![]() Сильно падает напряжение на даче - плохой ноль или слабая линия? , Сильно падает напряжение на даче - плохой ноль или слабая линия? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сильно падает напряжение на даче - плохой ноль или слабая линия? , Сильно падает напряжение на даче - плохой ноль или слабая линия? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.11.2010 Из: Тюмень Пользователь №: 20349 ![]() |
Сильно падает напряжение на даче - плохой ноль или слабая линия?
Провел к зиме отдельную линию с соседнего общества так как свою выключили. Электрик сказал что два провода не нужны и провел только фазу от своего щитка а 0 остался от старого общества. Говорит что 0 все равно на дачах с земли и везде один вкопан под каждым столбом а столбов штук 50 до щитка своего общества. Поставил с своей стороны дополнительный счетчик взяв свой ноль - оба счетчика работают. расстояние провода новой линий 100м, провод сип 8 жильный 22киловата 100ампер При таком подключений у меня 230 в лампочки горят отлично НО включаю нагрузку один киловатт - напряжение падает до 180 включаю еще чайник 2 киловата падает до 140. Как решить проблему? брать его ноль вторым проводом или менять линию? или землю сделать хорошую Сообщение отредактировал Sokol - 21.11.2010, 22:49 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Ноль от его ТП возьмите .
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.11.2010 Из: Тюмень Пользователь №: 20349 ![]() |
Ноль от его ТП возьмите . я сегодня предложил это электрику - он сказал что 0 в всех обществах берется с земли (земля у каждого столба) и смысла нет его проводить отдельно. Что городского как такового нуля нету в щитке 0 тоже с земли. У меня етсь только предположения что 0 в обществе с которого вторая линия более заземленный. По пробую на практике проверить нагрузку в их обществе |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. Ноль берётся с ТП, а не у столба, у столба только кобели останавливаются... так можно и передать электрику.
2. Вам замечание (см. пункт Правил о подписи) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.11.2010 Из: Тюмень Пользователь №: 20349 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Про кобелей (собака мужского пола) так и понимать...
![]() А рабочий ноль тяните от туда, от куда и фаза взята. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Артур_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Ноль можно ориентировочно оценить, измерив потенциал между рабочим нулем и надежным заземлением (предварительно включив нагрузку в виде чайника, например). Если больше 10 В - плохо. Или же измерить напругу на другой фазе: когда у Вас садится, там будет подскакивать, если ноль плохой.
Электрик, наверное, имел в виду повторное заземление ВЛ. Но основной контур заземления нейтрали должен находиться, по идее, на ТП. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
я сегодня предложил это электрику - он сказал что 0 в всех обществах берется с земли (земля у каждого столба) и смысла нет его проводить отдельно. Хороший у Вас электрик, грамотный... При нагрузке 3 кВт ток нагрузки равен примерно 13 А. Напряжение у Вас падает на 230-140=90 В. Следовательно, сопротивление "земли" равно 90/13=6,9 Ом. Не будем говорить о законности такого подключения, но это - опасно для жизни! В том месте, где Вы берете "0" (повторное заземление у столба? Штырь, забитый где-то в саду?) при Вашей нагрузке 3 кВт из земли должны в ужасе вылазить червяки и всяческие другие жуки. Дадите побольше нагрузку - и шахтеры повылазеют ![]() Нужно послать подальше такого электрика, и тянуть "ноль" от ТП. Иначе - не видать Вам счастья. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.11.2010 Из: Тюмень Пользователь №: 20349 ![]() |
Хороший у Вас электрик, грамотный... При нагрузке 3 кВт ток нагрузки равен примерно 13 А. Напряжение у Вас падает на 230-140=90 В. Следовательно, сопротивление "земли" равно 90/13=6,9 Ом. Не будем говорить о законности такого подключения, но это - опасно для жизни! В том месте, где Вы берете "0" (повторное заземление у столба? Штырь, забитый где-то в саду?) при Вашей нагрузке 3 кВт из земли должны в ужасе вылазить червяки и всяческие другие жуки. Дадите побольше нагрузку - и шахтеры повылазеют ![]() Нужно послать подальше такого электрика, и тянуть "ноль" от ТП. Иначе - не видать Вам счастья. ноль на всех дачах с земли в том числе и от щитка и для щитка в обоих обществах- тоесть нет какого то нуля от города он везде от земли берется расстояния от щитка в втором общесве подальше - возможно изза большего количества столбов 0 там более заземленный |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
полный анамнез
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2456 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
0 берется от того же трансформатора(на котором написано 6/0,4 кВ или 10/0,4 кВ), что и фаза ваша. а спуски по столбам - это ПОВТОРНОЕ заземление, которое делается для того, чтобы ноль от трансформатора до вас дошел именно в том виде. в котором его там, на трансформаторе, получили. из этого делаем следующий вывод - отсутствие физической связи между вашим вкопанным штырем-нулем и нулем трансформатора делает напряжение в вашем доме нестабильным, ибо трансформатор контролирует и жестко удерживает для вас 220, а земле все равно, и она - земля - тоже потребляет энергию, а не держит вам 220.
рано или поздно ваши приборы в доме сгорят, а винить будет некого. узнайте, кому принадлежат сети в вашем районе, и потребуйте представителей данной компании сделать вам все согласно нормам, а электрика такого в лес на съеденье волкам. немного коряво, но есть вещи, которые без образования и понимания протекающих процессов не объяснить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
ноль на всех дачах с земли в том числе и от щитка и для щитка в обоих обществах- тоесть нет какого то нуля от города он везде от земли берется расстояния от щитка в втором общесве подальше - возможно изза большего количества столбов 0 там более заземленный Да, это ПИПЕЦ! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
провод сип 8 жильный 22киловата 100ампер И среди 8 жил нет нулевой? 8-0 И что за сип с 8-ю жилами? Цитата есть вещи, которые без образования и понимания протекающих процессов не объяснить. Есть люди в принципе необучаемые - наподобие дятлов. Что ему ни говори, всё равно своё долбит... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Зинченко Сергей_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Ноль идёт с общей точки трансформатора, а заземление нужно, для уменьшение переходного сопротивления
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ноль идёт с общей точки трансформатора, а заземление нужно, для уменьшение переходного сопротивления чёт новое про землю -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.11.2010 Из: Тюмень Пользователь №: 20349 ![]() |
И среди 8 жил нет нулевой? 8-0 И что за сип с 8-ю жилами? нету ![]() для того чтобы удостовериться что фаза слабая - посмотрел у людей напряжение , где подключены фаза и ноль. Все точно так же что и с моим нулем так же от чайника свет тусклый и уже ничего не включишь. Сейчас рассматриваю подключиться к другой фазе с лучшим напряжением. как подключусь отпишу результат |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
нету ![]() для того чтобы удостовериться что фаза слабая - посмотрел у людей напряжение , где подключены фаза и ноль. Все точно так же что и с моим нулем так же от чайника свет тусклый и уже ничего не включишь. Сейчас рассматриваю подключиться к другой фазе с лучшим напряжением. как подключусь отпишу результат Может все-таки не "фаза слабая", а налицо отсутствие нулевого рабочего проводника? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17040 ![]() |
У электриков нет столбов- а есть опоры.8жильный СИП-я так понимаю 8 жил в одном изолированном проводе.Скорее всего СИП 2х16
-------------------- Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
ноль на всех дачах с земли в том числе и от щитка и для щитка в обоих обществах- тоесть нет какого то нуля от города он везде от земли берется расстояния от щитка в втором общесве подальше - возможно изза большего количества столбов 0 там более заземленный Пришла в голову дикая мысль - если все так запущено может взять нарыть где нибудь разделительный трансформатор 380/220 (2-2,5 кВА), протянуть две фазы (кабель позволяет), понизить до 220. одну точку транса заземлить и пользоваться? Правда наверное не по феншую получится. Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 12.1.2011, 11:24 -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |