=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
разумеется.
Данный способ применяли при совке "штоб не щипало" , но не более -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
Приходил электрик. Проверили всю электрику и в доме и в квартире - все ок.
Еще нашел интересные вещи. При отключенном заземлении на машинке - она вся (корпус, мотор, тэн, бак) начинает светится индикатором. Начал искать методом исключения - дошел до сетевого фильтра. Когда с него скидываешь заземление - индикатор перестает светится (корпус, мотор, тэн, бак). Вопрос: можно ли попробовать включить машинку без подключенного заземления на фильтре? Почему при подключенном заземлении на фильтре и отключенном на машинке начинает светится индикатором корпус машинки? На картинке этот фильтр. http://s016.radikal.ru/i335/1101/1b/d9bdc0cede17.jpg Заранее спасибо за ответы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Приходил электрик. Проверили всю электрику и в доме и в квартире - все ок. Есть подозрение, что не электрик, а жулик (мягко говоря). но это имхо. Показания однополюсного индикатора - "отвёртки" надо воспринимать адекватно. При отсутствии контакта между заземляющим контактом розетки и землёй на проводящих корпусах оборудования индикатор будет светиться, а тестер покажет 110 В. См. схему на фотографии фильтра. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
Есть подозрение, что не электрик, а жулик (мягко говоря). но это имхо. Показания однополюсного индикатора - "отвёртки" надо воспринимать адекватно. При отсутствии контакта между заземляющим контактом розетки и землёй на проводящих корпусах оборудования индикатор будет светиться, а тестер покажет 110 В. См. схему на фотографии фильтра. Электри был от ЖКХ и в машинку он не полез. Он только проверил работу узо, розетки, подводку в щитке. Так как мастер -гарантийщик когда его е...нуло в розетке - сказал что на земле в розетке тоже фаза. Потом быстренько собрался и свалил. Индикатором в розетке светится только один контакт( где он там нашел фазу на земле - не знаю). Если мерить тестером - ставлю один контакт на фазу а второй на ноль - 240V , и если на землю то же 240V. Ведь так и должно же быть? Земля же то же нулем является? Пробовали заменить узо - его так же начинает выбивать. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
При отсутствии контакта между заземляющим контактом розетки и землёй на проводящих корпусах оборудования индикатор будет светиться, а тестер покажет 110 В. См. схему на фотографии фильтра. Контакт отсутствовал лишь на фильтре. Там земля идет от розетки к пластине с 3-мя контактами заземлений, один идет к фильтру, два других куда то вниз -думаю что к тэну и мотору. Я отключил сначала землю на моторе, потом на тэне, и когда отключил на фильтре - индикатор погас. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
При отсутствии контакта между заземляющим контактом розетки и землёй на проводящих корпусах оборудования индикатор будет светиться, а тестер покажет 110 В. См. схему на фотографии фильтра. Проверил тестером напряжение - один контакт на корпус машинки, второй на фазу на выходе из фильтра -не 110V а 16V. Это при отключенной земле в розетке, а при подключенной там же 240V. |
![]() |
|
|
Гость_BB_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
Странный идет диалог. Исходя из описания – проблема в СМ. УЗО, явно, не при чем:
Пробовал включить в эту же розетку и чайник(2kW), и утюг(2,5KW) все работает. Пробовал включать машинку в другую розетку - выбивает другое узо. То, что гарантийная мастерская не может найти причину – не Ваша проблема. Должны отремонтировать или заменить. Как доказать, что утечка в машине? Очень просто: временно зашунтируйте УЗО, в разрыв земляного провода от СМ (можно в розетке, к которой подключена СМ, удобнее, если подключить через удлинитель) вставляете амперметр. Если ток в этом проводе более 0,5 от уставки УЗО - оно сработает. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Странный идет диалог. Исходя из описания – проблема в СМ. УЗО, явно, не при чем: То, что гарантийная мастерская не может найти причину – не Ваша проблема. Должны отремонтировать или заменить. Как доказать, что утечка в машине? Очень просто: временно зашунтируйте УЗО, в разрыв земляного провода от СМ (можно в розетке, к которой подключена СМ, удобнее, если подключить через удлинитель) вставляете амперметр. Если ток в этом проводе более 0,5 от уставки УЗО - оно сработает. я бы не предлагал автору эксперименты под напряжением.. тема все таки в разделе для чайников ![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Кстати о спеце, который не может идентифицировать дефект (ТЭН или двигатель)... а если ему "подсказать", что на время проверки, можно скинуть клеммы питания с ТЭНа? ![]() только сегодня дошло - включаем режим полоскания или отжима и смотрим.. в этом режиме ТЭН не включается.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
Сегодня позвонили с сервиса - попросили привезти машинку к ним. Они ее будут теперь как то на компьютере проверять. Когда я им сказал что вызывал электрика с ЖКХ и он подтвердил что с электрикой в доме все в порядке, сервисмен сказал такую фразу: "раз они не хотят признавать свои ошибки, привозите ее к нам - будем искать причину". Уроды.
