antno
сообщение 30.11.2010, 21:41
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Сейчас работаю в Строгановке, старшим электриком
У нас хозяйство древнее, еще обошел не все, говорят в подвале вообще рубильник с цепным приводом есть, довоенный.

Такой вопрос:
Есть у нас на каждом этаже щитовые, образца 50-60 годов. Система шин, запитанная от общего автомата, медная, для автоматов АЕ 2046 и др.
Хотим автоматы поставить современные, для чего полностью демонтировать все автоматы и советские шины, вместо них на DIN-рейки с помощью современных трехфазных шин для DIN-Автоматов, и соответственно самих автоматов, сделать нормальные щитки. Так можно делать с точки зрения ПУЭ и ПТЭ?

То есть собрать в корпусе старого щита, новый с современным оборудованием. Старое уже не срабатывает, или срабатывает само по себе. Проводка в результате выгорает целыми линиями, не успеваем перекладывать
от такого к примерно такому

только без замены ящика (они там приварены к стояковым трубам через которые вся проводка идет)

Сообщение отредактировал antno - 30.11.2010, 21:59


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 30.11.2010, 22:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Всё можно.
Только потом периодические испытания у АВ геморойные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.11.2010, 22:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23145
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



можно, только имейте на всяк случай в исполнительной документации сертификаты
а на рубильник с цепным приводом хотелось бы взглянуть


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 30.11.2010, 22:52
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



ну на этой неделе если дойду до ГРЩ то сфоткаю icon_smile.gif


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 2.12.2010, 11:43
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506










ЦЕПНОЙ РУЧНОЙ Автоматический Ввод Резерва...интересно почему ручной прибор обозвали АВРом icon_smile.gif


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Романонь
сообщение 2.12.2010, 20:14
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 20437



Если в этих щитах не граница раздела сетей, т. е. все ваше - подводящий кабель, сам щит, отходящие кабели, то можно и нужно. В других случаях необходимо согласовывать, могут воспротивиться - устанавливается несертифицированное оборудование. Почему решили, что щит ВРУ назван АВР?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 2.12.2010, 20:31
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Цитата(Романонь @ 2.12.2010, 20:14) *
Если в этих щитах не граница раздела сетей, т. е. все ваше - подводящий кабель, сам щит, отходящие кабели, то можно и нужно. В других случаях необходимо согласовывать, могут воспротивиться - устанавливается несертифицированное оборудование. Почему решили, что щит ВРУ назван АВР?



Согласно схеме и надписи на шкафах icon_smile.gif

Кстати задняя сторона этого "АВРоподобия" выглядит еще страшнее, но там перегорел светильник и сфотать не удалось..стоят круглые старинные аналоги современных предохранителей ППН

Сообщение отредактировал antno - 2.12.2010, 20:34


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Романонь
сообщение 2.12.2010, 22:29
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 20437



Может щиток наши деды из Германии экспроприировали во Вторую мировую и буковки ненашенские? Типа Эй Би Пи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 21.12.2010, 2:07
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



По зданию стоят РСФСРовские щитки типа СУ9444-12 СУ9443-19 и иже с ними


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Романонь
сообщение 21.12.2010, 22:12
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 20437



Будьте внимательны во время реконструкции. Однажды нарвались на мину. Меняли электропроводку и щит в продовольственном магазине, на первом этаже пятиэтажного дома. Магазин запитан отдельным кабелем от электрощитовой дома, и имел отдельный встроенный в стену щит. По проекту проложили новую проводку, смонтировали новый щит, новое заземление. Сняли предохранители питающего кабеля в электрощитовой, отсоединили все отходящие провода со старого щита, отключили кабель из старого щита и посадили на новый. Во время отсоединения нулевого провода происходило сильное искрение. Оказалось, год назад, у коммунальщиков отгорела нулевая жила кабеля, питающего щит первого подъезда. Они временно соединили свой щит проводом на шину заземления магазина, которая шла через подвал. Все это время уравнивающие токи первого подъезда текли через нулевую жилу кабеля магазина. Во время отсоединения кабеля от старого щита магазина появился перекос напряжения по потребителям первого подъезда. Погорело изрядно бытовой аппаратуры. Скандал!!! Пришлось после все ремонтировать. А ведь надо-то было померить наличие тока в нулевой жиле после отключения всей нагрузки. и если ток есть, найти причину и устранить. Удачи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
swatezsergei1
сообщение 21.12.2010, 22:57
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 23.6.2010
Из: Сочи.Хоста.
Пользователь №: 18758



Цитата(Романонь @ 2.12.2010, 22:29) *
Может щиток наши деды из Германии экспроприировали во Вторую мировую и буковки ненашенские? Типа Эй Би Пи.

Я такие рубильники в стречал на брикетной фабрике они действительно были вывезени с Германии в 45 году. И пахали как звери было всё репатреированное оборудование.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cityzen
сообщение 28.12.2010, 8:10
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 5.6.2010
Пользователь №: 18547



Подскажите тоже.
Имеется довольно старая поликлиника. Нужно перебрать этажные щиты (трехфазная система). Непонятно:
1) Нужно ли ставить УЗО на розетки в кабинетах?
2) Следует ли пересаживать нулевые провода от потребителей на отдельную нулевую щину или всё оставить как есть - все провода посажены на корпус щита?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cityzen
сообщение 28.12.2010, 17:59
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 5.6.2010
Пользователь №: 18547



В пункте 7,1,79 из ПУЭ "В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА". Получается, что надо ставить, если есть штепсельные розетки? Однако в теме про УЗО http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=8774, пункт 7,1,79 обходится стороной. Непонятно почему?Ведь по пункту 1,1,17 Слово "следует" означает обязательность выполнения правил ПУЭ.

Сообщение отредактировал Cityzen - 28.12.2010, 18:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 29.12.2010, 9:08
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



мы делали такие работы.
Подготавливали по размеру корпуса щита монтажную пластину со смонтированными автоматами-рубильниками-узо и т.д. потом в выходной меняли.
Надо учесть:
1. часто старые АВ стоят кверху ногами - снизу ввод сверху выход. Мы привыкли сверху ввод снизу выход
2. короткие кабели заходят в щит. Решается либо размещением автоматов - выше-ниже либо клеммными колодками.
3. старый алюминий имеет подлое свойство рассыпаться. закладывайтесь на то, что провод в гуппере отломится
4. нули розеток сажали просто на узо и получались розетки с узо, без РЕ. немного не правильно, но заказчик принял такое решение.


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 29.12.2010, 17:36
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



у нас в щитах СУ9444 автоматы стоят на боку, у общего ввод снаружи, выход вовнутрь на медные шинные сборки, у групповых наоборот ввод изнутри выход кнаружи


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 23.1.2011, 15:29
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Оформили акт разграничения и договор подряда на замену этого увроподобного цепного монстра. Должны через 3-5 недель заменить ЭТО


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 28.6.2011, 21:17
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



после длительных раздумий цепного монстра менять не стали, он еще 100 лет простоит, даже если здание упадет )) а вот предохранители поменяли icon_smile.gif

Цитата(Романонь @ 2.12.2010, 22:29) *
Может щиток наши деды из Германии экспроприировали во Вторую мировую и буковки ненашенские? Типа Эй Би Пи.


Ну..эйбипи не эйбипи смотри сам icon_smile.gif


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы