В квартире после ремонта, в месте где должна находится розетка, торчит провод трёхжильный ....
Фазу можно определить индикаторной отверткой, а как определить какой провод "Ноль", а какой "Масса" ?????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 17.1.2011, 13:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



если цветовая маркировка соблюдена, то ноль синий, а масса - т.е. заземление - желто-зеленое.
если нет, или боитесь перепутать, то прозвоните провод мультиметром или пробником( аналог индикаторной отвертки, только светится еще и при замкнутом контуре)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.1.2011, 13:16
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если у Вас полностью новая проводкаи стоят дифы или УЗО - можно методом тыка, поставьте розетку и включите например комп или ещё что либо где есть "земля" на вилке - сработает диф, значит не угадали


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 17.1.2011, 14:17
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



Цитата(Гость_Евгений_* @ 17.1.2011, 12:56) *
вопрос "чайника"....
В квартире после ремонта, в месте где должна находится розетка, торчит провод трёхжильный ....
Фазу можно определить индикаторной отверткой, а как определить какой провод "Ноль", а какой "Масса" ?????

жолтозелёная - это земля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.1.2011, 16:04
Сообщение #5





Гости






Обычно, по умолчанию, средняя жила: желтая, желто-зеленая, серобуромалиновая,
эт заземление/ зануление/ ...остальное от лукавого.
Щелкните тем, что стоит до счетчика, имею ввиду коммутационный аппарат, и прозвоните...
ежели навыки имеете и понимаете об чем речь, в противном случае- подтяните специалиста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.1.2011, 17:26
Сообщение #6





Гости






провод белый трёхжильный.

чем грозит "путаница" ноля с землёй?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 17.1.2011, 18:09
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



жилы сами какого цвета? грозит тем, что при подключении через УЗО или дифф работать не будет.
если нет, то при неверном подключении и повреждении провода возможно появление напряжения на корпусе техники в доме
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.1.2011, 23:59
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 17.1.2011, 17:26) *
провод белый трёхжильный.

чем грозит "путаница" ноля с землёй?

если стоит диф или узо, грозит тем, что они не влючатся, ежли обычный автомат, то см. предыд. пост


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.1.2011, 9:13
Сообщение #9





Гости






Большое человеческое СПАСИБО ! ! !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 18.1.2011, 17:45
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



До меня тут мысль дошла, потрясающая своей простотой. если мы знаем автомат в щите, включающий данную розетку, то просто открываем щит, визуально находим место разделки белого кабеля на 3 жилы( где белая уходит на наш автомат), и смотрим, к чему присоединены остальные жилы. и все
если есть вероятность того, что после автомата стоят распред. коробки, и там может быть ошибка, то просто поочередно к автомату разные жилы присоедините аккуратно, и проверьте тестером. только предварительно все остальные розетки на всякий случай освободите от эектроприборов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 20.1.2011, 11:07
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(belok5 @ 18.1.2011, 17:45) *
До меня тут мысль дошла, потрясающая своей простотой.
Смотря где провод(желто- зеленый) заземлен а то может несколько таких мест (особенно если дом частный) Но подав на него фазу конечно догадаешься сразу что таких точек несколько.Просто возьмите прибор с цифровой индикацией выключите все автоматы и УЗО выдерните все с розеток и прозвоните эти три провода по очереди с проводами усиков заземления ближайшей рабочей розетки самое маленькое сопротивление прибор покажет на том проводе который и есть земля.Как вы подсоедените в розетке фазу с нолем (что справа что слева) не важно.

Сообщение отредактировал шахтер - 20.1.2011, 11:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.1.2011, 11:17
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(шахтер @ 20.1.2011, 11:07) *
конечно догадаешься сразу что таких точек несколько.

оглашая окружающую местность "непереводимой игрой слов с ипользованием особенностей местного диалекта" (С) icon_biggrin.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.1.2011, 16:43
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(шахтер @ 20.1.2011, 10:07) *
Смотря где провод(желто- зеленый) заземлен

На некоей даче наблюдал желто-зелёный в качестве фазы (видимо электрег выбрал самый красивый провод). Так что цвета цветами, а проверить надо.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
J72
сообщение 20.1.2011, 21:17
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 28.11.2010
Из: тобольск
Пользователь №: 20442



Неплохо Уважаемые коллеги ! Забыли только осцилограф для индентификации "0"-ой синусойды и спектрограф для ее цветового выражения!
Вас же по человечески просили: ПОПРОЩЕ.Не так давно усилено гнобили "контрольку"??! Фаза известна.Один конец на нее-вторым по оставшимся.На котором загорится лампочка,тот и есть ноль.Устройство сего девайса посмотри на форуме за декабрь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вовка электрик
сообщение 20.1.2011, 23:19
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 29.5.2008
Из: город на Неве
Пользователь №: 11332



J72, на земле тоже будет гореть лампочка. Особенно, если в доме до щита 4-х проводная система.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.1.2011, 23:42
Сообщение #16





Гости






Цитата(Вовка электрик @ 20.1.2011, 23:19) *
J72, на земле тоже будет гореть лампочка. Особенно, если в доме до щита 4-х проводная система.



А если есть УЗО- то должно сработать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 21.1.2011, 7:46
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(J72 @ 20.1.2011, 21:17) *
Неплохо Уважаемые коллеги ! Забыли только осцилограф для индентификации "0"-ой синусойды и спектрограф для ее цветового выражения!
Вас же по человечески просили: ПОПРОЩЕ.Не так давно усилено гнобили "контрольку"??! Фаза известна.Один конец на нее-вторым по оставшимся.На котором загорится лампочка,тот и есть ноль.Устройство сего девайса посмотри на форуме за декабрь.
Вы колега при случае попробуйте так сами найти где земля где ноль этим девайсом и нам раскажите.Только именно попробйте практически.

Цитата(Гость @ 20.1.2011, 23:42) *
А если есть УЗО- то должно сработать
Это точно но вот есть оно или нет автор умолчал.

Сообщение отредактировал шахтер - 21.1.2011, 7:45