Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Алексей35
сообщение 30.11.2010, 21:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 12.2.2010
Пользователь №: 17324



Здравствуйте! Кто нибудь сталкивался с такой вещью, как ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЁТА электроэнергии 10(6)кВ, устанавливается на опоре ВЛ? Интересуют отзывы и ссылки на сайты с прайсами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.11.2010, 22:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



у нас стоит такой - http://kazan.tiu.ru/cs108955-kontakt-povol...ogo-ucheta.html единственный глюк в начале был - летели преды на ТН часто
здесь - http://offers.tradedir.ru/goods/electronic...s/offer2151.htm - не сталкивался
http://offers.tradedir.ru/goods/energy/ele...y/offer3053.htm - тоже самое
неплохая компания - http://www.tavrida.ru/Product/VacuumReclos...ulationStation/
ну а прайсы дают по бланку заказа
у нас на 10 кВ. с ТТ 5/5 вышло около 150 т.р., без модема

Сообщение отредактировал с2н5он - 30.11.2010, 22:55


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 30.11.2010, 23:22
Сообщение #3





Гости






Установлено 2 ПКУ-6 (белгородские) проблем в течение 2х лет небыло.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 1.12.2010, 10:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



около 2-х лет назад налаживал ПКУЭ по просьбе РЭС и сбыта (подрядчики "напряли" с подключение счетчика и один ТТ с завода стоял "задом наперед")
Проблема - при проверке счетчика нет 220 В для подключения образцового счетчика, стоит в голом поле
(пришлось второй раз ехать с трансом 100/220)
с тех пор работает без проблем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.12.2010, 12:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Сунцов Денис @ 1.12.2010, 10:33) *
Проблема - при проверке счетчика нет 220 В для подключения образцового счетчика

а он с аккумуляторов шоль не работает? у нас также в поле стоит


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 1.12.2010, 15:37
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



это сейчас Энергомониторы пошли, я ездил с чемоданом ЦЭ6806П
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 1.12.2010, 18:49
Сообщение #7





Гости






один ТТ с завода стоял "задом наперед") И2 с И1 поменяли б и все. Денис, а как вы снимали показания ? цепи напряжения откуда брали, и токовые цепи -как в параллель? Как правило там 2ТТ 2ТН бывает или три ТН .(речь о ПКУ-6кВ) по цене с установкой заказчику обошелся 190т.р. бэз модема.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.12.2010, 23:40
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_ez81_* @ 1.12.2010, 18:49) *
один ТТ с завода стоял "задом наперед") И2 с И1 поменяли б и все. Денис, а как вы снимали показания ? цепи напряжения откуда брали, и токовые цепи -как в параллель? Как правило там 2ТТ 2ТН бывает или три ТН .(речь о ПКУ-6кВ) по цене с установкой заказчику обошелся 190т.р. бэз модема.

имелось ввиду "один из"


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 2.12.2010, 8:22
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Гость_ez81_* @ 1.12.2010, 18:49) *
один ТТ с завода стоял "задом наперед") И2 с И1 поменяли б и все. Денис, а как вы снимали показания ? цепи напряжения откуда брали, и токовые цепи -как в параллель? Как правило там 2ТТ 2ТН бывает или три ТН .(речь о ПКУ-6кВ) по цене с установкой заказчику обошелся 190т.р. бэз модема.

И1 с И2 поменять наверх лезть надо, а это вышка, наряд, отключение ВЛ....
когда 2 ТТ в неполной звезде и один вывернут, в нуле ток в 1,73 раза больше фазных (т.н. "схема Арона) если счетчик 2-х элементный, можно на счетчике полярность вывернуть, ноль не участвует
А в моем случае стоял 3-х элементный, Меркурий кажется

Денис, а как вы снимали показания ? глазами:)

цепи напряжения откуда брали, и токовые цепи -как в параллель?
чет не понял смысла вопроса.... обычнов все схемы включения ТТ и ТН нарисованы в паспорте счетчика и иногда на обратной стороне клеммной крышки так что рисовать не буду

ПКУ без модема был, цена - это не мой вопрос
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81__*
сообщение 2.12.2010, 13:47
Сообщение #10





Гости






Что глазами и ежу понятно. Меняется на клемной колодке она расположена перед счетчиком ( конечно при условии что И2 не заземлены наверху. Вопрос про съем как я понимаю вы ставили образцовый счетчик от этого и вопрос к каким цепям Вы цеплялись. Или же Вы только векторную диаграмму сняли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 2.12.2010, 14:20
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



был образцовый счетик ЦЭ6806П, он без клещей. Токовые - в рассечку, Напряжения - параллельно.
Питание - от транса 100/220, поключаемого к цепям напряжения
Диаграмму ВАФлей снимал
Вернуться в начало страницы