Прикинули схему электро проводки в однокомнатной квартире , Укажите пожалуйста на ошибки, если они есть.

panteleev
сообщение 20.1.2011, 22:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 18854



Квартира 40кв.м. Расписал, что, куда и сколько будет подведено. Прошу указать на явные ошибки, если таковые есть. Буду благодарен любым советам и замечаниям. В электрике знаний у меня практически ноль, советовался с приятелем. Очень нужны дельные советы и корректировки, чтобы когда начну делать ремонт, четко представлять, что нужно купить, что и куда мне нужно тащить и подключать.


Комната и лоджия (нижние розетки):
На все нижние розетки комнаты необходимы две разные группы(линии) проводов.
Сечение каждого провода 3x2.5(медь) автомат 16А на каждый провод.
Нижнюю розетку балкона подвесить на одну из линий комнаты.
Комната и лоджия (верхний свет):
На верхний свет комнаты и балкона необходима одна группа (линия) проводов.
Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А.
Комната, или лоджия (кондиционер):
На кондиционер который будет установлен в комнате, или балконе необходима одна группа (линия) проводов.
Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А.
Коридор (нижние розетки):
На нижние розетки коридора необходима одна группа (линия) проводов.
Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А.
Коридор, кухня, ванная ( верхний свет)
На верхний свет коридора, кухни и ванной комнаты с вентиляцией в ванной
Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А.
Ванная комната (нижние розетки, стиральная машина, теплый пол.)
На нижние розетки ванной комнаты необходима одна группа (линия) проводов:
Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А.
Стиральная машинка в ванной комнате + теплый пол в ванной комнате
Сечение провода 3х2.5 (медь)автомат 16A + УЗО 16А, 30Ма.
Кухня (нижние розетки, плита, вытяжка):
На нижние розетки кухни необходима одна группа (линия) проводов:
Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А.
Плита, сечение провода 6мм(медь) автомат 32А.

Сообщение отредактировал panteleev - 20.1.2011, 23:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.1.2011, 23:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Комната и балкон (нижние розетки):
балкон или лоджия отапливаемая?
Комната и балкон (верхний свет):
т.е. у Вас будет одноклавишный выключатель?
Комната, или балкон (кондиционер):
мощность кондея? учтите что там есть реактивка
Стиральная машинка в ванной комнате + теплый пол в ванной комнате
на теплый пол лучше 3х1,5 по крайней мере у меня там контакты маленькие на пульте, задобался 2,5 садить


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вовка электрик
сообщение 20.1.2011, 23:03
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 29.5.2008
Из: город на Неве
Пользователь №: 11332



Цитата
На кондиционер который будет установлен в комнате, или балконе необходима одна группа (линия) проводов.
Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А.

Кондиционер сколько жрёт?
Цитата
На нижние розетки ванной комнаты необходима одна группа (линия) проводов:
Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А.

Зачем нижние розетки в ванной? Вообще, в ванной минимум проводки рекомендуется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
panteleev
сообщение 20.1.2011, 23:17
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 18854



Цитата(с2н5он @ 20.1.2011, 23:01) *
Комната и балкон (нижние розетки):
а) балкон или лоджия отапливаемая?
Комната и балкон (верхний свет):
б) т.е. у Вас будет одноклавишный выключатель?
Комната, или балкон (кондиционер):
в)мощность кондея? учтите что там есть реактивка
Стиральная машинка в ванной комнате + теплый пол в ванной комнате
на теплый пол лучше 3х1,5 по крайней мере у меня там контакты маленькие на пульте, задобался 2,5 садить

а) лоджия которую в ближайшие 2-3 года буду утеплять(возможно придется еще в будущем там делать теплый пол ватт 300-400) и делать как кабинетик, но пока там будет просто холодная лоджия.
б) выключатель на балконе будет отдельный, в комнате отдельный (разумеется) просто рубильник будет один который будет отрубать верхний свет балкона и комнаты.
в) кондей будет средний (с расчетом на 18-20 метров) без изысков и извращений тысяч за 20 рублей с режимом холод\тепло, думаю они обычно около 2500-3000ватт. около того, может меньше



Цитата(Вовка электрик @ 20.1.2011, 23:03) *
Кондиционер сколько жрёт?


Зачем нижние розетки в ванной? Вообще, в ванной минимум проводки рекомендуется.

НА первый вопрос ответил выше.
А по поводу розеток ,для фена же нужно девушке? А фены сейчас делают адские, как пылесосы.

Сообщение отредактировал panteleev - 20.1.2011, 23:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 20.1.2011, 23:28
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



если для фена - может лучше сделать "верхние" розетки? тоесть чтобы удобнее пользоваться было.

на кондей берите лучше 3*2,5.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
panteleev
сообщение 20.1.2011, 23:28
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 18854



дмитрий ^^^
Да, пусть будут верхние, я назвал их нижние, так как розетки обычно всегда нижние, а высота метр или 30 см над полом особо не имеют значения.
По моей заготовке, есть какие то замечания, все ли там грамотно подобрано? Стоит ли что-то поменять\добавить и прочее.?

"на кондей берите лучше 3*2,5."
Тогда и 16A ставить.

Сообщение отредактировал panteleev - 20.1.2011, 23:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вовка электрик
сообщение 20.1.2011, 23:29
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 29.5.2008
Из: город на Неве
Пользователь №: 11332



Насчёт кондиционера - автомат 16А. 10А - будет выбивать. И проводку я бы рекомендовал сечением 2,5.
Фен и ванная - для меня это несовместимые вещи. Себе я бы не делал такого.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
panteleev
сообщение 20.1.2011, 23:33
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 18854



Цитата(Вовка электрик @ 20.1.2011, 23:29) *
Насчёт кондиционера - автомат 16А. 10А - будет выбивать. И проводку я бы рекомендовал сечением 2,5.
Фен и ванная - для меня это несовместимые вещи. Себе я бы не делал такого.


Советуете лучше фен в коридор куда нибудь подключать около Ванны?

Тогда посоветуйте как лучше подкорректировать пункт с ванной комнатой

Думаю тогда так оставить?


Ванная комната (стиральная машина, теплый пол.)
Стиральная машинка в ванной комнате + теплый пол в ванной комнате
Сечение провода 3х2.5 (медь)автомат 16A + УЗО 16А, 30Ма.

ничего страшного, если теплый пол(300ватт) в ванной будет висеть вместе со стиралкой ?


Сообщение отредактировал panteleev - 20.1.2011, 23:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.1.2011, 23:39
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



ИМХО
- на балкон отдельную группу, обязательно под УЗО
- в ванной две розетки (СМ, фен)
- все ТП в одну группу
- кондей под свою группу
...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 20.1.2011, 23:39
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



ещё я считаю, что две розеточных группы для одной комнаты - это перебор. Там одной хватит icon_smile.gif Я сто процентов уверен в этом. Да и денег на материалы меньше уйдёт.

Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 20.1.2011, 23:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
panteleev
сообщение 20.1.2011, 23:46
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 18854



Цитата(savelij @ 20.1.2011, 23:39) *
ИМХО
- на балкон отдельную группу, обязательно под УЗО
- в ванной две розетки (СМ, фен)
- все ТП в одну группу
- кондей под свою группу
...



Если Вас не затруднит, можете более доходчиво, не сильно силен в электрике, почти весь план составлял приятель.


"на балкон отдельную группу, обязательно под УЗО" - получается, просто проведу еще одну линию на балкон от щитка в коридоре, которая будет 3х1.5 10А и от нее в будущем запитаю верхний свет на балконе + теплый пол в районе 300-500Ватт + розеточку одну для ноутбука. Это будет нормально?

"в ванной две розетки (СМ, фен)" то есть Вы считаете, что в ванной розетки ничего страшного все же не будет, и что такое "СМ" ?
"все ТП в одну группу" уточните.
"кондей под свою группу" - ну так я его и буду отдельно делать.


Цитата(дмитрий ^^^ @ 20.1.2011, 23:39) *
ещё я считаю, что две розеточных группы для одной комнаты - это перебор. Там одной хватит icon_smile.gif Я сто процентов уверен в этом. Да и денег на материалы меньше уйдёт.


Подумаю над этим вопросом. Скорее всего внесу изменения в свой план, оставлю одну группу.

Сообщение отредактировал panteleev - 20.1.2011, 23:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 20.1.2011, 23:49
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



я вам дам перевод сокращений, которые вы не поняли icon_smile.gif
СМ- стиралка, ТП - скорей всего ёплый пол,
и ещё: если уж и делать на балкон отдель. группу, то берите 3*2,5, хуже не будет... Оно надёжнее будет. А то мало ли что потом...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вовка электрик
сообщение 20.1.2011, 23:51
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 29.5.2008
Из: город на Неве
Пользователь №: 11332



panteleev, с розеткой в ванной (под фен) - это, конечно, ваше дело. Никаких противопоказаний, кажется, на это не имеется. Это всего лишь просто моё мнение. Я бы не разрешал своим пользоваться феном в ванной.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
panteleev
сообщение 20.1.2011, 23:53
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 18854



Цитата(дмитрий ^^^ @ 20.1.2011, 23:49) *
я вам дам перевод сокращений, которые вы не поняли icon_smile.gif
СМ- стиралка, ТП - скорей всего ёплый пол,
и ещё: если уж и делать на балкон отдель. группу, то берите 3*2,5, хуже не будет... Оно надёжнее будет. А то мало ли что потом...

Хватит ли мне на (СМ, фен) двух розеток которые будут в одной группе провод 3х2.5 16A + УЗО 16А, 30Ма.

То есть стиралка с феном нормально будут работать на одной линии. 3х2.5 16A + УЗО 16А, 30Ма. ?
А по поводу ТП в одну группу, имеете ввиду балкон и ванную теплый пол сажать на одну группу 3х1.5 10А + УЗО ?

Цитата(Вовка электрик @ 20.1.2011, 23:51) *
Никаких противопоказаний, кажется, на это не имеется. Это всего лишь просто моё мнение. Я бы не разрешал своим пользоваться феном в ванной.

Обдумаю, когда получу достаточно комментариев.

Сообщение отредактировал panteleev - 20.1.2011, 23:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 21.1.2011, 0:00
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



Цитата(panteleev @ 20.1.2011, 23:53) *
Хватит ли мне на (СМ, фен) двух розеток которые будут в одной группе провод 3х2.5 16A + УЗО 16А, 30Ма.

То есть стиралка с феном нормально будут работать на одной линии. 3х2.5 16A + УЗО 16А, 30Ма. ?
А по поводу ТП в одну группу, имеете ввиду балкон и ванную теплый пол сажать на одну группу 3х1.5 10А + УЗО ?

стиралка и фен на одну группу с кабелем 2,5? думаю хватит. стиралка обычно 2,2 киловатта. кабель 2,5 медь держит более 6 киловатт. на фен хватит, ещё и останется.
А группы на ТП у вас полюбому обе группы прийдётся в щит заводить с разных сорон, можно на один автомат посадить оба провода впринципе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
panteleev
сообщение 21.1.2011, 0:22
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 18854



дмитрий ^^^ я сейчас в течении 30 минут постараюсь внести корректировки в свою схему с учетом всех замечаний членов форума, а Вы, если Вас не затруднит, а также другие специалисты, пробегитесь пожалуйста по моей новой схеме, может найдете еще какие-то замечания и поможете дельным советом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.1.2011, 0:31
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



С мобилы быстро не получается, сорри ... но перевод уже привели.
СМ потребляет максимум при нагреве воды (пусть 2 кВт) и пусть фен тоже 2 кВт (строительный icon_wink.gif). АВ 16А даже при одновременном включении этих нагрузок сработает не сразу, что позволяет обычно обойтись одной группой, но можно и две icon_wink.gif



--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
panteleev
сообщение 21.1.2011, 0:42
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 18854



Новый план готов. Посмотрите пожалуйста, что еще можно изменить\доработать.



Комната (нижние розетки)
На нижние розетки комнаты необходима группа(линия) проводов.
Сечение провода 3x2.5(медь) автомат 16А.

Комната (верхний свет):
На верхний свет комнаты необходима одна группа (линия) проводов.
Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А.

Комната, или лоджия (кондиционер):
На кондиционер который будет установлен в комнате, или лоджии необходима одна отдельная группа (линия) проводов.
Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А.

Лоджия:
На лоджию необходимо провести также отдельную группу (линию) проводов.
Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А + УЗО 16А, 30Ма. (На балконе будет одна розетка для ноутбука, теплый пол максимум 500W и пару ламп по 50W) -временно, пока балкон не будет утеплен, автомат будет выключен, просто будет кинут провод на балкон.

Коридор (нижние розетки):
На нижние розетки коридора необходима одна группа (линия) проводов.
Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А.

Коридор, кухня, ванная ( верхний свет) + вентиляция в ванной.
На верхний свет коридора, кухни и ванной комнаты + вентиляция в ванной.
Сечение провода 3х1.5(медь) автомат 10А.

Ванная комната ( розетка для СМ + розетка для фена + теплый пол)
Стиральная машинка в ванной комнате + розетка для фена + теплый пол (ТП максимум 300-400W)
Сечение провода 3х2.5 (медь)автомат 16A + УЗО 16А, 30Ма.

Кухня (нижние розетки, плита, вытяжка):
На нижние розетки кухни необходима одна группа (линия) проводов:
Сечение провода 3х2.5(медь) автомат 16А.
Плита, сечение провода 6мм(медь) автомат 32А.

И по поводу ввода: В коридоре (не в квартире), стоит общий выключатель на 63A, потом УЗО на 50A, в квартире сейчас стоит общий штатный рубильник на 63А(зачем так сделали не ясно) ,хочу в общем, тот что в квартире 63А, поменять на 50А. А кабель в квартиру входит 10мм.

Сообщение отредактировал panteleev - 21.1.2011, 1:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вовка электрик
сообщение 21.1.2011, 0:57
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 29.5.2008
Из: город на Неве
Пользователь №: 11332



Вроде, всё нормально. Я бы больше ничего не менял.
panteleev, ответы остальных ждите, наверное, завтра уже. )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 21.1.2011, 9:18
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



единственное, я бы порекомендовал УЗО брать следующего номинала, а не такого же, как автомат. да и в ванну бы поставил 10 мА, а не 30