водопровод под напряжением

RomanNV
сообщение 21.12.2010, 15:01
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(SMOKE @ 21.12.2010, 16:03) *
а если на канализации появится вся фаза,и человек одной ногой встанет на мокрый пол,а другой на этот заземленный металлический поддон???

А если на канализации появится фаза то должен сработать АВ и эту фазу снять.

Кстати, а вы и канализацию соедините с трубой и поддоном. В принципе так и должно быть по умолчанию.

Сообщение отредактировал RomanNV - 21.12.2010, 15:03


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carpovich
сообщение 21.12.2010, 18:55
Сообщение #22


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 23.1.2010
Пользователь №: 17040



Был случай-люди в домах стали жаловаться на подобное.С ТП стали ,,гасить,, дома...Методом исключения нашли дом.Пятиэтажная хрущёвка-на 1м этаже кафе,вентиляционная труба 3х фазной вытяжки касалась трубы газовой магистрали...Это я к тому-может сначала найти источник проблемы и только потом её решить?


--------------------
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bezil_*
сообщение 14.1.2011, 21:19
Сообщение #23





Гости






Здравствуйте, уважаемые! Вот тоже столкнулся с проблемой- водонагреватель на кухне накопительный, на 30 литров, подключён до щитка, как положено, по трёхпроводной схеме. Зазамляющая жила подключена к корпусу щитка( здание бетонное). А теперь суть проблемы- водонагреватель подключён к водопроводной железной трубе (холодной воде) гибким рукавом с металлической оплёткой. Греется гайка крепления рукава к трубе, да так, что рука не терпит. У меня ничего на ум не приходит, кроме того, что нагревательный элемент пробивает на корпус, хотя тот якобы заземлён, но утечка тока проходит через водопроводную трубу, и нагревается гайка. Что предпринять- скажем, проверить мегаомметром сопротивление нагревательного элемента на корпус.ПРостым тестером сопротивление велико, не показывает. А далее- как проверить заземление квартирного щитка?. И почему там нет зануления? А то получается, что водопровод лучше заземлён, чем щиток?Насколько помню из ПУЭ, заземлять без зануления нельзя, или в подъездных щитках можно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanykrimea
сообщение 14.1.2011, 21:28
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 83
Регистрация: 16.6.2010
Из: Харьков
Пользователь №: 18672



То bezil

Это какой-то сосед занулился на трубу, а другой сосед ниже пластиковую трубу поставил. Возьмите токоизмерительные клещи посмотрите на ток в трубе.
Если в электростояке нет 5 провода (заземление) то Ваш бойлер не заземлён, а занулён. Если отгорит ноль на стояке ниже - бойлер получит до 380 вольт на корпус.
До реконструкции стояка в пятипроводной - лучше для защиты применять УДТ (оно же УЗО, оно же УЗО-Д, оно же ВДТ).

Сообщение отредактировал sanykrimea - 14.1.2011, 21:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.1.2011, 21:34
Сообщение #25


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11124
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Не исключено, что всё происходит наоборот: щиток имеет потенциал нуля и земли, а на водопроводную трубу некий мерзавец в целях хищения электроэнергии подключил свой ноль. Ну, и его ток шпарит по вашему шлангу.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bezil_*
сообщение 14.1.2011, 21:53
Сообщение #26





Гости






Но то, что элемент прошивает на корпус, почти однозначно. Остальное вроде всё в норме. Завтра померяю мегаомметром -вроде, не менее 1 Мом, должно быть? Соседи не воруют, точно, подъезд на 6 квартир, во всех был, знаю. Но почему заземление(зануление) щитка хуже водопровода, с этим ещё надо разобраться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bezil_*
сообщение 15.1.2011, 10:03
Сообщение #27





Гости






Померял сопротивление элемента- больше 20 МОм, и в ступоре, откуда утечка? Или возможно этемент прошивает, когда нагреется? Щиток в подъезде занулён, померял напряжение между водопроводной трубой и нулём- показывает 3,5-4 в. Ну, ладно, скажем, ноль плохо заземлён(в подвале). Допустим, ток с щитка через заземляющую жилу, корпус бойлера, металлорукав- идёт на водопроводную трубу. Но когда напряжение на элемент не подаётся, а вилка в розетке- гайка не греется! Значит, всё-таки пробивает элемент под нагрузкой? Будут ещё какие мнения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.1.2011, 11:32
Сообщение #28


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11124
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Если есть возможность померить ток в шланге клещами, это будет наглядно. А что сосед не пользуется бесплатным електричеством, то не факт.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.1.2011, 11:55
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17988
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D @ 15.1.2011, 11:32) *
А что сосед не пользуется бесплатным електричеством, то не факт.

Даже "когда напряжение на элемент не подаётся, а вилка в розетке- гайка не греется"?
"Какие есть ваши доказательства"?

Цитата(bezil @ 14.1.2011, 21:53) *
Но почему заземление(зануление) щитка хуже водопровода, с этим ещё надо разобраться.

Это вопрос наличия и исправности системы уравнивания потенциалов в здании, основной и дополнительной.

Сообщение отредактировал Олега - 15.1.2011, 13:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Саид_*_*
сообщение 15.1.2011, 19:26
Сообщение #30





Гости






А у Вас случайно не уложен " теплый пол"???
Может пропивает??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Саид_*_*
сообщение 15.1.2011, 19:28
Сообщение #31





Гости






СОРИ .Пробивает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.1.2011, 21:22
Сообщение #32


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11124
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Олега @ 15.1.2011, 10:55) *
"Какие есть ваши доказательства"?

Уел... спасибо! поржал...
Сосед не пойман... и, похоже, непричастен.

А вот в наличии СУП сильно сомневаюсь.

Сообщение отредактировал Roman D - 15.1.2011, 21:22


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bezil_*
сообщение 16.1.2011, 10:05
Сообщение #33





Гости






В здании СУПа, возможно, нет в помине. Тёплых полов тоже нет.Но повторное заземление нуля должно быть и на опоре перед домом, и в подвале, в щитовой. По ПУЭ можно и водопровод вместо заземления использовать? В настоящее время бойлер разобран, подыскивается элемент на замену. Если не поможет, изолирую электрически корпус от водопровода. Но год перед этим же работал нормально,всё-таки наверно элемент пробивает под нагрузкой, хотя и в холодном состоянии сопротивление более 20 МОм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 16.1.2011, 15:55
Сообщение #34


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Подобная проблема была у моей кумы, которая попросила меня подключить бойлер. В итоге при подключении заземленного (читать - зануленного) бойлера к металлическому трубопроводу ХВС при помощи гибкого шланга в оплетке, проскочила нехилая искра. Я особого значения этому не придал, а когда стал подавать воду на бойлер, одна из гаек шланга зашипела и с нее повалил пар. Я, было, тоже подумал на расхитителей капиталистической собственности, но на всякий случай посоветовал состряпать куме заявление в жилконтору с просьбой проверить качество подключения магистрального нуля во ВРУ. На следующий день проблема разрешилась путем ревизии и восстановления нуля во ВРУ. Советую проверить ноль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.1.2011, 20:34
Сообщение #35





Гости






се-ренький,
Спасибо за подсказку, тоже всё-таки грешу на ноль на подстанции. Дам заяву, пусть разбираются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 17.1.2011, 17:53
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Ноль от ТП возможно и не приходит совсем и еще вы сами сказали что нет ДОСУП и ОСУП на вводе в здание трубы холодной и горячей воды не имеют цепи с РЕН от того разница.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_сергей_*_*
сообщение 18.4.2011, 15:40
Сообщение #37





Гости






Цитата(SMOKE @ 21.12.2010, 14:03) *
а если на канализации появится вся фаза,и человек одной ногой встанет на мокрый пол,а другой на этот заземленный металлический поддон???

Гостиница,бьется током душ в нескольких номерах на третьем этаже ,перестает ,когда отключаешь автоматы номеров этажем ниже.
Причина неисправный унитаз на 3 этаже потихоньку капает на пол и заливае скрытую проводку в потолках второго этажа,видно с поврежденной изоляцией,напряжение возникает между решеткой слива душа на з этаже и заземленным смесителем,вольт 25,но неприятно,постояльцы жалуюся.
Сушиль панели месяц-по фигу,ну чуть меньше стало напряжение-сгнило все.
Вернуться в начало страницы