Подскажите нужна ли подставная опора в ситуации:
Магистральная ВЛ-0,4 кВ выполнена неизолированным проводом, от опоры выполняется вводное ответвление на гараж проводом СИП-4 2х16, расстояние от опоры до гаража 22 м. Сложность вопроса в том, что данный ввод получается над автодорогой. Если можно со ссылкой на правила или нормативный документ. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
необходимость определяется расчетом: т.к. необходимо обеспечить габарит над автодорогой 7,0 м. для более точного ответа надо видеть ситуационный план, тип опоры и высоты подвески проводов
|
![]() |
|
Гость_Сергей В._* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Непонятно почему габарит над дорогой 7м
В пуэ 7 расстояние от проезжей части до проводов ВЛИ 5 м фигурирует |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Подскажите нужна ли подставная опора в ситуации: Магистральная ВЛ-0,4 кВ выполнена неизолированным проводом, от опоры выполняется вводное ответвление на гараж проводом СИП-4 2х16, расстояние от опоры до гаража 22 м. Сложность вопроса в том, что данный ввод получается над автодорогой. Если можно со ссылкой на правила или нормативный документ. А какова высота самого гаража? Встречал и трёхэтажные. |
![]() |
|
|
Гость_Сергей В._* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Высота гаража с учетом трубостойки позволяет обеспечить габарит над дорогой. Вопрос в другом - по типовому 25.0017 длинна ввода может составлять в данном случае до 25 м, в тоже время по типовому 5.407-155.94 длина вводногоответвления не должна превышать, без подставной опоры, 10 м
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Где граница разделения?
сли по отпайке - то сети дают "тянуть" свои ополры только короткими перекидками. Если это их сети - то огни могут разрешить на свою опору повесить и 30метров. Под свою отвественность. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
Гость_Сергей В._* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
граница на ответвительной опоре. Нужна ли подставная? это для проекта электроснабдения, уже не первый раз сталкиваюсь с таким вопросом. Просто самому интересно в каком случае нужна, а в каком нет, и не могу найти четкого ответа.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Высота гаража с учетом трубостойки позволяет обеспечить габарит над дорогой. Вопрос в другом - по типовому 25.0017 длинна ввода может составлять в данном случае до 25 м, в тоже время по типовому 5.407-155.94 длина вводногоответвления не должна превышать, без подставной опоры, 10 м ПУЭ: 2.4.19. Длина пролета ответвления от ВЛ к вводу должна определяться расчетом в зависимости от прочности опоры, на которой выполняется ответвление, высоты подвески проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и сечения жил проводов ответвления. При расстояниях от магистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения пролета ответвления, устанавливается необходимое число дополнительных опор. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |