Всем Здрасти, помогите составить схему включения приёмников и разместить в ней ваттметры для измерения Акт. мощности всей цепи, по следедующим параметрам:
1.Трёхпроводная цепь 2.Однофазный приёмник с индуктивной нагрузкой 3.Однофазный приёмник с емкостной нагрузкой 4.Однофазный приёмник с индуктивной нагрузкой 5.Трёхфазный симметричный приёмник с индуктивной нагрузкой. Заранее Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Дык, такая цепь совсем не потребляет активной энергии, т.е. активная мощность равна 0. Чего там мерять?
![]() -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Не ну как бы там же у катушек то есть активное сопротивление)) должна же быть))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Не ну как бы там же у катушек то есть активное сопротивление)) должна же быть)) Если это - задачка по ТОЭ, то активное сопротивление катушки равно нулю! Также, как сопротивление соединительных проводов схемы, ток утечки конденсатора, внутреннее сопротивление источника ЭДС. Иначе - предупреждать надо. Не индуктивная нагрузка, а активно-индуктивная. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
А ну сори тогда)) подразумевается что активно-индуктивная нагрузка))везде))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
1.Трёхпроводная цепь 2.Однофазный приёмник с индуктивной нагрузкой 3.Однофазный приёмник с емкостной нагрузкой 4.Однофазный приёмник с индуктивной нагрузкой 5.Трёхфазный симметричный приёмник с индуктивной нагрузкой. Так это - одна схема, или пять? Почему второй и четвертый пункт одинаковые. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
одна схема просто в ней 3 однофазных приёмника 1 на А второй на Б третий на С. и один трёх фазный приёмник.
Второй и четверый пункт одинаковые,потому что в 1 и 3 фазе катушки(но с разной индуктивность) ![]() |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
вот примерно так, только в фазах другие приёмники
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Не вижу пока проблемы. Для симметричной части - схема Арона (рис.1.) Для треугольника - схема рис. 2 (в двух других "плечах" ваттметры подключены точно также.)
Или я что-то не так понял? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
![]() |
||
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
хм... спасибо канеш, но главное в чём проблема я вот не могу понять как приёмники у меня встанут, т.е. где какая катушка и конденсатор.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
...я вот не могу понять как приёмники у меня встанут, т.е. где какая катушка и конденсатор. В каком смысле "встанут"? Какими-то загадками говорить изволите. Переформулируйте вопрос. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
ну вот смотрите у меня треугольник с 3-мя сторонами,и я не могу понять в какой из них будет катушка в какой конденсатор, или это не принципиально?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Нет, не принципально.
Странная задача... ![]() -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |