Выключаю автомат на входе-в розетках 2 фазы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выключаю автомат на входе-в розетках 2 фазы |
Гость_Гость_KASS_*_* |
11.12.2010, 22:01
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте. Недавно купил квартиру, решил заменить розетки,выключатели. Вырубил автомат (он один на всю квартиру).проверил контрольной отверткой наличие фазы в розетках - их оказалось 2. проверил по всей квартире -везде так. вскрыл пару р.коробок - такая же история. Когда автомат включен - всё приходит в норму. Подскажите, насколько серьёзна проблема и пути решения , пожалуйста.
|
|
|
|
11.12.2010, 23:13
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
автомат отключает ноль, что не есть хорошо! вызовите электрика из своей жилищноуправляющей организации..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
12.12.2010, 1:28
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
Здравствуйте. Недавно купил квартиру, решил заменить розетки,выключатели. Вырубил автомат (он один на всю квартиру).проверил контрольной отверткой наличие фазы в розетках - их оказалось 2. проверил по всей квартире -везде так. вскрыл пару р.коробок - такая же история. Когда автомат включен - всё приходит в норму. Подскажите, насколько серьёзна проблема и пути решения , пожалуйста. На основании вашего сообщения невозможно дать точные пути решения проблемы. Нужен осмотр специалиста. |
|
|
12.12.2010, 1:59
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.6.2010 Из: Харьков Пользователь №: 18672 |
На основании вашего сообщения невозможно дать точные пути решения проблемы. Нужен осмотр специалиста. Согласен. И ноль на фазу при "модернизации" этажного щитка возможен, и траблы с ГЗШ, и погрешности измерений. Сообщение отредактировал sanykrimea - 12.12.2010, 2:01 |
|
|
|
Гость_Гость_KASS_*_* |
12.12.2010, 10:20
Сообщение
#5
|
Гости |
Похоже проблема не из простых, как я понял (
|
|
|
12.12.2010, 15:37
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Индикатором тыкните в включенный Автомат - если не горит - то на нуле он стоит - что, как уже было отмечено, не гуд.
Похоже прежний хозяин "мухлевал" с электричеством, тогда уже "ВАМ" могут инкриминировать действия прежнего жильца - это так, для справки. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
13.12.2010, 10:32
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а чем вы мерили? одолжите у знакомых мультиметр, он более точно покажет напряжение. не может быть в розетке 2 фаз, в противном случае все ваши приборы уже давно бы сгорели. скорее всего, при выключении автомата на нуле остается наводка, которую и показывает ваш индикатор. При проверке отсоедините все приборы от розеток и выключите все лампы - это даст вам полную гарантию того, что ноль и фаза разделены
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
13.12.2010, 13:46
Сообщение
#8
|
Гости |
У меня была подобная проблема, просто поставил двухполюсный автомат.
|
|
|
Гость_Гость_KASS_*_* |
13.12.2010, 21:12
Сообщение
#9
|
Гости |
Проверял индикаторной отверткой при выклюенных потребителях и выткнутых розетках по всей квартире.Завтра проверю мультиметром. А до конца недели обещал зайти знакомый электрик.
P.S>Вот еще что обнаружил когда содрал обои. К одному из выключателей брошена фаза от ближайшей розетки...На люстру , которую он включает идет 3 провода, на выключателе вроде 2.Выключатель 2х клавишный, одна клавиша ничего не включает. пробовал отсоединить эту подведенную фазу - люстра не работает. Короче , хаос полный!!!! |
|
|
13.12.2010, 21:21
Сообщение
#10
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Ну згорела благополучно штатная на выключателе, взяли да от розетки кинули, по кратчайшему пути..