Существует ИБП с 3-х фазным входом и 1-но фазным выходом, по требованию заказчика необходимо установить внешний байпас. Возможно ли на выходе ИБП установить реверсивный рубильник 3-х фазный с паралельным подключением фазы на все три полюса и дальнейшим объединением на шине через 3-х фазный аппарат защиты меньшего номинала чем аппарат защиты до входа на ИБП?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
По условиям токовой селективности нужно брать АВ меньшим номиналом чем выше, хотя и понятно что нагрузка делится на 3 при однофазном подключении... Я бы после ИБП АВ не ставил. Зачем если есть АВ перед ИБП. По поводу байпаса у АВВ есть байпасные рубильники.. Сообщение отредактировал ~Слава~ - 3.12.2010, 16:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.12.2010 Пользователь №: 20502 ![]() |
Нельзя использовать АВВ байпас рубильник, т.к. он имеет перехлест на сотые доли секунды, а это по факту к.з. ведь вход и выход не синхронизированны. Используется ИБП с двойным преобразованием.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Нельзя использовать АВВ байпас рубильник, т.к. он имеет перехлест на сотые доли секунды, а это по факту к.з. ведь вход и выход не синхронизированны. Используется ИБП с двойным преобразованием. У самого ИБП должна быть встроеная функция байпаса. А зачем ИБП с двойным преобразованием? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.12.2010 Пользователь №: 20502 ![]() |
Внешний байпас для замены всего ИБП в целом. Двойное преобразование, т.к. ИБП фирмы АРС типа Symmetra LX 12кВА иным не бывает, тип ИБП выбран заказчиком.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
qvq381
именно из того, что вы написали в первом топике, уже понятно, что такого быть не может... имхо- бред какой-то... определитесь, скиньте примерную схему входов-выходов... иначе, по тому, как вы расписали- фейерверк вам обеспечен! Сообщение отредактировал case69rus - 3.12.2010, 21:32 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 ![]() |
Я вот всей темой занимаюсь несколько многих лет, но в данном случае логику закказчика не просекаю. Проясните вопрос по потребителям. Зачем юзеру нужен именно ибп, 3ф.....? итд, и пр,
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14563 ![]() |
Логика понятна
1.Зачем юзеру нужен именно ибп, 3ф------- что-бы не было прекоса 2.Используется ИБП с двойным преобразованием.-----качество зл. энергии ниже плинтуса а оборудование стоит дороже ИБП во много много раз. Найдите точку где можно взять нужную мощность с одной фаза и заведите через перекидной рубильник. Установив соответствующую защиту и индикацию. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 ![]() |
,,,Перекос подразумевает наличие 3ф нагрузки? Смысл задействовать ИБП?
Двойное преобразование для современных БП? Смысл опять же? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 ![]() |
Два контактора в режиме норм-авр.
Но все равно не понимаю зачем пляски. Если это серверная все реализуется ст. методами. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14563 ![]() |
Я так понял что на входе 3ф на выходе 1ф. В зависимости от качества ЭЭ ИБП переключается между тремя фазами на более "качественную-------- ИБП имеет
одинаковое потребление по 3 фазам Двойное преобразование для современных БП? Смысл опять же? ----- Все зависит от качества э.э. и стоимости оборудования. Когда владелец оборудования получает счет за ремонт то смысл понимает очень быстро. Переключение должно быть ручное и у ИБП отключен режим автоматического включения байпса. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 ![]() |
Если переключение будет ручное, вероятность убийства дорогого железа из за ошибки или кривых рук гораздо выше, чем из за неиспр.ибп .
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14563 ![]() |
Если переключение будет ручное, вероятность убийства дорогого железа из за ошибки или кривых рук гораздо выше, чем из за неиспр. ибп ----- должна быть блокировка .
У ИБП надо отключить режим автоматического включения байпса -иначе оборудование выгорает. С такой ситуацией сталкиваюсь не первый раз. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |