Гость_Гость_Fedor_*_* |
5.12.2010, 15:05
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте, я слаботочник компьютерщик.
Моей задачей было, подать питание в щиток компьютерного класса из главного шкафа,.который находится в подвале библиотеки. Вообщем протянул я 40 метров 5ти жильного провода 5*4мм2 К старому вводному шкафу Вопрос такой Шкаф старый советский трехфазный Там в шкафу я не нашел заземляющего болта Спросил у местного электрика Он сказал что контур есть Но он соединен с нулем Старая советская система Посоветовал просто землю скрутить с общим нулем в шкафу. Но ведь тогда какая может быть защита? Или я чего то не понимаю |
|
|
|
5.12.2010, 15:15
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
Здравствуйте, я слаботочник компьютерщик. Моей задачей было, подать питание в щиток компьютерного класса из главного шкафа,.который находится в подвале библиотеки. Вообщем протянул я 40 метров 5ти жильного провода 5*4мм2 К старому вводному шкафу Вопрос такой Шкаф старый советский трехфазный Там в шкафу я не нашел заземляющего болта Спросил у местного электрика Он сказал что контур есть Но он соединен с нулем Старая советская система Посоветовал просто землю скрутить с общим нулем в шкафу. Но ведь тогда какая может быть защита? Или я чего то не понимаю я думаю, что нужно поставить диф-автомат, землю с вашего кабеля - на общий ноль, а ноль с вашего кабеля - через диф-автомат. Вот и будет защита. а по новой системе тоже ноль с землёй также соединяются на вводе в здание, так что то же самое. |
|
|
5.12.2010, 15:30
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Посоветовал просто землю скрутить с общим нулем в шкафу. Нельзя объединять N и PE после разделения. Либо переделать все на трех/пятипроводную линию (одно/трехфазные электроприемники), либо подключить только N, а PE оставить висеть в воздухе. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
5.12.2010, 15:42
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Здравствуйте, я слаботочник компьютерщик. Моей задачей было, подать питание в щиток компьютерного класса из главного шкафа,.который находится в подвале библиотеки. Вообщем протянул я 40 метров 5ти жильного провода 5*4мм2 К старому вводному шкафу Вопрос такой Шкаф старый советский трехфазный Там в шкафу я не нашел заземляющего болта Спросил у местного электрика Он сказал что контур есть Но он соединен с нулем Старая советская система Посоветовал просто землю скрутить с общим нулем в шкафу. Но ведь тогда какая может быть защита? Или я чего то не понимаю Подключаете соответственно фазы А,В,С, а четвертую и пятую жилы отходящего кабеля на шину N (по-новому PEN), только присоединение делать под разные зажимы!!! N ( 4-я жила)отдельно и РЕ(5-я жила) отдельно. А далее в новом щитке можете установить УЗО и работайте на здоровье!!! |
|
|
|
Гость_Федор_* |
5.12.2010, 16:56
Сообщение
#5
|
Гости |
Подключаете соответственно фазы А,В,С, а четвертую и пятую жилы отходящего кабеля на шину N (по-новому PEN), только присоединение делать под разные зажимы!!! N ( 4-я жила)отдельно и РЕ(5-я жила) отдельно. А далее в новом щитке можете установить УЗО и работайте на здоровье!!! Спасибо На диф автомат у меня нет места Нужно тогда ставить отдельный щиток УЗО. Но это невозможно Потому что он врезной А стены уже покрашены Но землю подключить придется, потому что у компьютеров железные корпуса. Я так понимаю, что в своем щитке земля с нулем не соединяется. А в вводном шкафу соединяется Но будет ли от этого толк. Электрик говорил что контур есть но он соединен с нулем Я так думал что сопротивлениеконтура должно быть меньше чем у нуля. Так как ток должен идти через копус компютера в землю а не через человека в ноль Но если они соединены Тогда как же это возможно? |
|
|
5.12.2010, 18:33
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
а наружных щитков для дифавтоматов не бывает?
