![]() недостача электроэнергии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() недостача электроэнергии |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.1.2011 Из: Кировская обл., Киров Пользователь №: 21045 ![]() |
у меня периодически не совпадают показания между счетчиком, установленным на вводе в РУ0,4кВ, и счетчиками установленными у потребителей элэнергии. уже не раз проверили схемы подключения счетчиков, коэффициенты трансформаци ТТ, пломбы, пытались одновременно измерять ток в РУ и у потребителя на вводе - не помогло... разница в показаниях составляет до 25-30% не в мою пользу. Подскажите как найти утечку.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
А потери на проводах учитывали? (нагрузка, длина,сечение)
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ежли у Вас линии не по 1 км., сечения не занижены, построены не 30 лет назад, то действуют расхитители капиталистической собственности
совет один - попробуйте если немного потребителей, снять почасовки, будет яснее когда тырят и искать, искать и ещё раз искать ещё вариант мы пробовали ставить учет по фидерам, чтобы ограничить зону поиска, не помогло - в деревне тырил практически каждый второй, искали врукопашную Сообщение отредактировал с2н5он - 13.1.2011, 23:18 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
30% соответствуют примерно 1 фазе. Явный перебор.
Копать надо глубжее. Или хотя бы больше информации. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 ![]() |
Счётчик на столб, несогласные оплачивают недостачу. Если в здании подводящие кабеля с возможностью их визуального контроля. У нас за месяц все поставили, теперь ещё и профицит появился за счёт введения двух тарифов.
Сообщение отредактировал spesso - 13.1.2011, 23:42 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Счётчик на столб, несогласные оплачивают недостачу, у нас за месяц все поставили, теперь ещё и профицит появился за счёт введения двух тарифов. ну это если счетчиков ставить немного -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 ![]() |
У нас больше сотни, справились. Последнее время появились умельцы, ставят внутри счётчика датчик радиоволновой, контролёр к счётчику подходит датчик срабатывает счётчик крутится, контролёр ушёл, минут через 10 счётчик встал, во как.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
30% соответствуют примерно 1 фазе. Явный перебор. Копать надо глубжее. Или хотя бы больше информации. Да.Такое ощущение как недоучет по 1фазе. Может посмотреть вторичные цепи ТТ (бывают хитрецы наламывают провводок) -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Может посмотреть вторичные цепи ТТ (бывают хитрецы наламывают провводок) Скорее по напряжению. Разрыв цепи ТТ обычно заканчивается его сгоранием. Возможно сгорание (случайное или преднамеренное) одной из напряженческих обмоток. Короче, счетчики в поверку, но предварительно проверяем наличие напряжения на них. Испытательные колодки при счетчиках присутствуют? Нет? А надо! где стоят абонентские счетчики? Сообщение отредактировал Roman D - 14.1.2011, 19:34 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 31.8.2007 Из: СССР Пользователь №: 9325 ![]() |
у меня была подобная ситуация - сразу начал грешить на ТТ.. он оказался сгоревшим. после замены ситуация устаканилась. только вокруг этого ТТ стояли мои счетчики.. а не абонентские, т.е. это был технический учет..
по "счетчику на столб" несмотря на то, что этот способ активно применяется, он в целом противоречит ПУЭ, который регламентирует установку счетчика в помещении.. на высоте 1.7м. стоимость такой модернизации довольно немала.. для 100 абонентов - оч. немала. как вариант, ставить щиты с технологическим учетом - прямоточные счетчики с автоматами на улицы, линии, сектора и пр. если не тянут прямоточные, ставьте через ТТ. скажем так - у нас это решило проблему, особенно, когда находятся нормальные граждане и сами взяли бразды сбора данных в своих секторах: заводится журнал и ответственный регулярно снимает показания у жильцов и на технологическом счетчике.. вычисляя потери -> в этом случае воровство само по себе искореняется, т.к. все видят, что если будут разночтения, то все соседи будут искать козлов. Еще раз отмечу, что у нас при большом хозяйстве, этот способ оказался вполне действенным даже без захода в дома. далее. в старых сетях потери в 30% (и даже 50% (данные из мастерсити)) - вполне реально.. нужно заниматься всем комплексом от линий до новых счетчиков в домах. тут увы, или кушать как есть и сглатывать что стекает, или обьяснять, принуждать, но делать всю сеть новой. скрутки, спуск в дом, линия до счетчика, сам счетчик кл точности 2.5 и мохнатого года, отсутствие повторных заземлений, что нарушает достоверность показаний счетчиков - все по кругу накрутит и более потерь.. + наличие трехфазных потребителей с невнятным счетчиком, который крутит в любую сторону в зависимости от нагрузки.. ну и кража эл энергии.. Сообщение отредактировал АлдарКосе - 14.1.2011, 20:56 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 ![]() |
теперь ещё и профицит появился за счёт введения двух тарифов. поясните пожалуйста, откуда профицит?, квт\ч не меняются от тарифов. -------------------- предположение сестра всех ошибок
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 31.8.2007 Из: СССР Пользователь №: 9325 ![]() |
профицит появляется оттого, что большая часть платит по однотарифному тарифу, а в головном учете - по двух тарифному. в итоге - есть некий положительный баланс, который частично или полностью компенсирует потери в линии расхождения в показаниях приборов учета, ну и недобросовестность некоторых граждан. разговор идет уже не в квч а в рублях..
как заземление связано с достоверностью учета? а довольно просто - если ноль в сети имеет нулевой потенциал между надежно заземленным проводником и нулем, то показания приборов учета сколько то достоверные.. если ноль на проводе имеет некоторый потенциал, то показания уже не достоверные. зависимость не прямая и сложная, но она присутствует. еще в старосоветские годы, при наличии у потребителя мощности более 1 квт, требовали организации заземления перед домом.. и это было сделано не только в целях безопасности, а еще для того что бы счетчик учитывал реальные показатели, а не "от балды.." особенно заметно это в трехфазных системах, тогда при плохом заземлении в нулевой точке при соединении звездой бывает х.з. какой потенциал, который прыгает из стороны в сторону при замерах. у однофазников это просто не столь очевидно, т.к. не с чем сравнивать кроме контура заземления.. ![]() Цитата Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точке общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0 % . Нормированные значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точке общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,38 кВ также равны 2,0 и 4,0 % . ссылка - http://www.ruselt-spb.ru/index.php?option=...view&id=977 "не симметрия напряжения" сильно это заметно на индукционных счетчиках, электронные довольно хорошо отрабатывают этот момент, поэтому имеют большое преимущество. хотя, это из сложных моментов, и не так очевидно. НО стоит только поразмыслить отчего СЛУЖБА ТРАНСПОРТА ЭЭ и СБЫТОВЫЕ КОМПАНИИ требуют наличие качественного заземления у приборов учета на подстанциях и крупных щитах? Сообщение отредактировал АлдарКосе - 15.1.2011, 15:21 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
а довольно просто - если ноль в сети имеет нулевой потенциал между надежно заземленным проводником и нулем, то показания приборов учета сколько то достоверные.. А какое значение сопротивления заземляющего устройства должно быть на опоре перед домом или на вводе в дом для того, что бы на нуле был нулевой потенциал? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17040 ![]() |
Марка счётчика,какой год на пломбе госповерителя,номиналы и год выпуска ТТ?
-------------------- Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
как заземление связано с достоверностью учета? а довольно просто - если ноль в сети имеет нулевой потенциал между надежно заземленным проводником и нулем, то показания приборов учета сколько то достоверные.. если ноль на проводе имеет некоторый потенциал, то показания уже не достоверные. зависимость не прямая и сложная, но она присутствует. Вы наверное Очень много прогуливали. ЗЫ а как же IT при тех же счетчиках? ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2025, 14:46 |
|
![]() |