Какова стоимость? , эл. монтажных работ

220v-elektrik
сообщение 15.2.2010, 8:26
Сообщение #81


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Я бы туда полез только при условии полной замены провоки. Если нет, то сначала дать подписать бумагу, что клиент понимает всю ответственность и обязуется не предъявлять никаких претензий в будующем. А по стоимости тысяч 50 надо просить как минимум


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rasmus
сообщение 15.2.2010, 13:44
Сообщение #82


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 18.6.2007
Пользователь №: 8858



Цитата(220v-elektrik @ 15.2.2010, 10:26) *
сначала дать подписать бумагу, что клиент понимает всю ответственность и обязуется не предъявлять никаких претензий в будующем.


Полностью согласен. Элементарный договор на бумаге составить и прописать пункты по которым клиент не будет предъявлять претензий, даже если вы с этим хозяином в хороших отношениях, договор поможет избежать в дальнейшем многих проблем.

Кстати может пригодится- я както делал по дереву проводку в кабель-каналах, так чтобы они не очень в глаза бросались сверху обклеили пленкой под дерево, получилось почти незаметно. icon_smile.gif


--------------------
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Expelled
сообщение 15.2.2010, 15:38
Сообщение #83


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 15.2.2010
Пользователь №: 17360



добвлю пару рисунков для наглядности
Прикрепленное изображение
вводной щит. уличный. с дырой под кабель
Прикрепленное изображение
эт щит в доме.

Прикрепленное изображение
коробки. они там примерно все такие
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 15.2.2010, 22:14
Сообщение #84


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Да "мастера", блин и ведь такое сплошь и рядом. Сегодня осматривал одно хозяйство с целью стать у барина личным электриком, чувак очень не бедный, но вся электрика навроде той что на фотках. Все сплошь на ИЭКе и им подобным.


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 16.2.2010, 13:27
Сообщение #85


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1074
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



У таких небедных, да и у других, часто деньги ссорятся при строительстве, а после они сплошь жлобствуют, считают, что всё, платить уже не будут. Вызывают в квартиру, а когда говоришь про проблеммы, оставленные строителями и обозначаешь сумму ниже плинтуса, делают круглые глаза. "Разве не бесплатно?"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rasmus
сообщение 17.2.2010, 8:52
Сообщение #86


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 18.6.2007
Пользователь №: 8858



По монтажу в щитках страшного особо ничего не вижу, бывает и хуже icon_smile.gif
А вот из-за таких распредкоробок точно придется проводку или заново кидать или коробки искать-вскрывать иначе смысла нет переделывать.

Я так понимаю в коробках простая скрутка многопроволочного провода без сварки?

Expelled- ну как? Сумму озвучили хозяину?


--------------------
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 17.2.2010, 11:41
Сообщение #87


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



Заметил, что применен кабель ПВС. Заказчик решил сэкономить или строители решили взять разницу с кабеля себе? Еще нашел вот это http://news.elteh.ru/arh/2008/53/19_.php. Может кому-то пригодится

Сообщение отредактировал бармалей - 17.2.2010, 14:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 17.2.2010, 15:50
Сообщение #88


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Блин, за такой монтаж, что на картинках, вырвать бы все, что рвется.....
К админам: можно вообще ввсети рубрику - кто больше ошибок найдет. Думаю будет успех...


по поводу расценой: как считать точки: коробка - точка или нет?
а на сколько розетка дороже выключателя как точка?


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Expelled
сообщение 17.2.2010, 18:26
Сообщение #89


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 15.2.2010
Пользователь №: 17360



Цитата
По монтажу в щитках страшного особо ничего не вижу, бывает и хуже

НУ как сказать.. Чисто по монтажу может хуже и бывает, а вот по тому, что именно монтировали....
Главный щит например порадовал подключением диф автомата. Разделили PEN на PE и N только после него, причем зачем это сделали никому не обьяснили, потому что в дом идет всеравно всего 4 жилы. Ну да бог им судья.Еслиб еще дыру заделаи в щите то мыб наверное его даж трогать не стали. Максимум дифку поменяли на 300 ма и все.

Кстати товарищи коллеги. обьясните глупому накой черт на дифке этой например находятся дополнительные контакты под блоком с узо? я найти информации нигде не смог. грят для контроля цепи типа автоматику вешать но как и зачем 3 фазы и ноль? каждую чтоль?

В доме же если приглядеться на входе уже стоит 40А автомат вразрез вводному 25 в ГЩ причем от него сразу отвод на баню 1 фаза 40А слева и жутко интересный провод без автоматов, который пошел как выяснилось на стабилизатор. Причем хороший такой. 5 квт. И всеб ничего только он планировался хозяином на телевизор с холодильнком и там ещё на чего, но на нем висит например теплый пол в ванной, эээ бойлер (вдруг тены не выдержат скачков напряжения?) все розетки какие мы смогли найти, к сожалению некоторые запаралелены теплому полу и отключить их одни от других непонятно как (коробок то нет или зашиты)... Кстати провод который приходит справа в щитке и втыкается на самую большую группу автоматов разнообразного номинала эт и есть провод от стабилизатора. icon_smile.gif Еще что хоршо - КЗ после всего этого ловит именно стабилизатор. Он, зараза, оказался намного грамотнее етих электриков и временно отключает все. К сожалению все это именно ВЕСЬ ДОМ поскольку держит он именно весь дом исключая свет второго этажа и ещё какую то хрень. у а насчет мнтажа - так до то сдали всего месяц назад. icon_smile.gif там даже подгореть то успел только ноль в домике для гостей icon_smile.gif

Цитата
Я так понимаю в коробках простая скрутка многопроволочного провода без сварки?

Ну если честно мне было немного боязно туда соваться в первый раз и раскручивать такую коробку мы просто не стали. Знали бы полезли на чердак с уже отключенным питанием. Но я лично раскручу и сфоткаю для архива.

Цитата
Заметил, что применен кабель ПВС. Заказчик решил сэкономить или строители решили взять разницу с кабеля себе?

Ну к сожалению (или к счастью) ПВС там применен не так часто. Зато в самых нужных местах. Например в парилке подключение света. Могу правда и путать. Вот розетка в душе на кфеле подключена алюминием эт я точно знаю. А скрутку алюминия с медяхой мы пока не нашли. Гдет глубоко под минватой или в стене зашита. Но точно без коробки. А сэкономить... незнаю. Там например хозяин купил светиьники влагозащитные в парилку они повыдирали оттуда сальники и лишние резинки. Мы тож думал БУ поставили. Ан нет. просто так захотелось....

Цитата
Expelled- ну как? Сумму озвучили хозяину?

Цену хозяину обозначили.
4т. вводной щит. 3 щит в доме для гостей (его нет на фото). 1-3 примерно в домике для гостей все остальное. (там проводка почти вся в кабельканалах) 20т.р. работа в доме с переподключением всех групп стабилизатора щита и т.д. Если придется гдет чтот перетягивать то там разборка стен и перекладка за отдельно. Делаем систему TN-C-S в домике для гостей и в ГЩ (без повторного заземления) чтоб товарищи соседи к нам на землю не сливались... А дальше придется делать ТТ (в доме и бане) поскольку по другому увы никак. 10-12т.р заземлеие. Заземление пока решили делать от скважины примерно 7-10 метров рыть еще. Но весной. Там чтоб до земли добраться придется еще всю патию разобрать (настил такой деревянный над землей) Эт блин уж незнаю. Плотник нужен . Баню решили оставить на лето. но там сумма уже подкпрыгивает к 100-120 а то и больше. ток 50-70 разборка и сборка стен всех. В бане меняем все. Полностью всю проводку. Еще над как то умудриться заземлить сетку греющих полов. ??? как??? Наверное кафель в полу разобрать гдет в углу. В общем работы хватит. И с него договор, что в доме кроме щита, стабилизатора и автоматики на дизельгенератор мы ответсвенность ни за что не несем. В бане разумеется если делаем все то придется отвечать самим. icon_smile.gif

К сведению. Поржали в голос. Хозяин звонил знакомому которому эти товарищи сделали уже второй дом и баню. Почему второй спращиаем? - Первый сгорел icon_smile.gif Но делают опять все теже.... Доказать просто не смогли что возгорание от электропроводки. Или не хотели... Немного подумали и решили таки открывать контору. Ибо работы я так понял у нас на частном секторе только прибавляется с каждым годом. А поскольку теперь с приходом к СРО частный сектор делать могет кто угодно и без лицензий, то её ещё больше будет. icon_smile.gif))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rasmus
сообщение 17.2.2010, 21:09
Сообщение #90


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 18.6.2007
Пользователь №: 8858



Цитата(Expelled @ 17.2.2010, 20:26) *
Еще над как то умудриться заземлить сетку греющих полов. ??? как??? Наверное кафель в полу разобрать гдет в углу.


Так может отдельно УЗО просто поставить на теплый пол?


--------------------
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Expelled
сообщение 18.2.2010, 3:47
Сообщение #91


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 15.2.2010
Пользователь №: 17360



Узо то в любом случае ставить. Но оно защищать будет от утечки с цепи теплого пола на землю. А где земля в этот момет будет сложно сказать. Дом то деревянный, фундамент бетонный (не железобетонный) вот и получиться что на сетке теплого пола лежит фаза, соответсвенно на кафеле и всем полу тоже. Лежит и ждет. И схватись ты за ноль где нибудь вверху возникает масса вариантов развития сюжета. Зависеть будет от того за чей ноль ты схватишся. Если за чей нибудь другой кроме линии с теплым полом, то узо сработает. А если соседнего теплого пола, который к сожалению уже не отключить то просто будешь ещё одной нагрузкой.
Кстати есть вероятнось, что на полу окажется фаза савсем не с цепи теплого пола, а любая соседня - ближайшей розетки например. В общем вариантов развития сюжета как всегда много и быть как медведь из анекдота у меня нет никакого желания. В снипах пишут в ванной комнате заземлять сетки греющих полов. Знач лучше заземлить. icon_smile.gif
Кстать ещё вспомнил. Были у одного товарища, там греющий кабель в полу аккратно продырявили саморезом когда насос прикручивали. Пока не выкрутили саморез даж никто не знал что там так. icon_smile.gif Шуруп выкрутили горячий и поплавленый. А искрило потом оч забавно. И хоть бы что-нибудь выключилось. Заземления то нет сопротивление греющего кабеля вполне такое. Он и искрит по маленьку. Утечек вроде нет и узо радое воспринимает все это как хорошую нагрузку а хозяин платил за каждый киловат. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shalun_Ivan
сообщение 1.3.2010, 18:21
Сообщение #92


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 27.2.2010
Пользователь №: 17507



Чтобы узнать точную стоимость электромонтажных работ, нужно уточнить их сложность и объем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.6.2010, 8:45
Сообщение #93





Гости






я сталкивался с такой ситуацией переделывал баню,залезал на чердак вырезал электролобзиком люки в потолке и с низу снимал розетки получается деревянная стена пустая только вата набита теплоизоляционная так вот я всю проводку вырезал вытаскивал прокладывал новую проводку в гофре и коробки распределительные делал на чердаке на полу тоесть не внути потолка в вате и зашитым деревом а на чердаке,каждая розетка,выключатель опускается в низ по стене а вся разводка по дереву в гофре по чердаку,получается в низ уходят только опуска,хозяин бани когда меня нашол сразу сказал артём проси сколько хочешь я уже столько электиков приводил ни кто браться не хочет,поэтому я с начала вырезал люки на местах розеток и выключателей заменил проводку по верху
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 10.12.2010, 12:20
Сообщение #94


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Сколько брать за замену асинхронника? я так понял, движок небольшой мощности, на лапах, стоит практически на полу, около 1.5-2 кВт


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rasmus
сообщение 10.12.2010, 16:55
Сообщение #95


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 18.6.2007
Пользователь №: 8858



Цитата(antno @ 10.12.2010, 14:20) *
Сколько брать за замену асинхронника? я так понял, движок небольшой мощности, на лапах, стоит практически на полу, около 1.5-2 кВт


Я бы от затраченного времени плясал, вроде работа простая, а заморочек много может быть и провозишься часа три, да еще если в котельной, да все в угольной пыли...

А так, если в тепле да в чистоте да гайки крутятся без проблем и в клеммной коробке ничего мудрить не надо- 500 руб. минимум.


--------------------
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
edward62
сообщение 15.9.2011, 19:38
Сообщение #96


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 15.9.2011
Пользователь №: 24296



Друзья! А не будете ли вы так любезны озвучить действующие на сегодняшний день расценки, а то я несколько лет отсутствовал в электрической деятельности... География - Рязанская область.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.9.2011, 21:15
Сообщение #97


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23164
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



от безвозмездно ((с) Пух) до пределов возможности заказчика
конкретнее


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rasmus
сообщение 16.9.2011, 9:00
Сообщение #98


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 18.6.2007
Пользователь №: 8858



Все очень индивидуально ввиду рыночных отношений icon_biggrin.gif

Штроба по штукатурке- от 100руб/м

Провод в гофре по стене, дерево- от 50 руб/м

Отверстие 20мм в капстене от 200 рэ

Сверление коронкой в кирпиче для подрозетника- от 100рэ

Установка выключателя, розетки нар. испол. дерево- 150 рэ, кирпич- 250 рэ

Распредкоробка- установка и распайка- от 200 рэ

Сборка 3-фазного щита учета- от 900рэ (без установки)

Вот неполный перечень. Регион- Свердловская обл. У вас к Москве ближе может и выше цены icon_biggrin.gif


--------------------
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
motveef
сообщение 4.10.2011, 18:21
Сообщение #99


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 9.9.2011
Пользователь №: 24207



Коллеги, возник вопрос по стоимости. Есть заказчик, требуется установить 500 светильников с люминесцентными лампами + полная разводка. Сколько предложить за шт, регион чебоксарский ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rasmus
сообщение 5.10.2011, 5:25
Сообщение #100


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 18.6.2007
Пользователь №: 8858



какая высота установки?какие стены, потолок? кто клиент (бюджет или ИП)? Пиши подрробнее. И почему за штуку- можно с квадратного метра предложить так как разводку делать надо


--------------------
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения