Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Частотный преобразователь , Частотник

Dyushes
сообщение 10.1.2011, 21:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 10.1.2011
Из: Московская обл.
Пользователь №: 20998



Привет! Подскажите, почему перегревается счетчик нагруженный на глубинный насос через частотный преобразователь. Только Меркурии 230. С остальными марками все в порядке. Просьба дать ссылку на ответ (статья, книга и т. п.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 11.1.2011, 15:22
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата(Dyushes @ 11.1.2011, 0:02) *
Привет! Подскажите, почему перегревается счетчик нагруженный на глубинный насос через частотный преобразователь. Только Меркурии 230. С остальными марками все в порядке. Просьба дать ссылку на ответ (статья, книга и т. п.)


Клеммы перегреваются?


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dyushes
сообщение 11.1.2011, 17:13
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 10.1.2011
Из: Московская обл.
Пользователь №: 20998



Клеммы перегреваются?

Глубинный насос 5,5 кВт. Работает с неполной нагрузкой 37 Гц. Счетчики менялись на заведомо исправный (новый). Без частотника (напрямую 50 Гц), счетчик не греется! При использовании счетчика: Матрица, ПСЧ-перегрева нет. У меркурия греется с лево под индикатором. Производитель частотника разводит руками, такую неисправность слышет впервые
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 11.1.2011, 17:41
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата(Dyushes @ 11.1.2011, 20:13) *
Клеммы перегреваются?

Глубинный насос 5,5 кВт. Работает с неполной нагрузкой 37 Гц. Счетчики менялись на заведомо исправный (новый). Без частотника (напрямую 50 Гц), счетчик не греется! При использовании счетчика: Матрица, ПСЧ-перегрева нет. У меркурия греется с лево под индикатором. Производитель частотника разводит руками, такую неисправность слышет впервые


У меркурия есть одна особенность- при подключении винты на каждой клемме нужно протягивать по очереди до упора, при затяжке 1 го ослабляется другой. И в основном по этой причине ( плохой контакт) греются и как следствие выгорают масса счетчиков. Может в этом вся причина? Если нет тогда вам лучше обратится к производителю.


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dyushes
сообщение 11.1.2011, 19:01
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 10.1.2011
Из: Московская обл.
Пользователь №: 20998



У меркурия есть одна особенность- при подключении винты на каждой клемме нужно протягивать по очереди до упора, при затяжке 1 го ослабляется другой. И в основном по этой причине ( плохой контакт) греются и как следствие выгорают масса счетчиков. Может в этом вся причина? Если нет тогда вам лучше обратится к производителю.

Спасибо. Это мне известно. Здесь другое. При работе частотника, он отдает в сеть реактивную мощность, а счетчик, вероятно, "воспринимает" это как воровство и препятствует этому. Но это мое мнение, а мне надо где то прочитать об этом, а выводы это дело техники т. е. нужно сравнить схемы двух счетчиков, например: Меркурий и ПСЧ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 11.1.2011, 20:41
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата(Dyushes @ 11.1.2011, 22:01) *
У меркурия есть одна особенность- при подключении винты на каждой клемме нужно протягивать по очереди до упора, при затяжке 1 го ослабляется другой. И в основном по этой причине ( плохой контакт) греются и как следствие выгорают масса счетчиков. Может в этом вся причина? Если нет тогда вам лучше обратится к производителю.

Спасибо. Это мне известно. Здесь другое. При работе частотника, он отдает в сеть реактивную мощность, а счетчик, вероятно, "воспринимает" это как воровство и препятствует этому. Но это мое мнение, а мне надо где то прочитать об этом, а выводы это дело техники т. е. нужно сравнить схемы двух счетчиков, например: Меркурий и ПСЧ


Ну двиг вообще-то тоже не совсем активный ))


Думаю, что скорей всего частотник выдает в сеть высокий уровень гармоник, а у меркурия мозг срывает....


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 4.5.2011, 7:24
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



гармоники вызывают это явление, подцепи любой анализатор качества эл.энергии или осц-ф, и глянь что у тебя там твориться.