				Здравствуйте форумчане! 
			
			
					
		Помогите с профессиональным советом по электрике. Ситуация у меня такая: дома стоят аллюминивые радиаторы отопления и недавно заметил, что на одном радиаторе эмаль стала трескаться и отходить и сам радиатор около верхней заглушки стал чуть бугриться. После звонка в фирму-производитель, мне было сказано, что в моем случае произошло следующее: какой-то "умелец"в доме (подьезде) не желая платить за электричество фазу взял из общей сети, а вместо ноля подсоединился к системе отопления и вследствии этого идет интенсивное разрушение аллюминия. Нужно проверить на радиаторах потенциал. Вопрос в следующем: как и чем в данном случае измерить потенциал? (кого-то из ЖЭКа ждать бесполезно).  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  2.12.2010, 18:20
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | 
       
			
			 на одном радиаторе  эмаль стала трескаться и отходить и сам радиатор около верхней заглушки стал чуть бугриться. После звонка в фирму-производитель, мне было сказано, что в моем случае произошло следующее: какой-то "умелец"в доме (подьезде) не желая платить за электричество фазу взял из общей сети, а вместо ноля подсоединился к системе отопления и вследствии этого идет интенсивное разрушение аллюминия. Развод это, вы не первый, и не последний, брак одним словом. Есть нюансы - поэтому фото радиатора в студию. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: 
					
		из ответа все равно ничего не будет понятно...  | 
	
 
 | 
	|
			
			  2.12.2010, 19:27
			
				 Сообщение
					#3
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
					 Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 514 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829  | 
       
			
			 
				ну возьмите тестер и посмотрите между нулём в розетке и радиатором. если прибор чего покажет это и есть потенциал. Такое возможно но крайне редко.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  2.12.2010, 19:39
			
				 Сообщение
					#4
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076  | 
       
			
			 
				развод чистой воды! провода алюминиевые ток пропускают, и ничё, не бугрятся.. 
			
			развод чистой воды! провода алюминиевые ток пропускают, и ничё, не бугрятся.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать.. 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  2.12.2010, 19:46
			
				 Сообщение
					#5
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | 
       
			
			 ну возьмите тестер и посмотрите между нулём в розетке и радиатором. если прибор чего покажет это и есть потенциал. Такое возможно но крайне редко. Потенциал в данном сл- е не показатель, "раз пошла такая пьянка" - токоизмерительные клещи на трубу. ХАО -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: 
					
		из ответа все равно ничего не будет понятно...  | 
	
 
 | 
	|
			
			  2.12.2010, 19:58
			
				 Сообщение
					#6
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
       
			
			 
				Вы вступили в договорные отношения с установщиком радиаторов, поэтому все претензии к нему. Если он пожелает изложить свою версию в акте, то это его право... может его зовут Андерсен.  
			
			-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  2.12.2010, 21:11
			
				 Сообщение
					#7
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
					 Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 514 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829  | 
       
			
			 
				виноваты блуждающие токи и потенциал на батареях- но не в коем случае эти бракованные радиаторы  ))
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  2.12.2010, 21:37
			
				 Сообщение
					#8
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828  | 
       
			
			 
				А вы паспорт на изделие посмотрите. Была схожая ситуация, по другому поводу. Фирма отказала в гарантии сославшись на "условия"  Удалось выбить деньги под предлогом что в паспорте ничего такого не написано, покажите мне мою подпись под документом что я ознакомлен  с условиями эксплуатации  ну итд. Много закорючек, докопаться можно. Так что писать притензию продавцу. Щас связываться, себе дороже 
			
			
					
		А насчет электролитической коррозии, ето бред по моему(ИМХО) . Это какие токи быть должны чтоб за короткое время такое случилось, да и по всем стоякам. И кстати, в котельне в систему сыпят любую дрянь, от соли до солянки и гидроудары по ночам бывают, знакомый говорил что ставить люминь с нашими котельнями себе дороже  | 
	
 
 | 
	|
			
			  2.12.2010, 21:47
			
				 Сообщение
					#9
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 20493  | 
       
			
			 Вы вступили в договорные отношения с усановщиком радиаторов, поэтому все претензии к нему. Если он пожелает изложить свою версию в акте, то это его право... может его зовут Андерсен.  Радиатор монтировали 3 года назад. Потенциал в данном сл- е не показатель, "раз пошла такая пьянка" - токоизмерительные клещи на трубу. ХАО У меня стояки полипропилен ну возьмите тестер и посмотрите между нулём в розетке и радиатором. если прибор чего покажет это и есть потенциал. Такое возможно но крайне редко. Взял мультиметр, измерил: ~2,5 В. Это как, нормально?  | 
	
 
 | 
	|
			
			  2.12.2010, 22:03
			
				 Сообщение
					#10
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
       
			
			 
				Алюм. радиатор не есть бяка... 
			
			А для активной коррозии нужна всё же постоянка... имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  2.12.2010, 22:08
			
				 Сообщение
					#11
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
					 Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 514 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829  | 
       
			
			 
				если стояки полипропиленовые то откуда взяться потенциалу. 2.5 В это ни о чём.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  2.12.2010, 22:18
			
				 Сообщение
					#12
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828  | 
       
			
			 
				Если стояки полипропиленовые, то что за жидкость интересно в теплоносителе, чтоб при таких трубах на металлических  частях есть потенциал.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  2.12.2010, 22:39
			
				 Сообщение
					#13
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 20493  | 
       |
 
 | 
	|
			
			  2.12.2010, 22:49
			
				 Сообщение
					#14
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
       
			
			 Стояки полипропилен только у меня, у соседей металл, да и  вода вроде проводник. Так значит 2.5 В - это нормально? если у Вас пропилен, то неоткуда взяться 2,5 В - в идеале нет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  2.12.2010, 22:52
			
				 Сообщение
					#15
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 28.11.2010 Пользователь №: 20437  | 
       
			
			 
				Сколько ни сажай нулей на батарею отопления с ней ничего страшного не произойдет, ток спокойно будет протекать по системе. В вашем случае из-за полипропиленовой трубы вообще произошел разрыв металлической связи. По воде вряд-ли кто-то перепустит себе большие токи.  
			
			
					
		Электрокоррозия произойти может только в случае, если вы закопали свой радиатор в землю и использовали вместо заземлителя.  | 
	
 
 | 
	|
			
			  2.12.2010, 23:00
			
				 Сообщение
					#16
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | 
       
			
			 виноваты блуждающие токи Ню-ню... Хотя, если электричества и виноваты - то токи. Постоянные, не переменные. Воздействие постоянных токов в смысле электрокоррозии примерно в 300 раз больше, чем переменных. А уж коли стояк изолированный, какой там <censored> ток? Тем более блуждающий. Просто эмаль дерьмовая. -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  2.12.2010, 23:11
			
				 Сообщение
					#17
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 20493  | 
       
			
			 
				Ребята, спасибо Вам за разьяснения. 
			
			
					
		Сейчас еще раз перемерил: У меня кусочек железного стояка отопления выходит внизу от соседей, а потом идет мой полипропилен. Так вот, я сначала измерил на том куске железки, 2,5В, а потом на заглушке радиатора и тоже 2,5В. И хотя и есть разрыв металлической связи полипропиленом, но значения то одинаковые, значит вода идеально проводит.  | 
	
 
 | 
	|
			
			  2.12.2010, 23:24
			
				 Сообщение
					#18
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828  | 
       
			
			 
				Еще раз вам говорю, в котельне в воду сыпят химию для промывки труб, и концентрация зависит от фантазии технолога.  На моей, точно знаю сначала сыпали соль, сейчас из экономии льют солянку. Поэтому проводимость отличная. Качественные алюминевые радиаторы , сделанные под рашу изнутри имеют покрытие.  Срок службы конечно не как чугун, но не три года.  
			
			
					
		По этой же причине в котеджах перестали в систему заливать антифриз. Одно время было модно. Отопление потом переделывали. (А фирме которая вам делала пластик на стояке в разрыв руки оторвать)  | 
	
 
 | 
	|
			
			  2.12.2010, 23:26
			
				 Сообщение
					#19
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
       
			
			 ... значит вода идеально проводит. Ничего это не значит. Разность потенциалов между водопроводными, отопительными трубами и нулевым проводником в розетке не говорит о наличии "химиков-умников" среди соседей. В данном случае вообще ни о чём не говорит. Для того чтобы теплоноситель в батарее стал идеальным проводником (или близким к этому) нужно его заменить хотя бы на ртуть... ИМХО. Не тратьте время, не ищите врагов там, где их нет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  3.12.2010, 10:10
			
				 Сообщение
					#20
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
					 Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 514 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829  | 
       
			
			 Ню-ню...  Хотя, если электричества и виноваты - то токи. Постоянные, не переменные. Воздействие постоянных токов в смысле электрокоррозии примерно в 300 раз больше, чем переменных. А уж коли стояк изолированный, какой там <censored> ток? Тем более блуждающий. Просто эмаль дерьмовая. а я про что говорю никакие токи здесь непричём это фирма производитель фантазирует.  | 
	
 
 | 
	|
![]() ![]()  | 
	
 
  | 