Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

вопрос , выбор сечения провода в трехфазной сети

serega 01
сообщение 8.1.2011, 17:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 8.1.2011
Пользователь №: 20981



нагрузка более 24 квт провод 5х10 ( три фазы ноль земля) по 8 квт на фазу Вопрос выдержит ли ноль
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 8.1.2011, 19:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



если нагрузка 3х фазная симетричная, то ноль особо и не нужен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.1.2011, 23:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Anatoli, не пугайте чайника... icon_wink.gif А то подумает, что за лишний провод заплатил...
Серёга 01, не переживай, точно выдержит


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 8.1.2011, 23:26
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(serega 01 @ 8.1.2011, 17:53) *
нагрузка более 24 квт провод 5х10 ( три фазы ноль земля) по 8 квт на фазу Вопрос выдержит ли ноль

Конечно! Трехфазная сеть так устроена, что ноль толще чем фаза не нужен, а (что для "чайников" вообще дикость) если токи во всех 3-х фазах одинаковы, то по нулю ток вообще не потечёт icon_wink.gif


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.1.2011, 19:59
Сообщение #5





Гости






Цитата(Volt380 @ 8.1.2011, 23:26) *
Конечно! Трехфазная сеть так устроена, что ноль толще чем фаза не нужен, а (что для "чайников" вообще дикость) если токи во всех 3-х фазах одинаковы, то по нулю ток вообще не потечёт icon_wink.gif

Позвольте не согласиться, абсолютной симметрии не бывает, даже у электродвигателей трёхфазных, вот и нужен ноль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serega 01
сообщение 9.1.2011, 20:22
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 8.1.2011
Пользователь №: 20981



Спасибо за помощь но Вы мой вопрос правильно поняли ??? Двигатели здесь не рассматриваются нагрузка обогреватели ,освещение,компъютеры.В теории токи нулей суммируются в цепи 220 или я чайник вобще !!! подскажите где найти теоритичное объяснение. 24квт (нагрузка) ноль -?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.1.2011, 20:36
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Серёге.
Теоретическое обоснование можно найти в ТОЭ (см. многофазные цепи).
Сложение токов в нулевых проводах в трёхфазной сети происходит не арифметически, просто для примера сложите 3 вектора одинаковых по модулю и смещённых друг относительно друга на 120 гр.



--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 9.1.2011, 21:16
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Гость сочувствующий @ 9.1.2011, 19:59) *
Позвольте не согласиться, абсолютной симметрии не бывает, даже у электродвигателей трёхфазных, вот и нужен ноль.

Вы меня простите, но 220В в розетке тогда тоже не бывает.. а двигателю 3-х фазному для питания ноль не нужен, только защитный проводник.

serega 01, http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19815


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.1.2011, 2:47
Сообщение #9





Гости






Цитата(serega 01 @ 9.1.2011, 20:22) *
Спасибо за помощь но Вы мой вопрос правильно поняли ??? Двигатели здесь не рассматриваются нагрузка обогреватели ,освещение,компъютеры.В теории токи нулей суммируются в цепи 220 или я чайник вобще !!! подскажите где найти теоритичное объяснение. 24квт (нагрузка) ноль -?


Да вопрос-то, я правильно понял, а про двигатели привёл для примера. Ваша нагрузка будет ещё более не симметрична, просто электроприёмнки по фазам надо по максимому симметрично распределить/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 10.1.2011, 18:25
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Аккомо-Т @ 10.1.2011, 6:00) *
На сколько понял- нулевой рабочий проводник не меньше фазного по сечению .

Так как ток нулевой последовательности не превысит фазный, во всех режимах работы, то ответ --ноль выдержит.
Тут и добавить нечего.Если еще проще то ток нуля равен току той фазы которая работает в этот момент а фазы работают поочереди.Если на первой фазе ток растет относительно нуля то на второй и третьей он падает в среднем ток на нуле равен (почти) току на одной фазе.

Сообщение отредактировал шахтер - 10.1.2011, 18:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения