Как упорядочить работу роллета и воздушной завесы? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Как упорядочить работу роллета и воздушной завесы? |
| Гость_Гость_Михаил_*_* |
20.12.2010, 22:38
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте. Возникла проблема.
Необходимо сделать следующее: после открытия роллета должна включаться воздушная завеса (отделющая холодный уличный воздух от тёплого наружного). Посоветуйте с помощью чего можно это сделать. |
|
|
|
|
20.12.2010, 23:15
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11389 |
какой вам совет нужен. вариантов масса.
самый простой управление через один контактор с несколькими нормально разомкнутыми контактами. при нажатии на кнопку пуск контактор подает питание одновременно на привод вентилятора завесы и на привод роллет |
|
|
21.12.2010, 21:07
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.11.2010 Пользователь №: 20437 |
Закрепить по ходу роллеты концевой выключатель ВПК, вместо кнопки пуск. ВПК включит контактор вентилятора завесы.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
22.12.2010, 1:35
Сообщение
#4
|
|
Гости |
большое спасибо. вопрос, а что надёжней??
|
|
|
|
|
22.12.2010, 8:44
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Закрепить по ходу роллеты концевой выключатель ВПК, вместо кнопки пуск. ВПК включит контактор вентилятора завесы. И включит его не только холодной зимой, но и жарким летом. Так же будет включать завесу, даже если ворота чуть приоткрыты. В процессе эксплуатации ещё куча нюансов и косяков выплывет. Самый простой выход из ситуации- это просто раздельное управление завесой и воротами. (не сложно же перед открытием ворот нажать на кнопку включения завесы, если холодно). Самый правильный выход- без контроллера с датчиками положения и температуры не обойтись. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
| Гость_Гость_* |
3.1.2011, 15:45
Сообщение
#6
|
|
Гости |
А вот если с помощью геркона, ну на замыкание цепи контактора??
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 22:51 |
|
|
|
|