25А) на медь 3*2,5... или ещё АВ 16А ставить за дифом? Можно найти и лучшее применение в будущем... имхо вероятно вы правы, но я лучше поменяюсь с кем нибудь на этом форуме, если кому нужен. Сообщение отредактировал panteleev - 21.1.2011, 17:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вот тут вот, если не затруднит поподробнее. Вот что у меня стоит, что же мне тогда нужно менять 63А я не могу заменить на мой, что на фото, которое чуть выше 50A ? У Вас на фото первым идёт рубильник. Вы же желаете поставить АВ 50А. Никто этого Вам запретить не может. Только зачем? Можете, конечно установить выключатель нагрузки АВВ, Legrand, если есть лишние деньги... Именно лишние, ибо на защиту проводки никак не скажется, что Вы установите... даже ВН32 от ИЭК справится с задачей... имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 18854 ![]() |
У Вас на фото первым идёт рубильник. Вы же желаете поставить АВ 50А. Никто этого Вам запретить не может. Только зачем? Можете, конечно установить выключатель нагрузки АВВ, Legrand, если есть лишние деньги... Именно лишние, ибо на защиту проводки никак не скажется, что Вы установите... даже ВН32 от ИЭК справится с задачей... имхо В коридоре (не в квартире, лестничная клетка), у меня стоит общий выключатель на 63A, потом УЗО на 50A в квартире стоит вот такой щиток, в нем общий рубильник на 63А (который на фото слева-сверху), разве это нормально? не нужно ли его поменять на 50А ? Мой 50АВ не подойдет для этих целей, я так понимаю? Если я буду менять все полностью и демонтировать весь элетрощиток, и делать все по своей новой схеме, которую мы тут обсуждаем, что мне нужно в таком случае ставить в новый щиток? И что из того, что у меня есть, мне пригодится? (фото того, что у меня есть выложил чуть ниже) ![]() А это то, что я уже потихоньку начал подготоваливать к новому щитку. http://s40.radikal.ru/i089/1101/f3/42ffb714553a.jpg http://i008.radikal.ru/1101/93/2aadc87bfe42.jpg То есть, то что у меня уже сейчас есть. Что из этого мне не пригодится(16A AB понятно, что пригодятся, а вот 50А нельзя ли поставить вместо 63А)?Получается, что дифавтомат + тот AB на 50 мне тоже не нужен? Сообщение отредактировал panteleev - 21.1.2011, 18:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата В коридоре (не в квартире, лестничная клетка), стоит общий выключатель на 63A, потом УЗО на 50A в квартире стоит общий рубильник на 63А Если приводили фото лестничного щита, то приведите ссылку, что бы не рыть по форуму. Тогда и будет видно, чего не хватает...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 18854 ![]() |
Если приводили фото лестничного щита, то приведите ссылку, что бы не рыть по форуму. Тогда и будет видно, чего не хватает... К сожалению не приводил, на момент когда я делал фото щита в квартире, то в коридоре на тот момент не было ничего.(дом строился на тот момент) А так, вот что там по идее стоит в коридоре(на лестничной клетке) [(фото из такого же дома как мой) Все взято с форума: "Дифавтомат производства Тесс инжиниринг, т.е. совмещает функции УЗО и Автоматического выключателя. модель ВКЗ 22-50С.142 Имеет характеристики номинального тока - 50А и ток утечки (дифференциальный) 100мА ![]() То что я считал автоматами: ![]() ![]() ![]() На самом деле оказались рубильниками такими же, как и у нас стоят на ввод в квартиру. Короче ввод в квартиру - 50А. Сообщение отредактировал panteleev - 21.1.2011, 18:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А так, вот что там по идее стоит в коридоре(на лестничной клетке) [(фото из такого же дома как мой) Дифавтомат производства Тесс инжиниринг, т.е. .... То есть, необходимость в АВ 50А в квартирном щитке отпадает полностью. Достаточно выключателя нагрузки на вводе, о чём так долго и безуспешно пытаюсь Вам сказать... Цитата На самом деле оказались рубильниками такими же... Всё же взглянуть на Ваш ЩЭ хотелось бы... а разговор не получится.Поставить АВ 50А в ЩК, вы конечно можете (уже говорилось), пусть дублирует АВ (или диф) в ЩЭ, если он там есть. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 18854 ![]() |