Всем спасибо. Как вылечат машинку -напишу причину. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.1.2011 Пользователь №: 21152 ![]() |
Сегодня позвонили с сервиса - попросили привезти машинку к ним. Они ее будут теперь как то на компьютере проверять. Когда я им сказал что вызывал электрика с ЖКХ и он подтвердил что с электрикой в доме все в порядке, сервисмен сказал такую фразу: "раз они не хотят признавать свои ошибки, привозите ее к нам - будем искать причину". Уроды. Всем спасибо. Как вылечат машинку -напишу причину. в чём всё таки проблемма? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
Короче привез я ее к ним во вторник. Сказали к концу недели сделают. Приезжаю к ним через неделю в следующий вторник - как она стояла так и стоит нетронутая. Интересуюсь у приемщика что с машинкой. Говорит они ее протестировали - дело оказывается в моторе, они заказали мотор - ждут. Опять к концу недели должны все сделать. Выхожу из сервиса и звоню мастеру который ей занимается -говорит что он в разъездах и он к ней еще не подходил. Звоню в центральный сервисный центр Веко - вежливо объясняю что меня подз..бал этот их сервисный центр и прошу разобраться. После обеда звонят из сервиса - говорят приезжайте забирайте - мы ее сделали. Приезжаю. Стоит родимая вся подключенная. Они ее включают - работает. Я им говорю что она и будет работать так как у вас нет заземления. Они втроем пытаются доказать мне обратное. Когда показываю им их удлинитель через который подключена машина с двумя проводами -маленько успокаиваются. И тут я начинаю на них орать благим матом. Вдоль и поперек про сервис, про Веко, про пизд..ола приемщика.
В итоге они мне тут же пишут акт о неремонтопригодности, я еду в тот же магазин, доплачиваю маленько и вечером мне привозят домой новую машинку Самсунг. Которая прекрасно работает в той же самой розетке, под тем же УЗО. Вот и все. Если кому то пригодится вдруг адресок данного сервиса : МО г.Серпухов, ул. Московская 1-я, 44 Всем спасибо. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#35
|
Гости ![]() |
Веко - это Турция?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.8.2011 Из: Mexico Пользователь №: 23997 ![]() |
периодически выбивает автомат на счетчике почему-то. Сегодня был включен только теплый пол и телевизор. Почему такое может происходить? Контакты в розетках и терморегуляторе пола вроде нормально, ничего не греется. Как найти причину? нужен совет
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#37
|
Гости ![]() |
периодически выбивает автомат на счетчике почему-то. Сегодня был включен только теплый пол и телевизор. Почему такое может происходить? Контакты в розетках и терморегуляторе пола вроде нормально, ничего не греется. Как найти причину? нужен совет Какой ток автомата и какой ток у тёплого пола? Мож коротыш где-то есть. Распиши подробнее. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и автомат ли это? мож УЗО или диф?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |