Силовой трансформатор ТМВМ -630/10 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Силовой трансформатор ТМВМ -630/10 |
1.12.2010, 20:54
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Добрый день! У кого есть заводской паспорт (с данными заводских испытаний) на подобные трансы киньте в меня, пожалуйста. Недавно измеряли омическое на двух таких трансах и на обоих получили по 8% на обмотке НН, трансы 1996 года выпуска. Вот и думаю: дефект или конструктивная особенность...
|
|
|
|
|
1.12.2010, 23:50
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23233 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Добрый день! У кого есть заводской паспорт (с данными заводских испытаний) на подобные трансы киньте в меня, пожалуйста. Недавно измеряли омическое на двух таких трансах и на обоих получили по 8% на обмотке НН, трансы 1996 года выпуска. Вот и думаю: дефект или конструктивная особенность... по 8 % чего? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_ez81_*_* |
2.12.2010, 0:22
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Измеряли при какой температуре? после вывода в ремонт ,он мог мэдленно остывать оттуда и разница более 2% по омическому сопротивлению. И еще мощные трансы от 630 и выше очень жрут батарейки моста.
|
|
|
2.12.2010, 21:23
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
по 8 % чего? Асимметрия обмотки НН=8%. Измеряли при какой температуре? после вывода в ремонт ,он мог мэдленно остывать оттуда и разница более 2% по омическому сопротивлению. И еще мощные трансы от 630 и выше очень жрут батарейки моста. На улице было минус 22 градуса. Транс вывели за два часа до нашего приезда. Ты имеешь ввиду неравномерное остывание транса? У нас нет батареек в мосте. Используем аккумулятор НК-55. Напряжение 6 и 3 Вольта. |
|
|
|
|
| Гость_Гость_ez81_*_* |
2.12.2010, 23:18
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Наверное на момент начала вашей работы он уже примерз
|
|
|
3.12.2010, 12:50
Сообщение
#6
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
|
|
|
3.12.2010, 12:57
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
Недавно измеряли омическое на двух таких трансах и на обоих получили по 8% на обмотке НН, трансы 1996 года выпуска. Вот и думаю: дефект или конструктивная особенность... Таких трансформаторов нет, попробуй на завод написать. Если они на одну нагрузку роботали то может быть не равномерная нагрузка и обмотка одной фазы больше разогрелась. ещё попробуй межды фазами и с нулём замерить - если разность с одной и тойже фазой у обоих трансформаторов , может и конструктивная особенность. Обмотка НН: а-0=0,000830 b-0=0,000897 c-0=0,000894 a-b=0,00203 b-c=0,00203 c-a=0,00203 однозначно косяк в соединении с нулём, фазы "а" хотя по идее сопротивление должно увеличиться???? , у 630кВА часто расхождение в одну единицу встречается (0,0008-0,0009) Сообщение отредактировал lexs_2006 - 3.12.2010, 13:00 |
|
|
|
|
3.12.2010, 18:10
Сообщение
#8
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Т-1-630 кВА Т-2-630 кВА
Обмотка НН: Обмотка НН: а-0=0,000802 a-0=0,000830 b-0=0,000863 b-0=0,000897 c-0=0,000856 c-0=0,000894 a-b=0,00196 a-b=0,00203 b-c=0,00196 b-c=0,00203 c-a=0,00196 c-a=0,00203 Как видим сопротивления по фазе "а" меньше на обоих трансах и в обоих случаях примерно на 0,00006 Ома, чем на других фазах. (Температура при измерениях Т-1 и Т-2 разные). Если они на одну нагрузку роботали то может быть не равномерная нагрузка и обмотка одной фазы больше разогрелась. Работали на разные секции, с разными нагрузками. Сообщение отредактировал Шаровая молния - 3.12.2010, 18:08 |
|
|
3.12.2010, 18:45
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Добрый день! У кого есть заводской паспорт (с данными заводских испытаний) на подобные трансы киньте в меня, пожалуйста. Недавно измеряли омическое на двух таких трансах и на обоих получили по 8% на обмотке НН, трансы 1996 года выпуска. Вот и думаю: дефект или конструктивная особенность... Братка, а может зря заморачиваешься? Может транс таким родился... Зависит от намотки. У нас случай был - мотают обмотку ВН два разных намотчика, разница по оммическому 5,7%, а коэффициент трансформации-норма!! Зависит от натяжки намотки и как следствие - длина витка увеличивается. Пишут в паспорте " конструктивная особенность..." |
|
|
3.12.2010, 19:09
Сообщение
#10
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
|
|
|
|
|
3.12.2010, 19:27
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
4.12.2010, 12:38
Сообщение
#12
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Ну если нет заводского протокола, то ПТЭЭП. А что за зверь ТМВМ? Может ТМБ? Мы (мы - это сетевики) работаем по Нормам испытаний, хотя в ПТЭЭП посмотрел практически тоже самое. Транс ТМВМ в треугольном корпусе, а остальное тоже самое: расширитель, ПБВ, выводы обмоток. Только их расположение не в один ряд, а по вершинам треугольника. |
|
|
5.12.2010, 7:38
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Мы (мы - это сетевики) работаем по Нормам испытаний, хотя в ПТЭЭП посмотрел практически тоже самое. Транс ТМВМ в треугольном корпусе, а остальное тоже самое: расширитель, ПБВ, выводы обмоток. Только их расположение не в один ряд, а по вершинам треугольника. Понял о чем речь. Занимаемся ремонтом, был недавно в треугольном баке.Бирки на баке не было,поэтому и марку не знал. Транс по-моему довольно давнишний. |
|
|
8.12.2010, 13:35
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Как дела с трансформатором?
|
|
|
| Гость_Гость_EZ81_*_* |
8.12.2010, 16:09
Сообщение
#15
|
|
Гости |
Наверное все работает. добавлю в тему вывод нейтрали удален от СВ а к А близко. И что-то уж больно маленькое омическое у него 0,000897 и каким мостом измерено такое значение(семь декад
|
|
|
8.12.2010, 21:34
Сообщение
#16
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Как дела с трансформатором? Да фиг его знает. Работает наверное. Если что, мне бы уже сказали. А в протокол написал - конструктивная особенность. А если что - вскрытие покажет... что-то уж больно маленькое омическое у него 0,000897 Это между нулём и фазами. Температура на улице минус 20 градусов. Транс вывели за два часа до нашего приезда. Нагрузка до вывода 30 - 40 %. (Примерно такие значения всегда при таких условиях). обычно у 630кВа где-то 0,0021 при +20 это между фаз а к нейтрали 0,0011. Совершенно справедливо. каким мостом измерено такое значение МО-62 Р-333 такие значения не померяет. Поэтому брать его с собой на трансы мощностью 400 кВА и более бессмысленно. Сообщение отредактировал Шаровая молния - 8.12.2010, 21:39 |
|
|
| Гость_Гость_ez81_*_* |
9.12.2010, 8:27
Сообщение
#17
|
|
Гости |
мы используем Р4833 кл. точности 0,1 МО62 не видел что за птица. На практике еще случай когда омики по отношению к нейтрали и между фаз по обмотке НН одинаковы (ТМЗ-1000кВа 10\0,4кв) -кто скажет от чего и почему?
|
|
|
9.12.2010, 20:20
Сообщение
#18
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
На практике еще случай когда омики по отношению к нейтрали и между фаз по обмотке НН одинаковы (ТМЗ-1000кВа 10\0,4кв) -кто скажет от чего и почему? У нас есть два штуки таких, на улице на площадке стоят (схема треугольник / звезда с нулём). Но я их не мерял, не могу ничего сказать пока. Потеплеет немного, померяю (самому интересно стало), сейчас холодно на улице... |
|
|
10.12.2010, 13:09
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
мы используем Р4833 кл. точности 0,1 МО62 не видел что за птица. На практике еще случай когда омики по отношению к нейтрали и между фаз по обмотке НН одинаковы (ТМЗ-1000кВа 10\0,4кв) -кто скажет от чего и почему? При измерении таких малых величин сопротивления, огромную роль играет переходное сопротивление между шпилькой НН (ВН) и зажимом. Я всегда под гайки зажимаю (использую в качестве крокодила зажим от сварочного на массу-очень мощная пружина). Разница очевидна. Удачи! |
|
|
10.12.2010, 18:02
Сообщение
#20
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Я всегда под гайки зажимаю (использую в качестве крокодила зажим от сварочного на массу-очень мощная пружина). Разница очевидна. Мы тоже под гайки, но только не крокодилы, а специальные самодельные вилки. Но разница между "фазы с нулём" и "между фазами" по обмотке НН всё равно значительна (в 1,5 - 2 раза). |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 2:06 |
|
|
|
|