Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Допустимое U кабеля

monolitD
сообщение 20.12.2010, 12:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 20.12.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20738



Здравствуйте!
Подскажите какое максимально допустимое переменное напряжение я могу подать на силовой кабель 6кВ и где про это пичитать.
Вопрос возник с целью испытания трансформатора из ячейки РТП.
- Возможно ли не тащить УКД к трансу, а испытать прям из ячейки? не повредиться ли при этом кабель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.12.2010, 21:57
Сообщение #2





Гости






Цитата(monolitD @ 20.12.2010, 12:27) *
Здравствуйте!
Подскажите какое максимально допустимое переменное напряжение я могу подать на силовой кабель 6кВ и где про это пичитать.
Вопрос возник с целью испытания трансформатора из ячейки РТП.
- Возможно ли не тащить УКД к трансу, а испытать прям из ячейки? не повредиться ли при этом кабель?


Русская пословица гласит: где тонко, там и рвётся
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дим
сообщение 21.12.2010, 10:07
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 20.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 13522



смотри ГОСТ на свой кабель.
На пластмассовые-ГОСТ16442-80: п.2.3.6(испытания до 18), п.2.3.6 (рабочее до 7.2)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.12.2010, 16:31
Сообщение #4





Гости






Цитата(Дим @ 21.12.2010, 10:07) *
смотри ГОСТ на свой кабель.
На пластмассовые-ГОСТ16442-80: п.2.3.6(испытания до 18), п.2.3.6 (рабочее до 7.2)


ГОСТы ГОСТами, а подавая повышенное напряжение на кабель рискуете его прожечь, ведь Вам заранее не известно фактическое состояние изоляции кабеля. Да и высоковольтные испытания трансформаторов проводятся вроде-бы более высоким напряжением, чем кабелей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.12.2010, 23:33
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость сочувствующий @ 21.12.2010, 16:31) *
Да и высоковольтные испытания трансформаторов проводятся вроде-бы более высоким напряжением, чем кабелей.

наоборот, да и то не все трансы пытают

Цитата(monolitD @ 20.12.2010, 12:27) *
- Возможно ли не тащить УКД к трансу, а испытать прям из ячейки? не повредиться ли при этом кабель?

в принципе можно, но как узнаете что крякнуло? транс или КЛ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
monolitD
сообщение 26.1.2011, 11:06
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 20.12.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20738



Берем кабель 6кВ и транс с ВН 6кВ
КЛ испытывается постоянкой 36 кВ в течении 5мин.
Транс испытывается переменкой 25 кВ если изоляция нормальная и 16 кВ если транс с облегченной изоляцией (сухой например) в течении 1 мин.
Если испытывать по отдельности, то все просто.
Если испытывать транс из ячейки т.е. через кабель, то нам нужно пропустить через кабель 25 кВ переменки для норм изоляции или 16кВ переменки для облегченной изоляции транса.
В ПТЭЭП есть такой пункт:
3.6.11. При отсутствии необходимой испытательной аппаратуры переменного тока допускается испытывать электрооборудование распределительных устройств (напряжением до 20 кВ) повышенным выпрямленным напряжением, равным полуторакратному значению испытательного напряжения промышленной частоты.
Возникают вопросы:
1. Могу ли я испытывать трансформатор выпрямленным напряжением 37,5 кВ для норм изоляции и 24 кВ постоянки для облегченной изоляции?
2. Если я испытываю КЛ 36ю кВ постоянки, значит ли это что КЛ должна в течении 5 мин выдерживать 24 кВ переменки без проблем?
На счет где тонко, там и рвется...все понятно. линии старые, трансы тож старые и испытываются по факту несколько меньшими напряжениями чем я написал. Я указазал напряжения для НОВОГО оборудования.

Сообщение отредактировал monolitD - 26.1.2011, 11:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
monolitD
сообщение 28.1.2011, 8:47
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 20.12.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20738



АП icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.1.2011, 13:15
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(monolitD @ 28.1.2011, 8:47) *
АП icon_biggrin.gif

не обязательно, если тема спустится поднимем icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова