![]() Электронагреватели ( ТЭН ) , Сопротивление изоляции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Электронагреватели ( ТЭН ) , Сопротивление изоляции |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
В холодном состоянии сопротивление изоляции равно - 2,5 Мом. После часа работы замерили еще не остывшую группу Тэнов.Показания изменились и стали 0.1 Мом. Хотя все работает нормально.ТЭНы соединены в звезду по 3 тэна параллельно , напряжение питания 660 в. После остывания изоляция снова стала 2,5 Мом. Это нормальное явление?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Нет, не нормально - не менее 0,5МОм
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Наверно паром прошивает. Ржавые?
|
![]() |
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Ответ неправильный не менее 1,0 мом.в нагретом состоянии не ниже +40С
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23096 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ответ неправильный не менее 1,0 мом.в нагретом состоянии не ниже +40С почему? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
В холодном состоянии сопротивление изоляции равно - 2,5 Мом. После часа работы замерили еще не остывшую группу Тэнов.Показания изменились и стали 0.1 Мом. Хотя все работает нормально.ТЭНы соединены в звезду по 3 тэна параллельно , напряжение питания 660 в. После остывания изоляция снова стала 2,5 Мом. Это нормальное явление? А какая мощность ТЭНа (одного)? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2025, 0:34 |
|
![]() |