![]() Учёт эл. энергии , ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЁТА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Учёт эл. энергии , ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЁТА |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 12.2.2010 Пользователь №: 17324 ![]() |
Здравствуйте! Кто нибудь сталкивался с такой вещью, как ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЁТА электроэнергии 10(6)кВ, устанавливается на опоре ВЛ? Интересуют отзывы и ссылки на сайты с прайсами.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
у нас стоит такой - http://kazan.tiu.ru/cs108955-kontakt-povol...ogo-ucheta.html единственный глюк в начале был - летели преды на ТН часто
здесь - http://offers.tradedir.ru/goods/electronic...s/offer2151.htm - не сталкивался http://offers.tradedir.ru/goods/energy/ele...y/offer3053.htm - тоже самое неплохая компания - http://www.tavrida.ru/Product/VacuumReclos...ulationStation/ ну а прайсы дают по бланку заказа у нас на 10 кВ. с ТТ 5/5 вышло около 150 т.р., без модема Сообщение отредактировал с2н5он - 30.11.2010, 22:55 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Установлено 2 ПКУ-6 (белгородские) проблем в течение 2х лет небыло.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
около 2-х лет назад налаживал ПКУЭ по просьбе РЭС и сбыта (подрядчики "напряли" с подключение счетчика и один ТТ с завода стоял "задом наперед")
Проблема - при проверке счетчика нет 220 В для подключения образцового счетчика, стоит в голом поле (пришлось второй раз ехать с трансом 100/220) с тех пор работает без проблем |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Проблема - при проверке счетчика нет 220 В для подключения образцового счетчика а он с аккумуляторов шоль не работает? у нас также в поле стоит -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
это сейчас Энергомониторы пошли, я ездил с чемоданом ЦЭ6806П
|
![]() |
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
один ТТ с завода стоял "задом наперед") И2 с И1 поменяли б и все. Денис, а как вы снимали показания ? цепи напряжения откуда брали, и токовые цепи -как в параллель? Как правило там 2ТТ 2ТН бывает или три ТН .(речь о ПКУ-6кВ) по цене с установкой заказчику обошелся 190т.р. бэз модема.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
один ТТ с завода стоял "задом наперед") И2 с И1 поменяли б и все. Денис, а как вы снимали показания ? цепи напряжения откуда брали, и токовые цепи -как в параллель? Как правило там 2ТТ 2ТН бывает или три ТН .(речь о ПКУ-6кВ) по цене с установкой заказчику обошелся 190т.р. бэз модема. имелось ввиду "один из" -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
один ТТ с завода стоял "задом наперед") И2 с И1 поменяли б и все. Денис, а как вы снимали показания ? цепи напряжения откуда брали, и токовые цепи -как в параллель? Как правило там 2ТТ 2ТН бывает или три ТН .(речь о ПКУ-6кВ) по цене с установкой заказчику обошелся 190т.р. бэз модема. И1 с И2 поменять наверх лезть надо, а это вышка, наряд, отключение ВЛ.... когда 2 ТТ в неполной звезде и один вывернут, в нуле ток в 1,73 раза больше фазных (т.н. "схема Арона) если счетчик 2-х элементный, можно на счетчике полярность вывернуть, ноль не участвует А в моем случае стоял 3-х элементный, Меркурий кажется Денис, а как вы снимали показания ? глазами:) цепи напряжения откуда брали, и токовые цепи -как в параллель? чет не понял смысла вопроса.... обычнов все схемы включения ТТ и ТН нарисованы в паспорте счетчика и иногда на обратной стороне клеммной крышки так что рисовать не буду ПКУ без модема был, цена - это не мой вопрос |
![]() |
|
Гость_Гость_ez81__* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Что глазами и ежу понятно. Меняется на клемной колодке она расположена перед счетчиком ( конечно при условии что И2 не заземлены наверху. Вопрос про съем как я понимаю вы ставили образцовый счетчик от этого и вопрос к каким цепям Вы цеплялись. Или же Вы только векторную диаграмму сняли?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
был образцовый счетик ЦЭ6806П, он без клещей. Токовые - в рассечку, Напряжения - параллельно.
Питание - от транса 100/220, поключаемого к цепям напряжения Диаграмму ВАФлей снимал |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 14:31 |
|
![]() |