![]() полное сопротивление цепи для ВВГ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() полное сопротивление цепи для ВВГ |
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Очень нужна помощь! Нигде не могу найти табличное значение полного сопротивления цепи ОКЗ для кабеля ВВГ (медь) сечением фазной и нулевой жилы 1,5 мм. У Шаповалова в справочнике только с 2,5 мм начинается таблица!!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Может это поможет?...
Есть такая величина - удельное сопротивление, для меди можно принять 0,0172-0,0175 Ом·мм2/м -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Гость_Максим_*_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Да нет это не поможет
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Да нет это не поможет ![]() Для 1,5 кв.мм. значение индуктивной составляющей полного сопротивления исчезающе мало. Так что, я думаю, можно приравнять в расчетах активное и полное сопротивление. Только не забудьте сопротивление одной жилы умножить на 2 (учитывается сопротивление не только фазы, но и нуля). В справочнике под ред. Барыбина приводятся такие значения для одной медной жилы (в составе кабеля с резиновой или ПВХ изоляцией) - R=12,3 Ом/км, X=0,126 Ом/км. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.2.2007 Из: Омск Пользователь №: 8199 ![]() |
нашел у себя в записях : Zпуд. = 25,2 (для Cu кабеля сечением 1,5 мм2 пролож. в трубах в трубах)...
Кстати, у меня только до 150 значения... ни у кого нет справочных для сечений 185 и 240? Сообщение отредактировал Lucifer - 21.12.2010, 20:52 -------------------- Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |