Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземление в библиотеке

Гость_Гость_Fedor_*_*
сообщение 5.12.2010, 15:05
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, я слаботочник компьютерщик.
Моей задачей было, подать питание в щиток компьютерного класса из главного шкафа,.который находится в подвале библиотеки.
Вообщем протянул я 40 метров 5ти жильного провода 5*4мм2
К старому вводному шкафу
Вопрос такой
Шкаф старый советский трехфазный
Там в шкафу я не нашел заземляющего болта
Спросил у местного электрика
Он сказал что контур есть
Но он соединен с нулем
Старая советская система
Посоветовал просто землю скрутить с общим нулем в шкафу.
Но ведь тогда какая может быть защита? Или я чего то не понимаю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 5.12.2010, 15:15
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



Цитата(Гость_Fedor_* @ 5.12.2010, 15:05) *
Здравствуйте, я слаботочник компьютерщик.
Моей задачей было, подать питание в щиток компьютерного класса из главного шкафа,.который находится в подвале библиотеки.
Вообщем протянул я 40 метров 5ти жильного провода 5*4мм2
К старому вводному шкафу
Вопрос такой
Шкаф старый советский трехфазный
Там в шкафу я не нашел заземляющего болта
Спросил у местного электрика
Он сказал что контур есть
Но он соединен с нулем
Старая советская система
Посоветовал просто землю скрутить с общим нулем в шкафу.
Но ведь тогда какая может быть защита? Или я чего то не понимаю

я думаю, что нужно поставить диф-автомат, землю с вашего кабеля - на общий ноль, а ноль с вашего кабеля - через диф-автомат. Вот и будет защита.
а по новой системе тоже ноль с землёй также соединяются на вводе в здание, так что то же самое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 5.12.2010, 15:30
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Гость_Fedor_* @ 5.12.2010, 18:05) *
Посоветовал просто землю скрутить с общим нулем в шкафу.

Нельзя объединять N и PE после разделения. Либо переделать все на трех/пятипроводную линию (одно/трехфазные электроприемники), либо подключить только N, а PE оставить висеть в воздухе.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 5.12.2010, 15:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Гость_Fedor_* @ 5.12.2010, 15:05) *
Здравствуйте, я слаботочник компьютерщик.
Моей задачей было, подать питание в щиток компьютерного класса из главного шкафа,.который находится в подвале библиотеки.
Вообщем протянул я 40 метров 5ти жильного провода 5*4мм2
К старому вводному шкафу
Вопрос такой
Шкаф старый советский трехфазный
Там в шкафу я не нашел заземляющего болта
Спросил у местного электрика
Он сказал что контур есть
Но он соединен с нулем
Старая советская система
Посоветовал просто землю скрутить с общим нулем в шкафу.
Но ведь тогда какая может быть защита? Или я чего то не понимаю

Подключаете соответственно фазы А,В,С, а четвертую и пятую жилы отходящего кабеля на шину N (по-новому PEN), только присоединение делать под разные зажимы!!! N ( 4-я жила)отдельно и РЕ(5-я жила) отдельно. А далее в новом щитке можете установить УЗО и работайте на здоровье!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Федор_*
сообщение 5.12.2010, 16:56
Сообщение #5





Гости






Цитата(ЛЕША @ 5.12.2010, 15:42) *
Подключаете соответственно фазы А,В,С, а четвертую и пятую жилы отходящего кабеля на шину N (по-новому PEN), только присоединение делать под разные зажимы!!! N ( 4-я жила)отдельно и РЕ(5-я жила) отдельно. А далее в новом щитке можете установить УЗО и работайте на здоровье!!!


Спасибо
На диф автомат у меня нет места
Нужно тогда ставить отдельный щиток УЗО. Но это невозможно
Потому что он врезной
А стены уже покрашены

Но землю подключить придется, потому что у компьютеров железные корпуса.
Я так понимаю, что в своем щитке земля с нулем не соединяется.
А в вводном шкафу соединяется
Но будет ли от этого толк.
Электрик говорил что контур есть но он соединен с нулем
Я так думал что сопротивлениеконтура должно быть меньше чем у нуля.
Так как ток должен идти через копус компютера в землю а не через человека в ноль
Но если они соединены
Тогда как же это возможно?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 5.12.2010, 18:33
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



а наружных щитков для дифавтоматов не бывает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.12.2010, 20:34
Сообщение #7





Гости






Цитата(DoctorGauss @ 5.12.2010, 15:30) *
Нельзя объединять N и PE после разделения. Либо переделать все на трех/пятипроводную линию (одно/трехфазные электроприемники), либо подключить только N, а PE оставить висеть в воздухе.

По первому посту: от старого щита до электрощита компьютерного класса ПЯТИПРОВОДКА. Зачем РЕ советуете в воздухе оставить? Какую систему собираете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Fedor_*_*
сообщение 5.12.2010, 20:53
Сообщение #8





Гости






Цитата(Гость @ 5.12.2010, 20:34) *
По первому посту: от старого щита до электрощита компьютерного класса ПЯТИПРОВОДКА. Зачем РЕ советуете в воздухе оставить? Какую систему собираете?

Я думаю здесь имелось ввиду что в местном щитке ноль соединен с заземляющим проводом
А в вводном заземляющий провод не подключен
Система TN-C
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Fedor_*_*
сообщение 5.12.2010, 20:57
Сообщение #9





Гости






Цитата(дмитрий ^^^ @ 5.12.2010, 18:33) *
а наружных щитков для дифавтоматов не бывает?

Бывает
Но вряд ли начальство на это пойдет
Кабинет новый
Выполнен по евро стандарту
Был раговор про один щиток
Который уже установлен и заштукатурен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.12.2010, 20:58
Сообщение #10





Гости






Цитата(Гость_Fedor_* @ 5.12.2010, 20:53) *
Я думаю здесь имелось ввиду что в местном щитке ноль соединен с заземляющим проводом
А в вводном заземляющий провод не подключен
Система TN-C

А с чем тогда и главное как будете обеспечивать связь корпусов компьютеров к глухозаземленной нейтралью трансформаторов? И зачем весь этот огород соединением в местном и разъединении в вводном?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Федор_*
сообщение 5.12.2010, 21:25
Сообщение #11





Гости






Цитата(Гость @ 5.12.2010, 20:58) *
А с чем тогда и главное как будете обеспечивать связь корпусов компьютеров к глухозаземленной нейтралью трансформаторов?

Ну получается компьютеры будут соединены рабочим нулем который объединен в щитке с заземляющим

Цитата(Гость @ 5.12.2010, 20:58) *
И зачем весь этот огород соединением в местном и разъединении в вводном?

Не знаю icon_smile.gif Я про это и хотел спросить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 5.12.2010, 21:41
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



господи, люди, ну и базар вы здесь развели! а в ПУЭ хоть кто нибудь заглядывал?
ввод полюбому по системе TN-C, согласно п.1.7.61. ноль ВРУ здания должен быть заземлен, Всё правильно ваш электрик говорит.
Подключая пятипроводку (TN-S) к вашему щиту получаете систему TN-C-S, подключаем и ноль(N) и землю(PE) к нулевой шине Вашего щита(PEN) в подвале, вот и всё!
ЛЁША, пост №4 прав. УЗО кстати желательно, но не обязательно.

Цитата(Гость @ 5.12.2010, 20:58) *
А с чем тогда и главное как будете обеспечивать связь корпусов компьютеров к глухозаземленной нейтралью трансформаторов?

покожите пункт правил который требует "связь корпусов компьютеров к глухозаземленной нейтралью трансформаторов"
Цитата(Гость @ 5.12.2010, 20:58) *
И зачем весь этот огород соединением в местном и разъединении в вводном?

про TN-C-S слыхали? всё для людей, всё ради безопасности.. rain.gif


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 5.12.2010, 21:42
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Гость @ 5.12.2010, 23:34) *
По первому посту: от старого щита до электрощита компьютерного класса ПЯТИПРОВОДКА. Зачем РЕ советуете в воздухе оставить? Какую систему собираете?

Я прошу прощения, перепутал что, откуда и куда идет. Разумеется, раз компьютерный щиток выполнен по всем правилам - 3L, N, PE, и кабель проложен от компьютерного щита до вводного 5-жильный то и в вводном щите необходимо сделать разделение PEN на N и PE, как правильно посоветовал ЛЕША. Таким образом, в вводном щите надо будет установить шину N на изоляторах, а существующую использовать в качестве PE (т.к. она и так соединена с корпусом щита). Между шинами необходимо поставить перемычку (провод или шинка) для электрической связи. Получится, что в вводном щите произойдет разделение PEN проводника питающего кабеля на N и PE. Система заземления - TN-C-S.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 5.12.2010, 21:43


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 5.12.2010, 21:57
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



имхо ставить нулевую шинку на изолятор - не имеет смысла.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.12.2010, 22:14
Сообщение #15





Гости






Цитата(Volt380 @ 5.12.2010, 21:41) *
господи, люди, ну и базар вы здесь развели! а в ПУЭ хоть кто нибудь заглядывал?
ввод полюбому по системе TN-C, согласно п.1.7.61. ноль ВРУ здания должен быть заземлен, Всё правильно ваш электрик говорит.
Подключая пятипроводку (TN-S) к вашему щиту получаете систему TN-C-S, подключаем и ноль(N) и землю(PE) к нулевой шине Вашего щита(PEN) в подвале, вот и всё!
ЛЁША, пост №4 прав. УЗО кстати желательно, но не обязательно.

покожите пункт правил который требует "связь корпусов компьютеров к глухозаземленной нейтралью трансформаторов"

про TN-C-S слыхали? всё для людей, всё ради безопасности.. rain.gif

Не упоминайте имя Господа в суе...
Сами куда смотрели, в ПУЭ или мимо?
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;
А еще что как-то мимо проехали мимо
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Fedor_*_*
сообщение 5.12.2010, 22:28
Сообщение #16





Гости






Цитата(Гость @ 5.12.2010, 22:14) *
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).


Не понял
Таким образом: если проводник 10mm2 и больше тогда можно сделать один PEN проводник.
А если меньше то только раздельно заземление и ноль.
Или по любому в TN-C-S системе PEN проводник должен быть не менее 10мм2
Ну вот у меня допустим 4мм вместо 10
И разделение на рабочий ноль и заземление идет в вводном шкафу
Это что нарушение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 5.12.2010, 22:41
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



Цитата(Гость_Fedor_* @ 5.12.2010, 20:57) *
Бывает
Но вряд ли начальство на это пойдет
Кабинет новый
Выполнен по евро стандарту
Был раговор про один щиток
Который уже установлен и заштукатурен

и в щите нет места хотя бы для одного дополнительного модуля? можно же вводной автомат заменить на диф-автомат. Главное, что он будет срабатывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.12.2010, 22:45
Сообщение #18





Гости






Цитата(Fedor_* @ 5.12.2010, 22:28) *
Не понял
Таким образом: если проводник 10mm2 и больше тогда можно сделать один PEN проводник.
А если меньше то только раздельно заземление и ноль.
Или по любому в TN-C-S системе PEN проводник должен быть не менее 10мм2
Ну вот у меня допустим 4мм вместо 10
И разделение на рабочий ноль и заземление идет в вводном шкафу
Это что нарушение

Итак, имеем.
1. ВРУ
2. Пятипроводная линия (5х4) от ВРУ до ЭЩ компьютерного класса
3. ЭЩ компьютерного класса.

Рекомендую: проверить удовлетворяет ли требованиям ПУЭ п.1.7.131 PEN проводник питающей сети до ВРУ. Если нет , то либо прокладывайте новый проводник большего сечения, либо организуйте разделение PEN на том участке от ТП до ВРУ, где это сечение будет удовлетворять требованиям ПУЭ. Если PEN подходящий делите как советовал DoctorGauss в п.13.
От ЭЩ компьютерного класса да штепсельных розеток прокладывается также трехпроводные (пятипроводные) групповые сети.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Федор_*
сообщение 5.12.2010, 22:50
Сообщение #19





Гости






Цитата(Гость @ 5.12.2010, 22:45) *
Итак, имеем.
1. ВРУ
2. Пятипроводная линия (5х4) от ВРУ до ЭЩ компьютерного класса
3. ЭЩ компьютерного класса.

Рекомендую: проверить удовлетворяет ли требованиям ПУЭ п.1.7.131 PEN проводник питающей сети до ВРУ. Если нет , то либо прокладывайте новый проводник большего сечения, либо организуйте разделение PEN на том участке от ТП до ВРУ, где это сечение будет удовлетворять требованиям ПУЭ. Если PEN подходящий делите как советовал DoctorGauss в п.13.
От ЭЩ компьютерного класса да штепсельных розеток прокладывается также трехпроводные (пятипроводные) групповые сети.


Вы предлагаете кинуть отдельный PEN проводник
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Fedor_*_*
сообщение 5.12.2010, 22:53
Сообщение #20





Гости






Цитата(Федор @ 5.12.2010, 22:50) *
Вы предлагаете кинуть отдельный PEN проводник

А все понял извиняюсь
В ВРУ вроде толстый провод
А после лежит моя 5*4
Теперь понял спасибо