ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ!!! Решил объединить выключатели в коридоре и поставить один выключатель с двумя клавишами,раньше были два одиночных на туалет и коридор (соответственно получилось у меня 4 провода - две фазы и два ноля). Подключил,все как положено по схеме (фазу взял одну из двух,вторую изолировал),но при одновременном включении двух клавиш свет в одном из помещении гаснет. Почему???
|
![]() |
|
|
Гость_Гость иоан_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.1.2011 Пользователь №: 20926 ![]() |
Ну,да! Почему он гаснет?
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Hard, разрыв цепи
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.1.2011 Пользователь №: 20926 ![]() |
И что-"разрыв цепи"? А доступным языком можно?
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Hard, можно. проходной выключатель знаешь. нет найди почитай здесь есть описание.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.1.2011 Пользователь №: 20926 ![]() |
Спасибо за совет, но вместо того чтобы нести в своих сообщениях всякую хрень типо того чтобы что-то поискать давно можно было ответить, что просто не хватает напряжения.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Спасибо за совет, но вместо того чтобы нести в своих сообщениях всякую хрень типо того чтобы что-то поискать давно можно было ответить, что просто не хватает напряжения. как это не хватает? а когда выключатели раздельные были хватало? но при одновременном включении двух клавиш свет в одном из помещении гаснет. Почему??? погодите, то есть при включении одной клавиши свет загорается в обоих местах? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.1.2011 Пользователь №: 20926 ![]() |
когда были раздельные выключатели у каждого была своя фаза,а сейчас,я же писал,что взял только одну фазу. Я включаю одну клавишу,свет загорается там,где надо(скажем в туалете). Включаю вторую (в коридоре),свет горит только в туалете.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
когда были раздельные выключатели у каждого была своя фаза,а сейчас,я же писал,что взял только одну фазу. Я включаю одну клавишу,свет загорается там,где надо(скажем в туалете). Включаю вторую (в коридоре),свет горит только в туалете. ага, тогда попробуйте взять один ноль и две фазы. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.1.2011 Пользователь №: 20926 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Это как? Можно подробнее? аналогично тому как сделали вы, только наоборот - фазы с нулями местами поменять.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.1.2011 Пользователь №: 20926 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
А не коротнёт? не должно, но лучше конечно, если не уверены, предварительно соединить контрольной лампой Ватт на 100. ноль любой.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.1.2011 Пользователь №: 20926 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.2.2010 Пользователь №: 17208 ![]() |
Hard, уверены, что 2 фазы? Пробником пользовались? Контрольными лампы запретили пользоваться. Какие 100ватт? Если она *бнет мало не покажется, хотя бы 25
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
Хард, для того чтобы правильно ответить на Ваш вопрос недостаточно информации.
1.Судя по тому,что получилось четыре провода освещение туалета и коридора запитано от разных развет-коробок (иначе не вижу смысла в лишнем проводе). 2.На выключателе не может быть ноля. Фаза приходит с коробки и фаза уходит на лампу.(то что кажется нолем- это ноль через лампы светильников). У Вас похоже в одном случае коммутируется фаза, а в другом ноль. Попробуйте выкрутить лампы и поразбираться. -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
от умные люди по приходили!! товарищи видно с квартирной проводкой дело не имели!)либо только в теории, чего категорически не достаточно чтобы давать советы. Автор, ну чё не отписываешь? получилось? или 100-Вттная лампочка *пнула?) кстати не вижу ничего опасного в лампочке..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
||
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
Вот варианты.
Сначала все работало. После демонтажа- получилось у меня 4 провода - две фазы и два ноля но нолями могли показаться точки 2 и 3, а фазами точки 1 и 4. Далее- фазу взял одну из двух,вторую изолировал например точку 1 изолировал. Теперь если подключить выключатель,как на средней схеме,то при включении клавиши 2 засветится та лампа,из двух последовательно включенных, мощность которой значительно меньше (например Lа1) После включения первой клавиши- выключатель зашунтирует Lа1 и загорится Lа2. Это конечно все домыслы и теории, чего категорически не достаточно чтобы давать советы. -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Аккомо-Т, прошу прощения, +1 за #19
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |