Стало бить током от крана если вкл. водонанреватель

SDust
сообщение 12.12.2010, 23:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 12.12.2010
Пользователь №: 20640



Доброго времени суток! У нас пятиэтажный дом, в розетках заземляющий провод отсутствует. Около 4 лет назад подключили водонагреватель через УЗО 30мА. Все было хорошо. Сегодня прихожу домой, включаю гор. воду и меня бъет током. (Если гор. воду не включать - то при легком прикосновении к крану дребезжание) УЗО не отключается. Если отключить водонагреватель - током не бъет. Полагаю, что если бы ток уходил от водонагревателя - должен был отключиться УЗО. Между краном ванной и арматурой бетона 25В.
Подскажите куда копать и что могло случиться? И у кого искать - у меня в квартире или кто-то что-то нахимичил?

Сообщение отредактировал SDust - 12.12.2010, 23:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dinamov
сообщение 12.12.2010, 23:36
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 5.6.2008
Пользователь №: 11389



нарисуйте схему подкючения через узо. скорее всего не правильно подклюючили водонагреватель. на лицо пробой на корпус. напряжение до 25 вольт гасит заземление

Сообщение отредактировал dinamov - 12.12.2010, 23:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SDust
сообщение 13.12.2010, 0:04
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 12.12.2010
Пользователь №: 20640



Схема
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
designman
сообщение 13.12.2010, 7:35
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 23.12.2009
Пользователь №: 16671



УЗО у вас вообще живое?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.12.2010, 8:01
Сообщение #5





Гости






Ток утечки может быть менее 30мА.
Вас же отпустило? А ток прилипания - 16мА
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dinamov
сообщение 13.12.2010, 9:20
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 5.6.2008
Пользователь №: 11389



я бы все таки занулил бы корпус защитным РЕ проводником. все таки вода...
меряйте напряжение при полностью отключенном нагревателе и наоборот.
а лучше пишите в ЖЕК пусть приходят и разбираются. кто то в том числе может и вы посадил напряжение на трубы водоснабжения.
имхо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 13.12.2010, 10:04
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 515
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



автомат на водогрей отключите. 25В останется или нет ? Если нет, то водогрей в ремонт. ИМХО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SDust
сообщение 13.12.2010, 10:07
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 12.12.2010
Пользователь №: 20640



Судя по тому, что отключение УЗО происходит по тестовой кнопке можно говорить о том, что УЗО работает.

Занулить корпус - это корпус водонагревателя подключить к нулю?

Я так понял, что возможны два варианта:
1. Это у меня ток утечки менее 30мА. Плохая изоляция (за 4 года сплавилась изоляция где-то под корпусом водонагревателя) - пробивает на корпус.
2. Кто-то по стояку шаманит.
?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.12.2010, 12:23
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23386
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может ещё и ТЭН у нагревателя навернулся - пробивает на корпус
трубы у Вас какие? металл или пластик?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SDust
сообщение 13.12.2010, 15:59
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 12.12.2010
Пользователь №: 20640



От водонагревателя пластик, кот. втыкается к металическим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.12.2010, 17:14
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(SDust @ 13.12.2010, 9:07) *
Занулить корпус - это корпус водонагревателя подключить к нулю?

К защитному проводу. Иначе УЗО сразу сработает.

Хотя если защитного провода нет, то куда?

Переверните вилку водогрея и замерьте напряжение снова. Если что-то изменилось - водогрей в печь ремонт.

Чем мерили напряжение?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SDust
сообщение 13.12.2010, 17:36
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 12.12.2010
Пользователь №: 20640



Напряжение мерил цифровым мультитестером.
Вилку водогрея перевернул - напряжение между краном и арматурой 0.

Сообщение отредактировал SDust - 13.12.2010, 19:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Романонь
сообщение 13.12.2010, 23:16
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 20437



Проверьте, подав через контрольную лампочку фазу на спираль обогревателя, а нуль на корпус обогревателя. Если лампочка будет гореть, замените обогреватель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.12.2010, 20:47
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(SDust @ 13.12.2010, 16:36) *
Вилку водогрея перевернул - напряжение между краном и арматурой 0.

Есть утечка на корпус.
Если бы корпус был заземлён, вероятно, сработало бы узо. Если он не заземлён, узо сработает только в случае, когда ток утечки ЧЕРЕЗ ВАШЕ ТЕЛО превысит 30 (или сколько там?) мА. Мало не покажется!


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SDust
сообщение 14.12.2010, 22:41
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 12.12.2010
Пользователь №: 20640



Всем спасибо.
Проверил не лампочкой а омметром. Если холодный ТЭН - изоляция между любым из выводов вилки и корпусом водонагревателя присутствует. Если включить - через какое-то время, в аналогичном замере, примерно 180 Ом. Думаю, что прогорел ТЭН - буду на выходных разбирать. icon_sad.gif
Да, вот только, не понятно почему при изменении полярности вилки отсутствует напряжение между корпусом и арматурой.

Сообщение отредактировал SDust - 14.12.2010, 22:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.12.2010, 23:12
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(SDust @ 14.12.2010, 21:41) *
почему при изменении полярности вилки отсутствует напряжение между корпусом и арматурой.

В одном случае фаза на корпус замыкает, в другом случае - ноль. А ноль - он и в африке...

Этим способом я еще при царе Леониде пользовался, чтоб холодильники и плитки не бились...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.12.2010, 23:20
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23386
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(SDust @ 14.12.2010, 22:41) *
Всем спасибо.
Проверил не лампочкой а омметром. Если холодный ТЭН - изоляция между любым из выводов вилки и корпусом водонагревателя присутствует. Если включить - через какое-то время, в аналогичном замере, примерно 180 Ом. Думаю, что прогорел ТЭН - буду на выходных разбирать. icon_sad.gif
Да, вот только, не понятно почему при изменении полярности вилки отсутствует напряжение между корпусом и арматурой.

была такая же ситуация на "Термексе", поменял ТЭН (один) стало все нормально


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SDust
сообщение 15.12.2010, 21:30
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 12.12.2010
Пользователь №: 20640



Да, тоже Термекс.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SDust
сообщение 25.12.2010, 20:17
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 12.12.2010
Пользователь №: 20640



Заменил ТЭН. Всё гуд.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 25.12.2010, 21:08
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 515
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(SDust @ 25.12.2010, 20:17) *
Заменил ТЭН. Всё гуд.

всё хорошо то, что хорошо кончается.Сразу было сказано что тэн сгорел ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения