Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

освещение катка , можно ли?

с2н5он
сообщение 6.12.2010, 23:31
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23133
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



имеется стадион, в одной его части планируется залить каток, соответственно по периметру его надо осветить
ПУЭ, 2.4.95. Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей.
По вышеуказанным территориям (кроме спортивных и игровых площадок) допускается прохождение ВЛИ при условии, что нулевая жила СИП должна быть изолированной, а полная ее проводимость должна быть не менее проводимости фазной жилы СИП.
т.е. по стадиону СИПом можно, а по (над) катку нельзя?
а кабелем на тросу по опорам?

Сообщение отредактировал с2н5он - 6.12.2010, 23:36


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.12.2010, 18:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23133
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



и если спорт. площадка находится внутри стадиона - то как?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 8.12.2010, 12:34
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



лучше кабель в землю и проблем при согласовании не будет. а кабель на тросе приравнен к ВЛ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.12.2010, 12:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23133
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



кабель в землю не получится, а КЛ на тросу вроде не ВЛ по ПУЭ, т.к. там речь идет о проводах и кабельных вставках


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 8.12.2010, 16:16
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



Цитата(с2н5он @ 8.12.2010, 12:49) *
кабель в землю не получится, а КЛ на тросу вроде не ВЛ по ПУЭ, т.к. там речь идет о проводах и кабельных вставках

п.2.4.2 Воздушная линия (ВЛ) электропередачи напряжением до 1 кВ-устройство для передачи и распределения электроэнергии по изолированным или неизолированным проводам, расположенным на открытом воздухе и приклепленным линейной арматурой к опорам, изоляторам или кронштейнам, к стенам зданий и инженерным сооружениям.
Электрический кабель (кабель)-Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой
Электрический провод (провод)- Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле
Определения кабеля и провода взяты по ГОСТ 15845-80. И теперь попробуйте доказать, что кабель на тросу это не ВЛ. Да и технадзор у вас очень-очень придирчивый, прям буквоеды. недавно сдавал объект в Вологде, так на два дня голос сел, вот до чего договорился с ними
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.12.2010, 18:44
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23133
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(бармалей @ 8.12.2010, 16:16) *
Да и технадзор у вас очень-очень придирчивый, прям буквоеды. недавно сдавал объект в Вологде, так на два дня голос сел, вот до чего договорился с ними

скажите спасибо что не Челябинск))
а так по сути - из-за того и стрём, заказчик Администрация, а им по барабану чё можно, чё нельзя


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2025, 3:09