|
|
|
Гость_Гость_* |
5.12.2010, 20:34
Сообщение
#7
|
Гости |
Нельзя объединять N и PE после разделения. Либо переделать все на трех/пятипроводную линию (одно/трехфазные электроприемники), либо подключить только N, а PE оставить висеть в воздухе. По первому посту: от старого щита до электрощита компьютерного класса ПЯТИПРОВОДКА. Зачем РЕ советуете в воздухе оставить? Какую систему собираете? |
|
|
|
Гость_Гость_Fedor_*_* |
5.12.2010, 20:53
Сообщение
#8
|
Гости |
По первому посту: от старого щита до электрощита компьютерного класса ПЯТИПРОВОДКА. Зачем РЕ советуете в воздухе оставить? Какую систему собираете? Я думаю здесь имелось ввиду что в местном щитке ноль соединен с заземляющим проводом А в вводном заземляющий провод не подключен Система TN-C |
|
|
Гость_Гость_Fedor_*_* |
5.12.2010, 20:57
Сообщение
#9
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_* |
5.12.2010, 20:58
Сообщение
#10
|
Гости |
Я думаю здесь имелось ввиду что в местном щитке ноль соединен с заземляющим проводом А в вводном заземляющий провод не подключен Система TN-C А с чем тогда и главное как будете обеспечивать связь корпусов компьютеров к глухозаземленной нейтралью трансформаторов? И зачем весь этот огород соединением в местном и разъединении в вводном? |
|
|
|
Гость_Федор_* |
5.12.2010, 21:25
Сообщение
#11
|
Гости |
А с чем тогда и главное как будете обеспечивать связь корпусов компьютеров к глухозаземленной нейтралью трансформаторов? Ну получается компьютеры будут соединены рабочим нулем который объединен в щитке с заземляющим И зачем весь этот огород соединением в местном и разъединении в вводном? Не знаю Я про это и хотел спросить |
|
|
5.12.2010, 21:41
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
господи, люди, ну и базар вы здесь развели! а в ПУЭ хоть кто нибудь заглядывал?
ввод полюбому по системе TN-C, согласно п.1.7.61. ноль ВРУ здания должен быть заземлен, Всё правильно ваш электрик говорит. Подключая пятипроводку (TN-S) к вашему щиту получаете систему TN-C-S, подключаем и ноль(N) и землю(PE) к нулевой шине Вашего щита(PEN) в подвале, вот и всё! ЛЁША, пост №4 прав. УЗО кстати желательно, но не обязательно. А с чем тогда и главное как будете обеспечивать связь корпусов компьютеров к глухозаземленной нейтралью трансформаторов? покожите пункт правил который требует "связь корпусов компьютеров к глухозаземленной нейтралью трансформаторов" И зачем весь этот огород соединением в местном и разъединении в вводном? про TN-C-S слыхали? всё для людей, всё ради безопасности.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
5.12.2010, 21:42
Сообщение
#13
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
По первому посту: от старого щита до электрощита компьютерного класса ПЯТИПРОВОДКА. Зачем РЕ советуете в воздухе оставить? Какую систему собираете? Я прошу прощения, перепутал что, откуда и куда идет. Разумеется, раз компьютерный щиток выполнен по всем правилам - 3L, N, PE, и кабель проложен от компьютерного щита до вводного 5-жильный то и в вводном щите необходимо сделать разделение PEN на N и PE, как правильно посоветовал ЛЕША. Таким образом, в вводном щите надо будет установить шину N на изоляторах, а существующую использовать в качестве PE (т.к. она и так соединена с корпусом щита). Между шинами необходимо поставить перемычку (провод или шинка) для электрической связи. Получится, что в вводном щите произойдет разделение PEN проводника питающего кабеля на N и PE. Система заземления - TN-C-S. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 5.12.2010, 21:43 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
5.12.2010, 21:57
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
имхо ставить нулевую шинку на изолятор - не имеет смысла.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
Гость_Гость_* |
5.12.2010, 22:14
Сообщение
#15
|
Гости |
господи, люди, ну и базар вы здесь развели! а в ПУЭ хоть кто нибудь заглядывал? ввод полюбому по системе TN-C, согласно п.1.7.61. ноль ВРУ здания должен быть заземлен, Всё правильно ваш электрик говорит. Подключая пятипроводку (TN-S) к вашему щиту получаете систему TN-C-S, подключаем и ноль(N) и землю(PE) к нулевой шине Вашего щита(PEN) в подвале, вот и всё! ЛЁША, пост №4 прав. УЗО кстати желательно, но не обязательно. покожите пункт правил который требует "связь корпусов компьютеров к глухозаземленной нейтралью трансформаторов" про TN-C-S слыхали? всё для людей, всё ради безопасности.. Не упоминайте имя Господа в суе... Сами куда смотрели, в ПУЭ или мимо? 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника. 1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения: система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников; А еще что как-то мимо проехали мимо 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). |
|
|
Гость_Fedor_*_* |
5.12.2010, 22:28
Сообщение
#16
|
Гости |
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). Не понял Таким образом: если проводник 10mm2 и больше тогда можно сделать один PEN проводник. А если меньше то только раздельно заземление и ноль. Или по любому в TN-C-S системе PEN проводник должен быть не менее 10мм2 Ну вот у меня допустим 4мм вместо 10 И разделение на рабочий ноль и заземление идет в вводном шкафу Это что нарушение |
|
|
5.12.2010, 22:41
Сообщение
#17
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
Бывает Но вряд ли начальство на это пойдет Кабинет новый Выполнен по евро стандарту Был раговор про один щиток Который уже установлен и заштукатурен и в щите нет места хотя бы для одного дополнительного модуля? можно же вводной автомат заменить на диф-автомат. Главное, что он будет срабатывать. |
|
|
Гость_Гость_* |
5.12.2010, 22:45
Сообщение
#18
|
Гости |
Не понял Таким образом: если проводник 10mm2 и больше тогда можно сделать один PEN проводник. А если меньше то только раздельно заземление и ноль. Или по любому в TN-C-S системе PEN проводник должен быть не менее 10мм2 Ну вот у меня допустим 4мм вместо 10 И разделение на рабочий ноль и заземление идет в вводном шкафу Это что нарушение Итак, имеем. 1. ВРУ 2. Пятипроводная линия (5х4) от ВРУ до ЭЩ компьютерного класса 3. ЭЩ компьютерного класса. Рекомендую: проверить удовлетворяет ли требованиям ПУЭ п.1.7.131 PEN проводник питающей сети до ВРУ. Если нет , то либо прокладывайте новый проводник большего сечения, либо организуйте разделение PEN на том участке от ТП до ВРУ, где это сечение будет удовлетворять требованиям ПУЭ. Если PEN подходящий делите как советовал DoctorGauss в п.13. От ЭЩ компьютерного класса да штепсельных розеток прокладывается также трехпроводные (пятипроводные) групповые сети. |
|
|
Гость_Федор_* |
5.12.2010, 22:50
Сообщение
#19
|
Гости |
Итак, имеем. 1. ВРУ 2. Пятипроводная линия (5х4) от ВРУ до ЭЩ компьютерного класса 3. ЭЩ компьютерного класса. Рекомендую: проверить удовлетворяет ли требованиям ПУЭ п.1.7.131 PEN проводник питающей сети до ВРУ. Если нет , то либо прокладывайте новый проводник большего сечения, либо организуйте разделение PEN на том участке от ТП до ВРУ, где это сечение будет удовлетворять требованиям ПУЭ. Если PEN подходящий делите как советовал DoctorGauss в п.13. От ЭЩ компьютерного класса да штепсельных розеток прокладывается также трехпроводные (пятипроводные) групповые сети. Вы предлагаете кинуть отдельный PEN проводник |
|
|
Гость_Гость_Fedor_*_* |
5.12.2010, 22:53
Сообщение
#20
|
Гости |
|
|
|