То есть, необходимость в АВ 50А в квартирном щитке отпадает полностью. Достаточно выключателя нагрузки на вводе, о чём так долго и безуспешно пытаюсь Вам сказать. Почему же безуспешно, я прислушиваюсь к каждому слову! Значит подытоживая все, я демонтирую свой щиток полностью со всем содержимым, ставлю новый щиток, в него ставлю выключатель нагрузки (рубильник) на 50А или всеже на 63А? такой как изначально строители установили?, а далее уже все по своей схеме все делаю. Просто я не хочу оставлять этот рубильник, который у меня стоит сейчас, фирма мне не нравится. Сообщение отредактировал panteleev - 21.1.2011, 19:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Значит подытоживая все, я демонтирую свой щиток полностью со всем содержимым... А также содержимое этажного щита, которое имеется и меняться уже не будет.Выключатель нагрузки 63А, тут "чем больше - тем лучше" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Выключатель нагрузки 63А, тут "чем больше - тем лучше" а селективность мы теперь соблюдать не планируем? да и сечение проводов на картинке не больше 6 мм2, и 63А оставлять рискованно. я бы все же установил бы именно автомат на вводе такого же номинала, что и в этажном щите, только с характеристикой С. мысль моя заключается в том, что пропускная способность остается, а время срабатывания автомата в квартире будет быстрее - есть вероятность того, что этажный щит будет закрыт на ключ, и доступ в случае отключения будет сильно затруднен. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 18854 ![]() |
А также содержимое этажного щита, которое имеется и меняться уже не будет. Выключатель нагрузки 63А, тут "чем больше - тем лучше" Значит в квартире ставлю такой же 63А выключатель нагрузки, что и стоит у меня, только другой фирмы? А по поводу содержимого этажного щитка (который на лестничной клетке) не понял. Туда то мне зачем лезть? а селективность мы теперь соблюдать не планируем? да и сечение проводов на картинке не больше 6 мм2, и 63А оставлять рискованно. я бы все же установил бы именно автомат на вводе такого же номинала, что и в этажном щите, только с характеристикой С. мысль моя заключается в том, что пропускная способность остается, а время срабатывания автомата в квартире будет быстрее - есть вероятность того, что этажный щит будет закрыт на ключ, и доступ в случае отключения будет сильно затруднен. Насколько я выяснил сечение проводов вроде 10мм не 6. Но допустим, что даже 6mm, или 10мм не важно - считаете что оптимально будет поставить всеже мой автомат, который я изначально и планировал поставить. (вот этот: http://s44.radikal.ru/i106/1101/3f/98db1dcc5b25.jpg ) Сообщение отредактировал panteleev - 21.1.2011, 21:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
а селективность мы теперь соблюдать не планируем? А при чём тут селективность?! Речь о выключателе нагрузки.А защиту проводов 6 мм2 должен осуществлять АВ или диф, установленный в ЩЭ... А пока ждёмс фото автора... Значит в квартире ставлю такой же 63А выключатель нагрузки, что и стоит у меня, только другой фирмы? Что бы не гонять воду туда-сюда.А по поводу содержимого этажного щитка (который на лестничной клетке) не понял. Туда то мне зачем лезть? Сначала, посмотрим, есть ли в ЩЭ автомат защиты, а потом примем окончательное решение, что и куда ставить в ЩК. Цитата считаете что оптимально будет поставить всеже мой автомат, который... Если уж так торопитесь, то...Поставить АВ 50А в ЩК, вы конечно можете (уже говорилось), пусть дублирует АВ (или диф) в ЩЭ, если он там есть.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
да, свою мыслю я высказал - поставить то, что вы указали, по причинам, которые мною двигают.
savelij. да, слишком мне уж хочется там именно автомат увидеть, потому и про селективность вспомнил)). а так да, если рубильник, то все равно и согласен, лучше фото своего щита, ведь вдруг там есть какое-то отличие с выложенными? |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |