![]() Допустимое U кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Допустимое U кабеля |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.12.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 20738 ![]() |
Здравствуйте!
Подскажите какое максимально допустимое переменное напряжение я могу подать на силовой кабель 6кВ и где про это пичитать. Вопрос возник с целью испытания трансформатора из ячейки РТП. - Возможно ли не тащить УКД к трансу, а испытать прям из ячейки? не повредиться ли при этом кабель? |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Здравствуйте! Подскажите какое максимально допустимое переменное напряжение я могу подать на силовой кабель 6кВ и где про это пичитать. Вопрос возник с целью испытания трансформатора из ячейки РТП. - Возможно ли не тащить УКД к трансу, а испытать прям из ячейки? не повредиться ли при этом кабель? Русская пословица гласит: где тонко, там и рвётся |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 13522 ![]() |
смотри ГОСТ на свой кабель.
На пластмассовые-ГОСТ16442-80: п.2.3.6(испытания до 18), п.2.3.6 (рабочее до 7.2) |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
смотри ГОСТ на свой кабель. На пластмассовые-ГОСТ16442-80: п.2.3.6(испытания до 18), п.2.3.6 (рабочее до 7.2) ГОСТы ГОСТами, а подавая повышенное напряжение на кабель рискуете его прожечь, ведь Вам заранее не известно фактическое состояние изоляции кабеля. Да и высоковольтные испытания трансформаторов проводятся вроде-бы более высоким напряжением, чем кабелей. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23047 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Да и высоковольтные испытания трансформаторов проводятся вроде-бы более высоким напряжением, чем кабелей. наоборот, да и то не все трансы пытают - Возможно ли не тащить УКД к трансу, а испытать прям из ячейки? не повредиться ли при этом кабель? в принципе можно, но как узнаете что крякнуло? транс или КЛ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.12.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 20738 ![]() |
Берем кабель 6кВ и транс с ВН 6кВ
КЛ испытывается постоянкой 36 кВ в течении 5мин. Транс испытывается переменкой 25 кВ если изоляция нормальная и 16 кВ если транс с облегченной изоляцией (сухой например) в течении 1 мин. Если испытывать по отдельности, то все просто. Если испытывать транс из ячейки т.е. через кабель, то нам нужно пропустить через кабель 25 кВ переменки для норм изоляции или 16кВ переменки для облегченной изоляции транса. В ПТЭЭП есть такой пункт: 3.6.11. При отсутствии необходимой испытательной аппаратуры переменного тока допускается испытывать электрооборудование распределительных устройств (напряжением до 20 кВ) повышенным выпрямленным напряжением, равным полуторакратному значению испытательного напряжения промышленной частоты. Возникают вопросы: 1. Могу ли я испытывать трансформатор выпрямленным напряжением 37,5 кВ для норм изоляции и 24 кВ постоянки для облегченной изоляции? 2. Если я испытываю КЛ 36ю кВ постоянки, значит ли это что КЛ должна в течении 5 мин выдерживать 24 кВ переменки без проблем? На счет где тонко, там и рвется...все понятно. линии старые, трансы тож старые и испытываются по факту несколько меньшими напряжениями чем я написал. Я указазал напряжения для НОВОГО оборудования. Сообщение отредактировал monolitD - 26.1.2011, 11:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.12.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 20738 ![]() |
АП
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23047 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2025, 11:03 |
|
![]() |