![]() Прикинули схему электро проводки в однокомнатной квартире , Укажите пожалуйста на ошибки, если они есть. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Прикинули схему электро проводки в однокомнатной квартире , Укажите пожалуйста на ошибки, если они есть. |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 18854 ![]() |
Квартира 40кв.м. Расписал, что, куда и сколько будет подведено. Прошу указать на явные ошибки, если таковые есть. Буду благодарен любым советам и замечаниям. В электрике знаний у меня практически ноль, советовался с приятелем. Очень нужны дельные советы и корректировки, чтобы когда начну делать ремонт, четко представлять, что нужно купить, что и куда мне нужно тащить и подключать.
Комната и лоджия (нижние розетки): На все нижние розетки комнаты необходимы две разные группы(линии) проводов. Сечение каждого провода 3x2.5(медь) автомат 16А на каждый провод. Нижнюю розетку балкона подвесить на одну из линий комнаты. Комната и лоджия (верхний свет): На верхний свет комнаты и балкона необходима одна группа (линия) проводов. Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А. Комната, или лоджия (кондиционер): На кондиционер который будет установлен в комнате, или балконе необходима одна группа (линия) проводов. Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А. Коридор (нижние розетки): На нижние розетки коридора необходима одна группа (линия) проводов. Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А. Коридор, кухня, ванная ( верхний свет) На верхний свет коридора, кухни и ванной комнаты с вентиляцией в ванной Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А. Ванная комната (нижние розетки, стиральная машина, теплый пол.) На нижние розетки ванной комнаты необходима одна группа (линия) проводов: Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А. Стиральная машинка в ванной комнате + теплый пол в ванной комнате Сечение провода 3х2.5 (медь)автомат 16A + УЗО 16А, 30Ма. Кухня (нижние розетки, плита, вытяжка): На нижние розетки кухни необходима одна группа (линия) проводов: Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А. Плита, сечение провода 6мм(медь) автомат 32А. Сообщение отредактировал panteleev - 20.1.2011, 23:25 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23117 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Комната и балкон (нижние розетки):
балкон или лоджия отапливаемая? Комната и балкон (верхний свет): т.е. у Вас будет одноклавишный выключатель? Комната, или балкон (кондиционер): мощность кондея? учтите что там есть реактивка Стиральная машинка в ванной комнате + теплый пол в ванной комнате на теплый пол лучше 3х1,5 по крайней мере у меня там контакты маленькие на пульте, задобался 2,5 садить -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 29.5.2008 Из: город на Неве Пользователь №: 11332 ![]() |
Цитата На кондиционер который будет установлен в комнате, или балконе необходима одна группа (линия) проводов. Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А. Кондиционер сколько жрёт? Цитата На нижние розетки ванной комнаты необходима одна группа (линия) проводов: Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А. Зачем нижние розетки в ванной? Вообще, в ванной минимум проводки рекомендуется. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 18854 ![]() |
Комната и балкон (нижние розетки): а) балкон или лоджия отапливаемая? Комната и балкон (верхний свет): б) т.е. у Вас будет одноклавишный выключатель? Комната, или балкон (кондиционер): в)мощность кондея? учтите что там есть реактивка Стиральная машинка в ванной комнате + теплый пол в ванной комнате на теплый пол лучше 3х1,5 по крайней мере у меня там контакты маленькие на пульте, задобался 2,5 садить а) лоджия которую в ближайшие 2-3 года буду утеплять(возможно придется еще в будущем там делать теплый пол ватт 300-400) и делать как кабинетик, но пока там будет просто холодная лоджия. б) выключатель на балконе будет отдельный, в комнате отдельный (разумеется) просто рубильник будет один который будет отрубать верхний свет балкона и комнаты. в) кондей будет средний (с расчетом на 18-20 метров) без изысков и извращений тысяч за 20 рублей с режимом холод\тепло, думаю они обычно около 2500-3000ватт. около того, может меньше Кондиционер сколько жрёт? Зачем нижние розетки в ванной? Вообще, в ванной минимум проводки рекомендуется. НА первый вопрос ответил выше. А по поводу розеток ,для фена же нужно девушке? А фены сейчас делают адские, как пылесосы. Сообщение отредактировал panteleev - 20.1.2011, 23:25 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
если для фена - может лучше сделать "верхние" розетки? тоесть чтобы удобнее пользоваться было.
на кондей берите лучше 3*2,5. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 18854 ![]() |
дмитрий ^^^
Да, пусть будут верхние, я назвал их нижние, так как розетки обычно всегда нижние, а высота метр или 30 см над полом особо не имеют значения. По моей заготовке, есть какие то замечания, все ли там грамотно подобрано? Стоит ли что-то поменять\добавить и прочее.? "на кондей берите лучше 3*2,5." Тогда и 16A ставить. Сообщение отредактировал panteleev - 20.1.2011, 23:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 29.5.2008 Из: город на Неве Пользователь №: 11332 ![]() |
Насчёт кондиционера - автомат 16А. 10А - будет выбивать. И проводку я бы рекомендовал сечением 2,5.
Фен и ванная - для меня это несовместимые вещи. Себе я бы не делал такого. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 18854 ![]() |
Насчёт кондиционера - автомат 16А. 10А - будет выбивать. И проводку я бы рекомендовал сечением 2,5. Фен и ванная - для меня это несовместимые вещи. Себе я бы не делал такого. Советуете лучше фен в коридор куда нибудь подключать около Ванны? Тогда посоветуйте как лучше подкорректировать пункт с ванной комнатой Думаю тогда так оставить? Ванная комната (стиральная машина, теплый пол.) Стиральная машинка в ванной комнате + теплый пол в ванной комнате Сечение провода 3х2.5 (медь)автомат 16A + УЗО 16А, 30Ма. ничего страшного, если теплый пол(300ватт) в ванной будет висеть вместе со стиралкой ? Сообщение отредактировал panteleev - 20.1.2011, 23:38 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
ИМХО
- на балкон отдельную группу, обязательно под УЗО - в ванной две розетки (СМ, фен) - все ТП в одну группу - кондей под свою группу ... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
ещё я считаю, что две розеточных группы для одной комнаты - это перебор. Там одной хватит
![]() Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 20.1.2011, 23:45 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 18854 ![]() |
ИМХО - на балкон отдельную группу, обязательно под УЗО - в ванной две розетки (СМ, фен) - все ТП в одну группу - кондей под свою группу ... Если Вас не затруднит, можете более доходчиво, не сильно силен в электрике, почти весь план составлял приятель. "на балкон отдельную группу, обязательно под УЗО" - получается, просто проведу еще одну линию на балкон от щитка в коридоре, которая будет 3х1.5 10А и от нее в будущем запитаю верхний свет на балконе + теплый пол в районе 300-500Ватт + розеточку одну для ноутбука. Это будет нормально? "в ванной две розетки (СМ, фен)" то есть Вы считаете, что в ванной розетки ничего страшного все же не будет, и что такое "СМ" ? "все ТП в одну группу" уточните. "кондей под свою группу" - ну так я его и буду отдельно делать. ещё я считаю, что две розеточных группы для одной комнаты - это перебор. Там одной хватит ![]() Подумаю над этим вопросом. Скорее всего внесу изменения в свой план, оставлю одну группу. Сообщение отредактировал panteleev - 20.1.2011, 23:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
я вам дам перевод сокращений, которые вы не поняли
![]() СМ- стиралка, ТП - скорей всего ёплый пол, и ещё: если уж и делать на балкон отдель. группу, то берите 3*2,5, хуже не будет... Оно надёжнее будет. А то мало ли что потом... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 29.5.2008 Из: город на Неве Пользователь №: 11332 ![]() |
panteleev, с розеткой в ванной (под фен) - это, конечно, ваше дело. Никаких противопоказаний, кажется, на это не имеется. Это всего лишь просто моё мнение. Я бы не разрешал своим пользоваться феном в ванной.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 18854 ![]() |
я вам дам перевод сокращений, которые вы не поняли ![]() СМ- стиралка, ТП - скорей всего ёплый пол, и ещё: если уж и делать на балкон отдель. группу, то берите 3*2,5, хуже не будет... Оно надёжнее будет. А то мало ли что потом... Хватит ли мне на (СМ, фен) двух розеток которые будут в одной группе провод 3х2.5 16A + УЗО 16А, 30Ма. То есть стиралка с феном нормально будут работать на одной линии. 3х2.5 16A + УЗО 16А, 30Ма. ? А по поводу ТП в одну группу, имеете ввиду балкон и ванную теплый пол сажать на одну группу 3х1.5 10А + УЗО ? Никаких противопоказаний, кажется, на это не имеется. Это всего лишь просто моё мнение. Я бы не разрешал своим пользоваться феном в ванной. Обдумаю, когда получу достаточно комментариев. Сообщение отредактировал panteleev - 20.1.2011, 23:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
Хватит ли мне на (СМ, фен) двух розеток которые будут в одной группе провод 3х2.5 16A + УЗО 16А, 30Ма. То есть стиралка с феном нормально будут работать на одной линии. 3х2.5 16A + УЗО 16А, 30Ма. ? А по поводу ТП в одну группу, имеете ввиду балкон и ванную теплый пол сажать на одну группу 3х1.5 10А + УЗО ? стиралка и фен на одну группу с кабелем 2,5? думаю хватит. стиралка обычно 2,2 киловатта. кабель 2,5 медь держит более 6 киловатт. на фен хватит, ещё и останется. А группы на ТП у вас полюбому обе группы прийдётся в щит заводить с разных сорон, можно на один автомат посадить оба провода впринципе. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 18854 ![]() |
дмитрий ^^^ я сейчас в течении 30 минут постараюсь внести корректировки в свою схему с учетом всех замечаний членов форума, а Вы, если Вас не затруднит, а также другие специалисты, пробегитесь пожалуйста по моей новой схеме, может найдете еще какие-то замечания и поможете дельным советом.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
С мобилы быстро не получается, сорри ... но перевод уже привели.
СМ потребляет максимум при нагреве воды (пусть 2 кВт) и пусть фен тоже 2 кВт (строительный ![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.7.2010 Пользователь №: 18854 ![]() |
Новый план готов. Посмотрите пожалуйста, что еще можно изменить\доработать.
Комната (нижние розетки) На нижние розетки комнаты необходима группа(линия) проводов. Сечение провода 3x2.5(медь) автомат 16А. Комната (верхний свет): На верхний свет комнаты необходима одна группа (линия) проводов. Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А. Комната, или лоджия (кондиционер): На кондиционер который будет установлен в комнате, или лоджии необходима одна отдельная группа (линия) проводов. Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А. Лоджия: На лоджию необходимо провести также отдельную группу (линию) проводов. Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А + УЗО 16А, 30Ма. (На балконе будет одна розетка для ноутбука, теплый пол максимум 500W и пару ламп по 50W) -временно, пока балкон не будет утеплен, автомат будет выключен, просто будет кинут провод на балкон. Коридор (нижние розетки): На нижние розетки коридора необходима одна группа (линия) проводов. Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А. Коридор, кухня, ванная ( верхний свет) + вентиляция в ванной. На верхний свет коридора, кухни и ванной комнаты + вентиляция в ванной. Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А. Ванная комната ( розетка для СМ + розетка для фена + теплый пол) Стиральная машинка в ванной комнате + розетка для фена + теплый пол (ТП максимум 300-400W) Сечение провода 3х2.5 (медь)автомат 16A + УЗО 16А, 30Ма. Кухня (нижние розетки, плита, вытяжка): На нижние розетки кухни необходима одна группа (линия) проводов: Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А. Плита, сечение провода 6мм(медь) автомат 32А. И по поводу ввода: В коридоре (не в квартире), стоит общий выключатель на 63A, потом УЗО на 50A, в квартире сейчас стоит общий штатный рубильник на 63А(зачем так сделали не ясно) ,хочу в общем, тот что в квартире 63А, поменять на 50А. А кабель в квартиру входит 10мм. Сообщение отредактировал panteleev - 21.1.2011, 1:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 29.5.2008 Из: город на Неве Пользователь №: 11332 ![]() |
Вроде, всё нормально. Я бы больше ничего не менял.
panteleev, ответы остальных ждите, наверное, завтра уже. ) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
единственное, я бы порекомендовал УЗО брать следующего номинала, а не такого же, как автомат. да и в ванну бы поставил 10 мА, а не 30
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |