На отдельно установленных автоматических выключателях (вне щитов и сборок) отсутствуют надписи с обозначением присоединения (наименования электропримника). Подскажите пожалуйста, необходимо ли выполнять надпись и где прописаны в НТД такие требования
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
А разве логика и здравый смысл не подсказывают, что в этом есть необходимость и без НТД?
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
А разве логика и здравый смысл не подсказывают, что в этом есть необходимость и без НТД? Логига логикой, и здравый смысл тоже понятие относительное. Где например логика у авторов ПТЭЭП, когда на щитах освещения с внутренней стороны должна быть однолинейная схема (см.п.2.15.5 ПТЭЭП), а в РУ достаточно только надписей, указывающих назначение присоединений и их диспетчерские наименования. Чем так "отличились" щиты освещения. Современные щиты освещения (особенно пластиковые боксы, особенно небольшие) не предусматривают, что там можно где либо закрепить однолинейную схему, надписи то с обозначением присоединений с трудом умещаются. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 4.5.2010 Из: Алтайский край Пользователь №: 18187 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23125 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
На отдельно установленных автоматических выключателях (вне щитов и сборок) отсутствуют надписи с обозначением присоединения (наименования электропримника). Подскажите пожалуйста, необходимо ли выполнять надпись и где прописаны в НТД такие требования не совсем понял как это вне щитов и сборок? т.е. есть доступ к токоведущим частям под напряжением? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Вообще-то в РУ схема должна быть обязательно Где об этом написано?не совсем понял как это вне щитов и сборок? т.е. есть доступ к токоведущим частям под напряжением? А, что не видели таких автоматов, которые установлены не в щитах и не имеют открытых токоведущих частей?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
ПТЭЭП 1.8.6 ПТЭЭП п.1.8.6 Основные схемы вывешиваются на видном месте в помещении данной электроустановки. Что значит основные, каков их объем? Допустим в цехе по периметру расположено 20 силовых распределительных электрощитов. Где нужно в цехе на видном месте вывесить схему? |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
ПТЭЭП п.1.8.6 Основные схемы вывешиваются на видном месте в помещении данной электроустановки. Что значит основные, каков их объем? Допустим в цехе по периметру расположено 20 силовых распределительных электрощитов. Где нужно в цехе на видном месте вывесить схему? Практически это может выглядеть так: имеем однолинейную электросхему всего цеха, место расположения её определяем исходя из Ваших потребностей. На каждый из 20 силовых распределительных щитов вешаем однолинейную схему этого щита. При современном уровне оргтехники, с моей точки зрения, в этом проблемы нет. |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Практически это может выглядеть так: имеем однолинейную электросхему всего цеха, место расположения её определяем исходя из Ваших потребностей. На каждый из 20 силовых распределительных щитов вешаем однолинейную схему этого щита. При современном уровне оргтехники, с моей точки зрения, в этом проблемы нет. В том то и дело, что вешать схему в щит обязательно только для щитов освещения, а в распределитеьных щитах по правилам это не требуется. Да и правила не дают пояснений: где основная схема, а где не очень основная ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
В том то и дело, что вешать схему в щит обязательно только для щитов освещения, а в распределитеьных щитах по правилам это не требуется. Да и правила не дают пояснений: где основная схема, а где не очень основная ![]() Может быть Вас это устроит: ПТЭЭП, 1.8.9. На рабочих местах оперативного персонала (на подстанциях, в распределительных устройствах или в помещениях, отведенных для обслуживающего электроустановки персонала) должна вестись следующая документация: оперативная схема, а при необходимости и схема-макет. Для Потребителей, имеющих простую и наглядную схему электроснабжения, достаточно иметь однолинейную схему первичных электрических соединений, на которой не отмечается фактическое положение коммутационных аппаратов; |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Может быть Вас это устроит: ПТЭЭП, 1.8.9. На рабочих местах оперативного персонала (на подстанциях, в распределительных устройствах или в помещениях, отведенных для обслуживающего электроустановки персонала) должна вестись следующая документация: Для Пот оперативная схема, а при необходимости и схема-макет. Для потребителей, имеющих простую и наглядную схему электроснабжения, достаточно иметь однолинейную схему первичных электрических соединений, на которой не отмечается фактическое положение коммутационных аппаратов; Не достаточно, распределительный электрощит не является рабочим местом электромонтера. В п.1.8.9. имееется в виду помещение распред устройства и то не для всех, где должна ВЕСТИСЬ документация. Согласитесь, что в большинстве РУ, где персонал бывает только набегами ни какая документация не ведется и это не нарушает правила, так как обячно рабочим местом у электромонтера является не распред устройство, а электроцех. Так и не понятно, что значит основная схема в п.1.8.6? в п.1.8.9 ведется речь про простую и наглядную схему |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Не достаточно, распределительный электрощит не является рабочим местом электромонтера. В п.1.8.9. имееется в виду помещение распред устройства и то не для всех, где должна ВЕСТИСЬ документация. Согласитесь, что в большинстве РУ, где персонал бывает только набегами ни какая документация не ведется и это не нарушает правила, так как обячно рабочим местом у электромонтера является не распред устройство, а электроцех. Так и не понятно, что значит основная схема в п.1.8.6? в п.1.8.9 ведется речь про простую и наглядную схему Моё личное мнение таково: рабочее место электромонтёра - непосредственное место выполнения той или иной работы, будь то ремонт или переключения в любом РУ, шкафу или щитке. А на этих рабочих местах я должен иметь информацию что и откуда питается и чем включается или выключается. В зависимости от сложности устройства где-то достаточно надписей на присоединениях и коммутационных аппаратах, а в более сложных и без однолинейной схемы не обойтись. Отсюда и требуется наличие схем на рабочих местах. Также не согласен с вашим утверждением:"в большинстве РУ, где персонал бывает только набегами ни какая документация не ведется и это не нарушает правила". Персонал в распредустройствах должен бывать не только набегами, но и проводить плановые обходы и осмотры и своевременно вносить все изменения в документацию, для этого и существуют ПТЭЭП и пр. правила. |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Моё личное мнение таково: рабочее место электромонтёра - непосредственное место выполнения той или иной работы, будь то ремонт или переключения в любом РУ, шкафу или щитке. А на этих рабочих местах я должен иметь информацию что и откуда питается и чем включается или выключается. В зависимости от сложности устройства где-то достаточно надписей на присоединениях и коммутационных аппаратах, а в более сложных и без однолинейной схемы не обойтись. Отсюда и требуется наличие схем на рабочих местах. Также не согласен с вашим утверждением:"в большинстве РУ, где персонал бывает только набегами ни какая документация не ведется и это не нарушает правила". Персонал в распредустройствах должен бывать не только набегами, но и проводить плановые обходы и осмотры и своевременно вносить все изменения в документацию, для этого и существуют ПТЭЭП и пр. правила. Согласен, что выполняя работы в электрощите, электродвигателе и т.п. это будет являться рабочим местом для электромонтера. Но в п.1.8.9 требуется ВЕСТИ необходимую документацию на рабочих местах. Журналы, перечни, списки, схемы обычно находятся и ведутся не около электрощита, а в других местах. более удобных для хранения и ведения.Нет требований об обязательности наклеивать в щит схему. Зачем рисовать однолинейку, если у меня каждый автомат обозначен, указаны наименования присоединения, на кабелях имеются бирки, маркировка. Не думаю, что схема обычного распредющита в цехе будет сложной. А насчет "набегов", так ваши обходы как раз и предусматривал. Считайте. что говорил про плановые и внеплановые "набеги". Только от этого документации в помещении РУ не прибавится. Результаты осмотров заносятся в журналы, которые могут хранится где "гнездятся" электромонтеры и их начальники. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Согласен, что выполняя работы в электрощите, электродвигателе и т.п. это будет являться рабочим местом для электромонтера. Но в п.1.8.9 требуется ВЕСТИ необходимую документацию на рабочих местах. Журналы, перечни, списки, схемы обычно находятся и ведутся не около электрощита, а в других местах. более удобных для хранения и ведения.Нет требований об обязательности наклеивать в щит схему. Зачем рисовать однолинейку, если у меня каждый автомат обозначен, указаны наименования присоединения, на кабелях имеются бирки, маркировка. Не думаю, что схема обычного распредющита в цехе будет сложной. А насчет "набегов", так ваши обходы как раз и предусматривал. Считайте. что говорил про плановые и внеплановые "набеги". Только от этого документации в помещении РУ не прибавится. Результаты осмотров заносятся в журналы, которые могут хранится где "гнездятся" электромонтеры и их начальники. Вот видите как далеко мы забрались, а начинали только с вопроса о необходимости схемы на рабочем месте. |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Вот видите как далеко мы забрались, а начинали только с вопроса о необходимости схемы на рабочем месте. Началось с вопроса об обозначении отдельных автоматов. Никто так и не дал ссылку на НТД. Хотели убедить. что на всех распределительных щитах должна быть схема. Тоже не получилось ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Ерундой занимаетесь. ПТЭЭП 2.12.5 и звездочка внизу. Плюс и вышеупомянутые пункты. Выполни это и не надо будет оправдываться перед проверяющим.
![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Ерундой занимаетесь. ПТЭЭП 2.12.5 и звездочка внизу. Плюс и вышеупомянутые пункты. Выполни это и не надо будет оправдываться перед проверяющим. ![]() Леша, давайте различать щиты освещения и распределительные щиты. О п.2.12.5 я уже писал в посте 3. Более ничего, в том числе и выше не отвечает на вопросы. Ерунда какая то ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |