![]() помогите разобраться , подключение диммера |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() помогите разобраться , подключение диммера |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 20695 ![]() |
Уважаемые Форумчане, помогите пожалуйста разобраться, установил на кухне подвесной потолок в нем 14 галогенных ламп низкого напряжения (12вольт) по 35 ват, подключил их естественно через электронные трансформаторы всего 4 штуки по 150 ват. Кульминацией моей затеи, должна была быть установка диммера ( светорегулятора ), купил диммер на 600 w в магазине сказали то что надо, установил, но стабильно не работает т.е. либо все мигает либо все гаснет, далее ради интереса параллельно в эту же цепь встроил одну лампочку от сети 220 воль все заработало как часы. Вопрос в чем причина, почему без лампы 220 вольт диммер не работает, и в конце концов можно ли оставить все как есть с лампой в 220 в. раз работает, не перегорит ли чего. заранее огромное спасибо всем кто откликнется
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вероятно, диммер изначально не предназначен для работы на электронные трансы.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Вероятно, диммер изначально не предназначен для работы на электронные трансы. скорее всего трансы не предназначены для работы с диммером. если оставить всё так (с лампой на 220), трансы сгорят обызательно! выходы - 1 использовать классические индуктивные трансы, 2 использовать диммируемые электронные трансы (существенно дороже обычных элктронных) 3 ну или самое простое - использовать галогенки на 220В. конечно если позволяют установочные места. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.2.2011 Пользователь №: 21551 ![]() |
Димер расчитан для работы только с активными нагрузками (лампы
накаливания, тены...). Электронные трансформаторы представляют в какой то мере индуктивную нагрузку. Подключением обычной лампы накаливания видно индуктивная составляющая полностью компенсировалась и димер стал работать в предназначеном для него режиме - смело можете так и оставить. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Димер расчитан для работы только с активными нагрузками (лампы накаливания, тены...). Электронные трансформаторы представляют в какой то мере индуктивную нагрузку. Подключением обычной лампы накаливания видно индуктивная составляющая полностью компенсировалась и димер стал работать в предназначеном для него режиме - смело можете так и оставить. ваши знания в области электротехники вызывают сомнения.. я бы на Вашем месте не стал советовать, не зная принцип работы эл. трансформаторов и тиристорных светорегуляторов. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
индуктивная составляющая полностью компенсировалась Новое в компенсации реактива. Просто прорыв в электротехнике. -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.7.2011 Из: Мурманск Пользователь №: 23480 ![]() |
Очевидно, что благодаря активной нагрузке от лампы 220В диммер вошел в нормальный для себя режим работы и стал выдавать устойчивое питание на выходе. Думаю, эта "халява" для для электронных трансов позволит им работать теперь тоже нормально и долго, как если бы работали напрямую от сети.
Чьи-то блудливые ручки обрезали половину моего комментария. Сообщение отредактировал nor-lampion - 7.7.2011, 14:01 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
где там автор? чем там у него закончились сие эксперименты?)
у эл. трансформаторов есть определённый диапазон рабочего напряжения. при снижении напряжения питания ниже этого диапазона транс начнет себя очень плохо чувствовать и вскоре умрёт. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.7.2011 Из: Мурманск Пользователь №: 23480 ![]() |
Обычно не умирает. У меня было много клиентов, которые вопреки моему совету использовать с диммером эл-магнитные трансы, ставили электронные (потому что дешевле), самые простые без защиты китайские, и всё у них (по их словам) работало много лет.
И у меня в витрине стояли электронные трансы в нагрузке у диммера неск лет. Правда, эта схема показывала не во всем диапазоне устойчивую работу: в нижних положениях диммера (малый накал) лампочки подмигивали. Не было охоты разбираться в причинах, но тут и диммер мог быть "виноват" в моргании из-за недостаточной нагрузки на его выходе в положении малого накала ламп (он ведь тоже электронный)) В своих светильниках из коряг (их можно увидеть на моем сайте, название которого совпадает с моим здешним именем, если набрать в поиске) я иногда использую такую схему, т.к. она более компактная, легче спрятать внутри коряги и гораздо меньше греется. Сообщение отредактировал nor-lampion - 13.7.2011, 17:03 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |