добрый вечер,в квартире переделал всю електрику довёл до щитка, и вот вопросы
1. куда подключить землю?много перечитал но конкретного ответа нету , знакомый електрик подсказал что можно поставить УЗО и на выходе нуля подсоеденить землю, можно так? 2. что лучше УЗО ИЛИ ДИФАВТОМАТ? 3. в коробках как лучше соеденить провода в скрутках или WAGO (4-5 проводов 1.5мм и подводящий 2.5) в форуме есть похожие темы с большой полекмикой а толку мало СПАСИБО |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 ![]() |
Корпус щитка заземлён, к ниму землю и подсоединяй. А знакомому электрику не верь, он не знает. Дифавтомат и есть УЗО, разновидность так сказать, да, чтоб не морочится ставь дифы. Скрутки запрещены, как и уменьшение сечения проводников. Вроде всё в двух словах.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. Если она есть в щите, то туда родимую... Если нет, то не видя больного трудно ставить диагноз.
2. Оба хороши, каждый по своему. 3. Сваркой, пайкой, опрессовкой, клемниками... На форуме, действительно, много тем и много рассуждений. Возможно, темы были бы и покороче, если бы вопросы были поконкретнее. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 ![]() |
1. Если в доме есть электроплиты (по проекту) - "Землю" подключить можно в щитке (если между собой корпуса этажных щитков соединены сваркой арматурой или трубами).
1.1. Если в доме была реконструкция распределительной сети (стояка) - к шине РЕ (заземление, жёлто-зелёный провод). 1.3. Если ничего нет - в розетках "Земля" должна быть отсоединена, от вводного щитка тоже. Дождитесь реконструкции стояка, пока ограничтесь АВДТ/ВДТ 2. Зависит от схемы Вашего вводного щитка. Если до 2 автоматов (две линии) и квартира менее 3-х комнат - лучше АВДТ (диффавтомат). Иначе - лучше ВДТ(узо) по группам. 3. К мнению savelij присоединяюсь, к мнению Мидведь по поводу скруток - с оговоркой (скрутка СИЗом на моножиле допускается). Сообщение отредактировал sanykrimea - 18.12.2010, 3:20 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_УЧЕНИК_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
1. Если в доме есть электроплиты (по проекту) - "Землю" подключить можно в щитке (если между собой корпуса этажных щитков соединены сваркой арматурой или трубами). 1.1. Если в доме была реконструкция распределительной сети (стояка) - к шине РЕ (заземление, жёлто-зелёный провод). 1.3. Если ничего нет - в розетках "Земля" должна быть отсоединена, от вводного щитка тоже. Дождитесь реконструкции стояка, пока ограничтесь АВДТ/ВДТ 2. Зависит от схемы Вашего вводного щитка. Если до 2 автоматов (две линии) и квартира менее 3-х комнат - лучше АВДТ (диффавтомат). Иначе - лучше ВДТ(узо) по группам. 3. К мнению savelij присоединяюсь, к мнению Мидведь по поводу скруток - с оговоркой (скрутка СИЗом на моножиле допускается). , електроплита есть но заземление отсутствует, дом 89 года , там даже провода люминевые, а по схеме моего нового щитка получилось 16 груп по две на каждую комнату (свет-розетки)+стир.маш+плита+теплые полы+ 3 линий к кухне (3*2.5) конкретизирую момент . скрутки запрещены даже с СИЗ-ом? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 ![]() |
, електроплита есть но заземление отсутствует, дом 89 года , там даже провода люминевые, а по схеме моего нового щитка получилось 16 груп по две на каждую комнату (свет-розетки)+стир.маш+плита+теплые полы+ 3 линий к кухне (3*2.5) конкретизирую момент . скрутки запрещены даже с СИЗ-ом? Посмотрите в щиток - приварены арматура или труба, соединяющие щитки между собой, в квартирах Всего дома установлены электроплиты (не газовые)? Если да, - можно РЕN ("землю") взять со щитка. АВДТ по схеме щитка - лишняя трата денег. Если всё под защитой автоматов - достаточно ВДТ(узо) по группам. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
,
Посмотрите в щиток - приварены арматура или труба, соединяющие щитки между собой, в квартирах Всего дома установлены электроплиты (не газовые)? Если да, - можно РЕN ("землю") взять со щитка. АВДТ по схеме щитка - лишняя трата денег. Если всё под защитой автоматов - достаточно ВДТ(узо) по группам. да во всех квартирах електроплиты, природного богатство нету. Мои выводы 1. землю зануляем 2. ставлю УЗО на 63 А потом разделяю не всё остальное но дополнительно УЗО 16-амперную на ванну, + теплые полы 3. можно и скрутки если не более 4-5 проводов с СИЗ-ом (я им больше доверяю) |
![]() |
|
|
Гость_Гость_УЧЕНИК_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
,
СПА-СИ-БО |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.1.2011 Пользователь №: 21152 ![]() |
у меня такаяже ситуация в щите на площадке 0 на корпусе.с печки 0 и земля на корпусе.что деть?
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |