![]() освещение катка , можно ли? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() освещение катка , можно ли? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23133 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
имеется стадион, в одной его части планируется залить каток, соответственно по периметру его надо осветить
ПУЭ, 2.4.95. Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей. По вышеуказанным территориям (кроме спортивных и игровых площадок) допускается прохождение ВЛИ при условии, что нулевая жила СИП должна быть изолированной, а полная ее проводимость должна быть не менее проводимости фазной жилы СИП. т.е. по стадиону СИПом можно, а по (над) катку нельзя? а кабелем на тросу по опорам? Сообщение отредактировал с2н5он - 6.12.2010, 23:36 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23133 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и если спорт. площадка находится внутри стадиона - то как?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
лучше кабель в землю и проблем при согласовании не будет. а кабель на тросе приравнен к ВЛ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23133 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
кабель в землю не получится, а КЛ на тросу вроде не ВЛ по ПУЭ, т.к. там речь идет о проводах и кабельных вставках
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
кабель в землю не получится, а КЛ на тросу вроде не ВЛ по ПУЭ, т.к. там речь идет о проводах и кабельных вставках п.2.4.2 Воздушная линия (ВЛ) электропередачи напряжением до 1 кВ-устройство для передачи и распределения электроэнергии по изолированным или неизолированным проводам, расположенным на открытом воздухе и приклепленным линейной арматурой к опорам, изоляторам или кронштейнам, к стенам зданий и инженерным сооружениям. Электрический кабель (кабель)-Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой Электрический провод (провод)- Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле Определения кабеля и провода взяты по ГОСТ 15845-80. И теперь попробуйте доказать, что кабель на тросу это не ВЛ. Да и технадзор у вас очень-очень придирчивый, прям буквоеды. недавно сдавал объект в Вологде, так на два дня голос сел, вот до чего договорился с ними |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23133 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Да и технадзор у вас очень-очень придирчивый, прям буквоеды. недавно сдавал объект в Вологде, так на два дня голос сел, вот до чего договорился с ними скажите спасибо что не Челябинск)) а так по сути - из-за того и стрём, заказчик Администрация, а им по барабану чё можно, чё нельзя -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2025, 3:09 |
|
![]() |