Вопрос по щитку и проводке. , стоит ли менять все это?

panteleev
сообщение 13.1.2011, 17:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 18854



Квартира 1 компн. 39 метров в доме серии П44.
По квартире сделана разводка (фото проводов, а также УЗО и пакетных выключателей прилагаю)
Стоит ли меня все это? Спрашиваю, так как в электрике не силен совсем.



















Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carpovich
сообщение 13.1.2011, 18:08
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 23.1.2010
Пользователь №: 17040



А где учёт?63А на вводе не многовато ли будет?Шо-то я плохо не понял-где здесь подвох...


--------------------
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.1.2011, 18:18
Сообщение #3





Гости






Никакого подвоха нету, современные квартиры с электроплитами и мощность на квартиру минимум 10кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.1.2011, 18:20
Сообщение #4





Гости






Если вас что то не устраивает то меняйте или переделывайте на свой вкус
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.1.2011, 19:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



panteleev, есть претензии к расположению электроустановочных, бренду автоматов, расцветке проводов?... Если есть, то меняйте... но криминала тут не видно.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.1.2011, 20:20
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11178
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187




В бинокль


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.1.2011, 20:48
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Roman D @ 13.1.2011, 20:20) *
В бинокль

И в бинокль...
Цитата
криминала тут не видно.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.1.2011, 23:27
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23140
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну рулетку это зря Вы приложили, что касаемо щитка, то надо было снять панель, закрывающую провода, тогда было бы гораздо яснеее


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
panteleev
сообщение 14.1.2011, 0:31
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 18854



Ребят, больше у меня претензий к бренду автоматов, а также вопрос о проводах, нормальное ли сечение? Можно ли будет от одной такой розетки например проштробить и рядом поставить еще 3 розетки и подключить в них например: LCD 42дюйма, ресивер, Xbox360, колонки, подстветку.. Или такие провода не выдержат нагрузок?Нужно ли будет добавлять еще автоматы и тянуть провода? Как то так. icon_smile.gif


Сообщение отредактировал panteleev - 14.1.2011, 0:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.1.2011, 1:00
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(с2н5он @ 13.1.2011, 23:27) *
ну рулетку это зря Вы приложили....

А вот и не зря.... А как Вы сечение проводов определите, что бы ответить на вопрос? icon_wink.gif

Цитата(panteleev @ 14.1.2011, 0:31) *
...больше у меня претензий к бренду автоматов, а также вопрос о проводах, нормальное ли сечение?
Не нравится КЭАЗ, поставьте АВВ. Это не возбраняется и уж точно не хуже...
С сечением трудновато... картинка мелкая. icon_wink.gif

Цитата
Можно ли будет от одной такой розетки например проштробить и рядом поставить еще 3 розетки ...
Можно и больше, ибо при перегрузке должен сработать АВ этой группы.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 14.1.2011, 8:15
Сообщение #11





Гости






Названные Вами приборй потребляют настолько малую мощность, что не о чем говорить.
Сечение провода по картинке не определить: нужно мерить штангелем, ориентировочно: 1,5мм2 - 1,4мм, 2,5мм2 - 1,8мм. Исходя из Ваших АВ, должно быть 2,5мм2. Однако, сомневаюсь: обычно ставят 1,5. Но и этого для указанных приборов вполне достаточно. Хотя, я бы, скорее всего, поменял бы АВ на 10А: жить то мне.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 14.1.2011, 15:01
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



В первую очередь я бы поменял "Стаканчики" (подрозетники) в металлических розетки ну никак держаться не хотят


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carpovich
сообщение 14.1.2011, 15:36
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 23.1.2010
Пользователь №: 17040



Это крупнопанельный дом?


--------------------
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 14.1.2011, 18:12
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Костян челябинский @ 14.1.2011, 15:01) *
В первую очередь я бы поменял "Стаканчики" (подрозетники) в металлических розетки ну никак держаться не хотят

нормально держатся, если руки от туда от куда надо растут у того кто ставил)


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pink Floyd
сообщение 14.1.2011, 19:08
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 21061



если это тот монтаж, который шел с сдающимся домом, то тут всё просто: как правило, те кто делал вам электрику экономил на всем.. НА ВСЕМ.

как происходит тендер: приглашают несколько шабашников и спрашивают сколько стоит их монтаж в квартире.. те кто назовут меньшую цену и дадут откат - те и выиграли. т.е. они должны покупать самое дешевое и работать как узбеки, почти за миску супа.. а возможно и так.. несколько монтажников - узбеков, и один который провода скручивал и подключал..

поэтому можно некоторое время и так жить, а можно и переделать.
особое внимание уделите распределительным коробкам.. если там скрутки или колпачки - то нужно перемонтировать 100%. а вообще нужно сделать побольше фото крупным планом, и спросить тут на форуме или мастерсити.

Сообщение отредактировал Pink Floyd - 14.1.2011, 19:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.1.2011, 19:39
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
если это тот монтаж, который шел с сдающимся домом, то тут всё просто: как правило, те кто делал вам электрику экономил на всем..
Как правило, исполнители электромонтажных работ опираются на проект и спецификацию. Так что претензии по брендам комплектующих в первую очередь адресовать заказчику работ, а уж потом проектировщикам и монтажникам.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
panteleev
сообщение 14.1.2011, 21:55
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 18854



Цитата(Carpovich @ 14.1.2011, 15:36) *
Это крупнопанельный дом?


Дом серии П44К,таких в Москве и области, как грязи http://tipdoma.com/wp-content/uploads/2010/04/p-44k-3.jpg

Цитата(Pink Floyd @ 14.1.2011, 19:08) *
если это тот монтаж, который шел с сдающимся домом, то тут всё просто: как правило, те кто делал вам электрику экономил на всем.. НА ВСЕМ.

как происходит тендер: приглашают несколько шабашников и спрашивают сколько стоит их монтаж в квартире.. те кто назовут меньшую цену и дадут откат - те и выиграли. т.е. они должны покупать самое дешевое и работать как узбеки, почти за миску супа.. а возможно и так.. несколько монтажников - узбеков, и один который провода скручивал и подключал..

поэтому можно некоторое время и так жить, а можно и переделать.
особое внимание уделите распределительным коробкам.. если там скрутки или колпачки - то нужно перемонтировать 100%. а вообще нужно сделать побольше фото крупным планом, и спросить тут на форуме или мастерсити.


Вся проводка там вроде в момент монтажа дома делается, или даже с завода идет вместе с плитами.
"Медная электропроводка, обеспечивающая дополнительную пожарную безопасность дома. Внутренние каналы для электропроводки делаются в момент формирования панелей, что исключает её повреждение в дальнейшем."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Саид_*
сообщение 15.1.2011, 18:40
Сообщение #18





Гости






Я тоже узбек, но я всегда стараюсь ( при возможности ) ставить УЗО на кухне,не говоря про сан узел, НА 10 мА
сами знаете,что на кухне иногда творят наши женщины и дети. Да и мы сами особенно с холодильником, когда там нет чего то,что мы хотим. Например ПИВА
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostia_P
сообщение 15.1.2011, 21:47
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 26.7.2010
Пользователь №: 19012



Да все нармально сделано и автоматы не плохие стоят. А переделовать стоит только если денг некуда девать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
J72
сообщение 15.1.2011, 21:50
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 28.11.2010
Из: тобольск
Пользователь №: 20442



учета не наблюдаю.А если бы и наблюдал,то наврядли увидел бы счетчик на 60 А.Поэтому :вопрос к вводному автомату-зачем отключатся после того как сгорит счетчик?
Сечение проводов-если до...тся больше не до чего! 90%жилья в настоящии момент сидят на 2,5 квадратах алюминия.Стандарты 80-х годов.Ваша медь перекрывает потребности отдельновзятой квартиры с запасом!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения