![]() Пусковой ток трансформатора , слишком большой? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Пусковой ток трансформатора , слишком большой? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ситуация следующая.
Транс 10/0,4 1000 кВА нагружен выпрямительным агрегатом для дуговой печи через автоматический выключатель (тип уточняется, польский) 600 А. При попытке подать напряжение автомат отваливается. Выпрямитель не нагружен. Трансформатор агрегата - сухой тысячник. Ток ХХ в установившемся режиме - около 100 А. Какие будут соображения, господа? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
автомат конченый..... витковое....
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
автомат конченый...... До того работал... но сдох низкий транс, заменили на что нашлось. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
До того работал... но сдох низкий транс, заменили на что нашлось. Количество витков, железа маленькое. Менять автомат на D, или искать( мотать) транс. ИМХО -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Количество витков, железа маленькое. Вроде как 0,23/0,4 домотанный до 0,4/0,4 кВ 1000 кВА сухой (сам не видел). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.11.2010 Из: тобольск Пользователь №: 20442 ![]() |
Транс на Х.Х при выключенном автомате.По истечении 5-6 минут пробуй включать автомат(со снятой нагрузкой).Если не удастся,смотри автомат.Польский "Pozor Elektrical" не ремонтопригоден в принципе. "Аrena"-собачка взвода западает,в остальном как автомат Калашникова!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
один из вариантов чтобы избежать броска тока, нужно подключать трансформатор в момент максимального значения напряжения сети.Но что-то мне подсказывает что такой возможности нет))). Либо доматывать транс, либо в наглую загрублять защиту.
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Либо доматывать транс, либо в наглую загрублять защиту. С загрублением, вероятно, начнёт отваливаться высокая сторона. А доматывать... это тоже не моментально. Новый транс заказан. Заказ родится не скоро. А надо сейчас. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
где-то читал про плавный пуск с помощью последовательного включения в цепь первички сопротивления.... вроде так...... поройте в этом направлении. сейчас пытаюсь найти....
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Проблема решилась.
До объекта добрался человек с глазами, который обнаружил, что один из полюсов автомата не замыкался. ![]() ...Нас заперли в сарае. На третий день Зоркий Сокол заметил, что в сарае нет одной стены... (из анекдота) Вот такой был зурбаган. Трудно что-то чинить по телефону... Всем спасибо! Тему можно закрывать. Сообщение отредактировал Roman D - 7.1.2011, 10:56 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а что тут непонятного? один полюс не срабатывает, его нагрузка раскидывается на два оставшихся, что не нравится автомату, и он отключается
грубовато малость, но суть такая |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Ребята. Читайте теорию. Пусковой ток трансформатора меньше, если увеличить число витков, увеличить сечение керна или пускать на амплитуде сетевого напряжения. Похоже ниодно из условий не выполнимо.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 16:55 |
|
![]() |