Добрый день. Подскажите, пожалуйста, встретил сегодня две разные схемы: в одной n-ный полюс 4-х полюсного автомата имеет защиту от кз и перегрузки, а на другой такой же автомат, но без защит;
Зачем нужно защищать n-ный полюс? или зачем не нужно защищать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.12.2010, 23:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23154
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а что за автомат?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
porogek
сообщение 22.12.2010, 9:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 26.10.2009
Пользователь №: 15982



Это я на схеме увидел, а какой автомат - не знаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.12.2010, 13:26
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23154
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



схему в студию


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.12.2010, 15:40
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Речь об автоматах 3Р+N, в них отсутствует защита от перегрузок в одном из модулей. Применение 4P или 3P+N, как раз и определяется необходимостью защиты от перегрузок в нулевом проводе (возможно, такие ситуации существуют....)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 22.12.2010, 16:02
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(porogek @ 20.12.2010, 9:55) *
Зачем нужно защищать n-ный полюс? или зачем не нужно защищать?


При подключении большого количества электронной аппаратуры (например компьютеры) из-за наличия в сети гармоник ток в нулевом проводе может превысить ток в фазном для этого тепловой расцепитель в N полюсе

Сообщение отредактировал ~Слава~ - 22.12.2010, 16:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 22.12.2010, 16:27
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(~Слава~ @ 22.12.2010, 18:02) *
из-за наличия в сети гармоник ток в нулевом проводе может превысить ток в фазном для этого тепловой расцепитель в N полюсе


А что товарищ Кирхгофф думает по этому поводу?


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 22.12.2010, 22:56
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1555
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(RomanNV @ 22.12.2010, 15:27) *
А что товарищ Кирхгофф думает по этому поводу?

В трехфазных сетях и не такое возможно. В трехфазных сетях гармоники, кратные трем, совпадают по фазе. Поэтому, вполне возможен вариант (если в сети преобладают эти самые, кратные трем) когда в нулевом проводе протекает ток, больше, чем в фазном.
Так что, товарищ Кирхгоф, я думаю, не возражает... icon_biggrin.gif


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.12.2010, 2:15
Сообщение #9





Гости






когда используется как пакетник
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дим
сообщение 24.12.2010, 13:46
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 20.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 13522



Дополнительная перестраховка. Где то в Пуэ видел, про взрывоопасные объекты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.12.2010, 18:54
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11189
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(mic61 @ 22.12.2010, 21:56) *
Так что, товарищ Кирхгоф, я думаю, не возражает... icon_biggrin.gif

И то, что данный товарищ практически россиянин (маде by Кёнигсберг), должно добавить уважения к родине слонов.

Сообщение отредактировал Roman D - 24.12.2010, 18:55


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 6:43
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены