12.12.2010, 23:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.12.2010 Пользователь №: 20640 |
Доброго времени суток! У нас пятиэтажный дом, в розетках заземляющий провод отсутствует. Около 4 лет назад подключили водонагреватель через УЗО 30мА. Все было хорошо. Сегодня прихожу домой, включаю гор. воду и меня бъет током. (Если гор. воду не включать - то при легком прикосновении к крану дребезжание) УЗО не отключается. Если отключить водонагреватель - током не бъет. Полагаю, что если бы ток уходил от водонагревателя - должен был отключиться УЗО. Между краном ванной и арматурой бетона 25В.
Подскажите куда копать и что могло случиться? И у кого искать - у меня в квартире или кто-то что-то нахимичил? Сообщение отредактировал SDust - 12.12.2010, 23:32 |
|
|
|
|
12.12.2010, 23:36
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11389 |
нарисуйте схему подкючения через узо. скорее всего не правильно подклюючили водонагреватель. на лицо пробой на корпус. напряжение до 25 вольт гасит заземление
Сообщение отредактировал dinamov - 12.12.2010, 23:37 |
|
|
13.12.2010, 0:04
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.12.2010 Пользователь №: 20640 |
|
|
|
13.12.2010, 7:35
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16671 |
УЗО у вас вообще живое?
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
13.12.2010, 8:01
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Ток утечки может быть менее 30мА.
Вас же отпустило? А ток прилипания - 16мА |
|
|
13.12.2010, 9:20
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11389 |
я бы все таки занулил бы корпус защитным РЕ проводником. все таки вода...
меряйте напряжение при полностью отключенном нагревателе и наоборот. а лучше пишите в ЖЕК пусть приходят и разбираются. кто то в том числе может и вы посадил напряжение на трубы водоснабжения. имхо |
|
|
13.12.2010, 10:04
Сообщение
#7
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
автомат на водогрей отключите. 25В останется или нет ? Если нет, то водогрей в ремонт. ИМХО.
|
|
|
|
|
13.12.2010, 10:07
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.12.2010 Пользователь №: 20640 |
Судя по тому, что отключение УЗО происходит по тестовой кнопке можно говорить о том, что УЗО работает.
Занулить корпус - это корпус водонагревателя подключить к нулю? Я так понял, что возможны два варианта: 1. Это у меня ток утечки менее 30мА. Плохая изоляция (за 4 года сплавилась изоляция где-то под корпусом водонагревателя) - пробивает на корпус. 2. Кто-то по стояку шаманит. ? |
|
|
13.12.2010, 12:23
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
может ещё и ТЭН у нагревателя навернулся - пробивает на корпус
трубы у Вас какие? металл или пластик? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
13.12.2010, 15:59
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.12.2010 Пользователь №: 20640 |
От водонагревателя пластик, кот. втыкается к металическим.
|
|
|
|
|
13.12.2010, 17:14
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Занулить корпус - это корпус водонагревателя подключить к нулю? К защитному проводу. Иначе УЗО сразу сработает. Хотя если защитного провода нет, то куда? Переверните вилку водогрея и замерьте напряжение снова. Если что-то изменилось - водогрей в Чем мерили напряжение? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
13.12.2010, 17:36
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.12.2010 Пользователь №: 20640 |
Напряжение мерил цифровым мультитестером.
Вилку водогрея перевернул - напряжение между краном и арматурой 0. Сообщение отредактировал SDust - 13.12.2010, 19:36 |
|
|
13.12.2010, 23:16
Сообщение
#13
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.11.2010 Пользователь №: 20437 |
Проверьте, подав через контрольную лампочку фазу на спираль обогревателя, а нуль на корпус обогревателя. Если лампочка будет гореть, замените обогреватель.
|
|
|
14.12.2010, 20:47
Сообщение
#14
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вилку водогрея перевернул - напряжение между краном и арматурой 0. Есть утечка на корпус. Если бы корпус был заземлён, вероятно, сработало бы узо. Если он не заземлён, узо сработает только в случае, когда ток утечки ЧЕРЕЗ ВАШЕ ТЕЛО превысит 30 (или сколько там?) мА. Мало не покажется!
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.12.2010, 22:41
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.12.2010 Пользователь №: 20640 |
Всем спасибо.
Проверил не лампочкой а омметром. Если холодный ТЭН - изоляция между любым из выводов вилки и корпусом водонагревателя присутствует. Если включить - через какое-то время, в аналогичном замере, примерно 180 Ом. Думаю, что прогорел ТЭН - буду на выходных разбирать. Да, вот только, не понятно почему при изменении полярности вилки отсутствует напряжение между корпусом и арматурой. Сообщение отредактировал SDust - 14.12.2010, 22:47 |
|
|
14.12.2010, 23:12
Сообщение
#16
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
почему при изменении полярности вилки отсутствует напряжение между корпусом и арматурой. В одном случае фаза на корпус замыкает, в другом случае - ноль. А ноль - он и в африке... Этим способом я еще при царе Леониде пользовался, чтоб холодильники и плитки не бились... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.12.2010, 23:20
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Всем спасибо. Проверил не лампочкой а омметром. Если холодный ТЭН - изоляция между любым из выводов вилки и корпусом водонагревателя присутствует. Если включить - через какое-то время, в аналогичном замере, примерно 180 Ом. Думаю, что прогорел ТЭН - буду на выходных разбирать. Да, вот только, не понятно почему при изменении полярности вилки отсутствует напряжение между корпусом и арматурой. была такая же ситуация на "Термексе", поменял ТЭН (один) стало все нормально -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
15.12.2010, 21:30
Сообщение
#18
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.12.2010 Пользователь №: 20640 |
Да, тоже Термекс.
|
|
|
25.12.2010, 20:17
Сообщение
#19
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.12.2010 Пользователь №: 20640 |
Заменил ТЭН. Всё гуд.
|
|
|
25.12.2010, 21:08
Сообщение
#20
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|