Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Пусковой ток трансформатора , слишком большой?

Roman D
сообщение 6.1.2011, 17:02
Сообщение #1


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11189
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Ситуация следующая.
Транс 10/0,4 1000 кВА нагружен выпрямительным агрегатом для дуговой печи через автоматический выключатель (тип уточняется, польский) 600 А.
При попытке подать напряжение автомат отваливается. Выпрямитель не нагружен. Трансформатор агрегата - сухой тысячник. Ток ХХ в установившемся режиме - около 100 А.
Какие будут соображения, господа?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 6.1.2011, 18:44
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



автомат конченый..... витковое....


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.1.2011, 19:16
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11189
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Aleks 72 @ 6.1.2011, 17:44) *
автомат конченый......

До того работал... но сдох низкий транс, заменили на что нашлось.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 6.1.2011, 19:40
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата(Roman D @ 6.1.2011, 22:16) *
До того работал... но сдох низкий транс, заменили на что нашлось.


Количество витков, железа маленькое. Менять автомат на D, или искать( мотать) транс. ИМХО









--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.1.2011, 19:47
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11189
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Aleks 72 @ 6.1.2011, 18:40) *
Количество витков, железа маленькое.

Вроде как 0,23/0,4 домотанный до 0,4/0,4 кВ 1000 кВА сухой (сам не видел).


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
J72
сообщение 6.1.2011, 19:59
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 28.11.2010
Из: тобольск
Пользователь №: 20442



Транс на Х.Х при выключенном автомате.По истечении 5-6 минут пробуй включать автомат(со снятой нагрузкой).Если не удастся,смотри автомат.Польский "Pozor Elektrical" не ремонтопригоден в принципе. "Аrena"-собачка взвода западает,в остальном как автомат Калашникова!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 6.1.2011, 20:25
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



один из вариантов чтобы избежать броска тока, нужно подключать трансформатор в момент максимального значения напряжения сети.Но что-то мне подсказывает что такой возможности нет))). Либо доматывать транс, либо в наглую загрублять защиту.


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.1.2011, 20:49
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11189
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Aleks 72 @ 6.1.2011, 19:25) *
Либо доматывать транс, либо в наглую загрублять защиту.

С загрублением, вероятно, начнёт отваливаться высокая сторона.
А доматывать... это тоже не моментально. Новый транс заказан. Заказ родится не скоро. А надо сейчас.



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 6.1.2011, 21:14
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



где-то читал про плавный пуск с помощью последовательного включения в цепь первички сопротивления.... вроде так...... поройте в этом направлении. сейчас пытаюсь найти....


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.1.2011, 10:55
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11189
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Проблема решилась.
До объекта добрался человек с глазами, который обнаружил, что один из полюсов автомата не замыкался.

...Нас заперли в сарае. На третий день Зоркий Сокол заметил, что в сарае нет одной стены... (из анекдота)

Вот такой был зурбаган.
Трудно что-то чинить по телефону...

Всем спасибо!
Тему можно закрывать.

Сообщение отредактировал Roman D - 7.1.2011, 10:56


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 6.2.2011, 18:38
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(Roman D @ 7.1.2011, 10:55) *
...Тему можно закрывать...

Возражаю. Автор топика - не новичок в энергетике. Так что: физическое объяснение процесса - в студию! Тем более, не совсем понятна полная схема.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 6.2.2011, 18:47
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а что тут непонятного? один полюс не срабатывает, его нагрузка раскидывается на два оставшихся, что не нравится автомату, и он отключается
грубовато малость, но суть такая
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.3.2011, 0:25
Сообщение #13





Гости






Ребята. Читайте теорию. Пусковой ток трансформатора меньше, если увеличить число витков, увеличить сечение керна или пускать на амплитуде сетевого напряжения. Похоже ниодно из условий не выполнимо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 16:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены