Гости






Очень нужна помощь! Нигде не могу найти табличное значение полного сопротивления цепи ОКЗ для кабеля ВВГ (медь) сечением фазной и нулевой жилы 1,5 мм. У Шаповалова в справочнике только с 2,5 мм начинается таблица!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.12.2010, 10:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Может это поможет?...
Есть такая величина - удельное сопротивление, для меди можно принять 0,0172-0,0175 Ом·мм2/м


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Гость_Максим_*_*_*
сообщение 20.12.2010, 10:53
Сообщение #3





Гости






Да нет это не поможет icon_smile.gif нужен именно уже расчитаный параметр для медного кабеля с резиновой либо пластиковой изоляции Zп Ом/км. Я думаю полное сопротивление цепи у всех кабелей такого типа одинаково, и ВВГ к ним относится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 20.12.2010, 11:08
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Гость_Гость_Максим_*_* @ 20.12.2010, 13:53) *
Да нет это не поможет icon_smile.gif нужен именно уже расчитаный параметр для медного кабеля с резиновой либо пластиковой изоляции Zп Ом/км. Я думаю полное сопротивление цепи у всех кабелей такого типа одинаково, и ВВГ к ним относится.

Для 1,5 кв.мм. значение индуктивной составляющей полного сопротивления исчезающе мало. Так что, я думаю, можно приравнять в расчетах активное и полное сопротивление. Только не забудьте сопротивление одной жилы умножить на 2 (учитывается сопротивление не только фазы, но и нуля). В справочнике под ред. Барыбина приводятся такие значения для одной медной жилы (в составе кабеля с резиновой или ПВХ изоляцией) - R=12,3 Ом/км, X=0,126 Ом/км.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lucifer
сообщение 21.12.2010, 20:51
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 8.2.2007
Из: Омск
Пользователь №: 8199



нашел у себя в записях : Zпуд. = 25,2 (для Cu кабеля сечением 1,5 мм2 пролож. в трубах в трубах)...

Кстати, у меня только до 150 значения... ни у кого нет справочных для сечений 185 и 240?

Сообщение отредактировал Lucifer - 21.12.2010, 20:52


--------------------
Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...