Дениs
сообщение 2.12.2010, 15:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 2.12.2010
Пользователь №: 20493



Здравствуйте форумчане!
Помогите с профессиональным советом по электрике.
Ситуация у меня такая: дома стоят аллюминивые радиаторы отопления и недавно заметил, что на одном радиаторе
эмаль стала трескаться и отходить и сам радиатор около верхней заглушки стал чуть бугриться. После звонка в
фирму-производитель, мне было сказано, что в моем случае произошло следующее: какой-то "умелец"в доме
(подьезде) не желая платить за электричество фазу взял из общей сети, а вместо ноля подсоединился к системе
отопления и вследствии этого идет интенсивное разрушение аллюминия. Нужно проверить на радиаторах потенциал.

Вопрос в следующем: как и чем в данном случае измерить потенциал? (кого-то из ЖЭКа ждать бесполезно).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 2.12.2010, 18:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Дениs @ 2.12.2010, 15:48) *
на одном радиаторе
эмаль стала трескаться и отходить и сам радиатор около верхней заглушки стал чуть бугриться. После звонка в
фирму-производитель, мне было сказано, что в моем случае произошло следующее: какой-то "умелец"в доме
(подьезде) не желая платить за электричество фазу взял из общей сети, а вместо ноля подсоединился к системе
отопления и вследствии этого идет интенсивное разрушение аллюминия.

Развод это, вы не первый, и не последний, брак одним словом. Есть нюансы - поэтому фото радиатора в студию.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 2.12.2010, 19:27
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 510
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



ну возьмите тестер и посмотрите между нулём в розетке и радиатором. если прибор чего покажет это и есть потенциал. Такое возможно но крайне редко.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 2.12.2010, 19:39
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



развод чистой воды! провода алюминиевые ток пропускают, и ничё, не бугрятся..

развод чистой воды! провода алюминиевые ток пропускают, и ничё, не бугрятся..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 2.12.2010, 19:46
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(элкъ @ 2.12.2010, 19:27) *
ну возьмите тестер и посмотрите между нулём в розетке и радиатором. если прибор чего покажет это и есть потенциал. Такое возможно но крайне редко.

Потенциал в данном сл- е не показатель, "раз пошла такая пьянка" - токоизмерительные клещи на трубу. ХАО


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.12.2010, 19:58
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вы вступили в договорные отношения с установщиком радиаторов, поэтому все претензии к нему. Если он пожелает изложить свою версию в акте, то это его право... может его зовут Андерсен. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 2.12.2010, 21:11
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 510
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



виноваты блуждающие токи и потенциал на батареях- но не в коем случае эти бракованные радиаторы ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andival
сообщение 2.12.2010, 21:37
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 17.3.2009
Пользователь №: 13828



А вы паспорт на изделие посмотрите. Была схожая ситуация, по другому поводу. Фирма отказала в гарантии сославшись на "условия" Удалось выбить деньги под предлогом что в паспорте ничего такого не написано, покажите мне мою подпись под документом что я ознакомлен с условиями эксплуатации ну итд. Много закорючек, докопаться можно. Так что писать притензию продавцу. Щас связываться, себе дороже
А насчет электролитической коррозии, ето бред по моему(ИМХО) . Это какие токи быть должны чтоб за короткое время такое случилось, да и по всем стоякам.
И кстати, в котельне в систему сыпят любую дрянь, от соли до солянки и гидроудары по ночам бывают, знакомый говорил что ставить люминь с нашими котельнями себе дороже
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дениs
сообщение 2.12.2010, 21:47
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 2.12.2010
Пользователь №: 20493




Цитата(savelij @ 2.12.2010, 19:58) *
Вы вступили в договорные отношения с усановщиком радиаторов, поэтому все претензии к нему. Если он пожелает изложить свою версию в акте, то это его право... может его зовут Андерсен. icon_wink.gif


Радиатор монтировали 3 года назад.

Цитата(haramamburu @ 2.12.2010, 19:46) *
Потенциал в данном сл- е не показатель, "раз пошла такая пьянка" - токоизмерительные клещи на трубу. ХАО


У меня стояки полипропилен


Цитата(элкъ @ 2.12.2010, 19:27) *
ну возьмите тестер и посмотрите между нулём в розетке и радиатором. если прибор чего покажет это и есть потенциал. Такое возможно но крайне редко.


Взял мультиметр, измерил: ~2,5 В. Это как, нормально?



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.12.2010, 22:03
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Алюм. радиатор не есть бяка...icon_wink.gif Проверено "пятилеткой" и м/п трубами.
А для активной коррозии нужна всё же постоянка...
имхо


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 2.12.2010, 22:08
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 510
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



если стояки полипропиленовые то откуда взяться потенциалу. 2.5 В это ни о чём.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andival
сообщение 2.12.2010, 22:18
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 17.3.2009
Пользователь №: 13828



Если стояки полипропиленовые, то что за жидкость интересно в теплоносителе, чтоб при таких трубах на металлических частях есть потенциал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дениs
сообщение 2.12.2010, 22:39
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 2.12.2010
Пользователь №: 20493



Цитата(элкъ @ 2.12.2010, 22:08) *
если стояки полипропиленовые то откуда взяться потенциалу. 2.5 В это ни о чём.


Стояки полипропилен только у меня, у соседей металл, да и вода вроде проводник.
Так значит 2.5 В - это нормально?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.12.2010, 22:49
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Дениs @ 2.12.2010, 22:39) *
Стояки полипропилен только у меня, у соседей металл, да и вода вроде проводник.
Так значит 2.5 В - это нормально?

если у Вас пропилен, то неоткуда взяться
2,5 В - в идеале нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Романонь
сообщение 2.12.2010, 22:52
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 20437



Сколько ни сажай нулей на батарею отопления с ней ничего страшного не произойдет, ток спокойно будет протекать по системе. В вашем случае из-за полипропиленовой трубы вообще произошел разрыв металлической связи. По воде вряд-ли кто-то перепустит себе большие токи.
Электрокоррозия произойти может только в случае, если вы закопали свой радиатор в землю и использовали вместо заземлителя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.12.2010, 23:00
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(элкъ @ 2.12.2010, 20:11) *
виноваты блуждающие токи

Ню-ню...
Хотя, если электричества и виноваты - то токи. Постоянные, не переменные. Воздействие постоянных токов в смысле электрокоррозии примерно в 300 раз больше, чем переменных.

А уж коли стояк изолированный, какой там <censored> ток? Тем более блуждающий. Просто эмаль дерьмовая.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дениs
сообщение 2.12.2010, 23:11
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 2.12.2010
Пользователь №: 20493



Ребята, спасибо Вам за разьяснения.
Сейчас еще раз перемерил: У меня кусочек железного стояка отопления выходит внизу от соседей, а потом идет мой полипропилен. Так вот, я сначала измерил на том куске железки, 2,5В, а потом на заглушке радиатора и тоже 2,5В. И хотя и есть разрыв металлической связи полипропиленом, но значения то одинаковые, значит вода идеально проводит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andival
сообщение 2.12.2010, 23:24
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 17.3.2009
Пользователь №: 13828



Еще раз вам говорю, в котельне в воду сыпят химию для промывки труб, и концентрация зависит от фантазии технолога. На моей, точно знаю сначала сыпали соль, сейчас из экономии льют солянку. Поэтому проводимость отличная. Качественные алюминевые радиаторы , сделанные под рашу изнутри имеют покрытие. Срок службы конечно не как чугун, но не три года.
По этой же причине в котеджах перестали в систему заливать антифриз. Одно время было модно. Отопление потом переделывали.
(А фирме которая вам делала пластик на стояке в разрыв руки оторвать)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.12.2010, 23:26
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Дениs @ 2.12.2010, 23:11) *
... значит вода идеально проводит.

Ничего это не значит. Разность потенциалов между водопроводными, отопительными трубами и нулевым проводником в розетке не говорит о наличии "химиков-умников" среди соседей. В данном случае вообще ни о чём не говорит.
Для того чтобы теплоноситель в батарее стал идеальным проводником (или близким к этому) нужно его заменить хотя бы на ртуть... icon_wink.gif

ИМХО. Не тратьте время, не ищите врагов там, где их нет.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 3.12.2010, 10:10
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 510
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(Roman D @ 2.12.2010, 23:00) *
Ню-ню...
Хотя, если электричества и виноваты - то токи. Постоянные, не переменные. Воздействие постоянных токов в смысле электрокоррозии примерно в 300 раз больше, чем переменных.

А уж коли стояк изолированный, какой там <censored> ток? Тем более блуждающий. Просто эмаль дерьмовая.

а я про что говорю никакие токи здесь непричём это фирма производитель фантазирует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения