Заземление в библиотеке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление в библиотеке |
6.12.2010, 7:46
Сообщение
#21
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
имхо ставить нулевую шинку на изолятор - не имеет смысла. ПУЭ, п.4.1.17. Защитные (РЕ) проводники и шины могут быть проложены без изоляции. Нулевые рабочие (N) проводники, шины и совмещенные (PEN) проводники прокладываются с изоляцией. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 6.12.2010, 7:46 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
|
6.12.2010, 9:15
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Не упоминайте имя Господа в суе... Сами куда смотрели, в ПУЭ или мимо? к сожалению книжки рядом небыло, поэтому пардон.. 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника. 1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения: система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников; А еще что как-то мимо проехали мимо 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). вот и хорошо, что процитировали ПУЭ, всё встало на свои места! но суть совета моего не меняется, или я не прав? кстати на практике, как правило такие здания имеют контур повторного заземления. ПУЭ, п.4.1.17. Защитные (РЕ) проводники и шины могут быть проложены без изоляции. Нулевые рабочие (N) проводники, шины и совмещенные (PEN) проводники прокладываются с изоляцией. тут речь о прокладке, а не о месте разделения.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
Гость_Гость_* |
6.12.2010, 9:44
Сообщение
#23
|
Гости |
|
|
|
6.12.2010, 14:09
Сообщение
#24
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
имхо ставить нулевую шинку на изолятор - не имеет смысла. тут речь о прокладке, а не о месте разделения.. Возможно, вы правы. ГОСТ Р 51732-2001 УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. 6.3.13 Нулевые защитные сборные шины РЕ должны иметь электрическую связь с открытыми проводящими частями ВРУ класса I, а нулевые рабочие шины N - изолированы от них (при снятой перемычке по 6.3.15). 6.3.15 В состоянии поставки ВРУ нулевую защитную РЕ и нулевую рабочую N сборные шины следует соединять съемной перемычкой сечением, равным сечению нулевой рабочей шины N, что должно обеспечивать готовность присоединения ВРУ к четырехпроводной питающей сети с совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником - PEN-проводником. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 6.12.2010, 14:14 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
|
6.12.2010, 20:19
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Возможно, вы правы. ГОСТ Р 51732-2001 УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. 6.3.13 Нулевые защитные сборные шины РЕ должны иметь электрическую связь с открытыми проводящими частями ВРУ класса I, а нулевые рабочие шины N - изолированы от них (при снятой перемычке по 6.3.15). 6.3.15 В состоянии поставки ВРУ нулевую защитную РЕ и нулевую рабочую N сборные шины следует соединять съемной перемычкой сечением, равным сечению нулевой рабочей шины N, что должно обеспечивать готовность присоединения ВРУ к четырехпроводной питающей сети с совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником - PEN-проводником. хм, не знал, спасибо! только автор не устраивает ВРУ, а имеет уже устроенное ВРУ и хочет подсоединить туда пятипроводной кабель. получается по правилам человеку для этого нужно переделать весь щит? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
6.12.2010, 20:29
Сообщение
#26
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
вот я понять не могу - если во ВРУ земля соеденина с нулём, то какая разница - установим мы две шины или установим одну шину, изолированная она или неизолированная. Результат-то один - синяя и жёлто-зелёная жила в начальной точке СОЕДИНЕНЫ вместе, тоесть они будут иметь электрическую связь. Если сделать надёжное соединение, то нет ни какой разницы. Разве не так?
хорошо, тогда такой вопрос - а если бы в ПУЭ было написано, что нужно ноль с землёй на одну шину посадить или на один болт, то вы бы уже так делали, да? |
|
|
6.12.2010, 20:41
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
вот я понять не могу - если во ВРУ земля соеденина с нулём, то какая разница - установим мы две шины или установим одну шину, изолированная она или неизолированная. по госту надо - значит надо! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
6.12.2010, 20:45
Сообщение
#28
|
Гости |
|
|
|
6.12.2010, 20:58
Сообщение
#29
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
ну-ну. только почему-то эти правила не выполняются. зайдите в любой подъезд в девятиэтажке и откройте любой щит, почему там не стоят УЗО, почему не стоят диф-автоматы? значит все нарушают госты. почему стиральные машины подключают без диф-автоматов?(они подключаются к обычным автоматам).
|
|
|
Гость_Гость_* |
6.12.2010, 21:08
Сообщение
#30
|
Гости |
ну-ну. только почему-то эти правила не выполняются. зайдите в любой подъезд в девятиэтажке и откройте любой щит, почему там не стоят УЗО, почему не стоят диф-автоматы? значит все нарушают госты. почему стиральные машины подключают без диф-автоматов?(они подключаются к обычным автоматам). А с чего вы решили, что госты нарушены7 И где запрет на установку УЗО и зеленый свет на дифавтомат? А где требования подключать стиральные машины через УЗО? В большинстве старых домов в ванных комнатах отсутствуют розетки, если не считать умельцев, которые самостоятельно установили розетки в ванной комнате. Нарушают многие, особенно если за монтаж беруться горе электрики или сами обыватели. А у вас есть таблэтка от исключения нарушений? |
|
|
|
6.12.2010, 21:08
Сообщение
#31
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
только автор не устраивает ВРУ, а имеет уже устроенное ВРУ и хочет подсоединить туда пятипроводной кабель. получается по правилам человеку для этого нужно переделать весь щит? Ну, почему весь? Только установить дополнительную шину и выполнить, при необходимости, перекоммутацию нулевых проводников отходящих фидеров (PEN и PE проводники на шину PE, N-проводники - на шину N). Тут встает вопрос о вмешательстве в конструкцию щита, что не очень хорошо. Возможно, потребуется сертификация этого щита. Или можно было проложить 4-жильный кабель с сечением не менее 10 кв.мм. по меди, и разделение PEN на N и PE выполнить уже в компьютерном щитке. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 6.12.2010, 21:09 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
6.12.2010, 22:42
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
блин, у себя я бы прикрутил оба провода к нулевой шине и не заморачивался..)
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
Гость_Гость_* |
7.12.2010, 11:22
Сообщение
#33
|
Гости |
|
|
|
7.12.2010, 13:27
Сообщение
#34
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
|
|
|
Гость_Гость_* |
7.12.2010, 13:36
Сообщение
#35
|
Гости |
|
|
|
9.12.2010, 14:12
Сообщение
#36
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Нужно делать по ГОСТ. Когда профессионалы своего дела начинают делать по своему разумению, лишь по причине непонимания требований НТД, вот это уже БЕДА! БЕда, это когда у тебя ВРУ 59-го года постройки, и ты не знаешь куда чё прикрутить, чтоб ничё не развалилось и не нарушилось! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
Гость_Гость_* |
11.12.2010, 9:53
Сообщение
#37
|
Гости |
|
|
|
11.12.2010, 23:22
Сообщение
#38
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
А где прочитали, что если из ГО-НА конфетку делать собираетесь можно нормы не соблюдать? да ни где. ты попробуй из г..на конфету сделать без вливания средств, и чтоб она рабртала. напомнь суть беседы, афтор сомневался куда прибить землю. я сказал крути на корпус, пусть и нарушение, но учитывая ситуацию имхо оно оправдано. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
11.12.2010, 23:32
Сообщение
#39
|
Гости |
да ни где. ты попробуй из г..на конфету сделать без вливания средств, и чтоб она рабртала. напомнь суть беседы, афтор сомневался куда прибить землю. я сказал крути на корпус, пусть и нарушение, но учитывая ситуацию имхо оно оправдано. Прочитайте еще раз куда и что должно быть присоединено. А потом подумайте, сколько нужно влить? Делов на две копейки, а разговоров на червонец, лишь бы нарушение оправдать |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 16:11 |
|