Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15820 ![]() |
Вопрос вот в чём: нужно ли фазировать вновь установленный электронный счётчик? В частности ЦЭ 2727 подключенный через тр. т. На сколько я знаю, электронные счётчики не нужно фазировать... Спасибо!
поиск мне не дал вразумительного ответа... Сообщение отредактировал тиксинец - 24.11.2010, 19:49 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Правильное чередование фаз Вас "попросит" сделать представитель Энергосбыта, хотя на работоспособность счётчика активной энергии ЦЭ 2727 это не влияет.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15820 ![]() |
Вот он и сделал предписание. В чём смысл его, я не понимаю. Заказчику говорю, что не нужно фазировать, а он мне предписание... Разъясните ситуацию, пожалуйста.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вероятно, предписание выдано на основании требований ГОСТа на измерительные приборы, где не рассматривается их схемотехника, но чётко оговаривается правильная фазировка для обеспечения необходимой точности измерений.
ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2003) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15820 ![]() |
Спасибо!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 13.9.2010 Пользователь №: 19476 ![]() |
С обратным чередованием фаз многие счётчики неправильно измеряют значение CosF.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 ![]() |
С обратным чередованием фаз многие счётчики неправильно измеряют значение CosF. согласен, при снятии параметров ноутом диаграмма будет зеркально неверна. нашу фирму сбыт тоже задолбал L1L2L3. я инспектору нах. тебе нужно: он - неправильно считает. я -правильно. он-так надо. я- для чего? он- токи на фазах будем смотреть удалённо. я- смотрите кто мешает. он-надо на L1L2L3 смотреть. я- какая разница смотри L3L2L1. он- 100% гарантии нет ,что правильно считает. в паспорте L1L2L3. хоть бы тему поднял про векторную диаграмму, нет молчит. или что нибудь про распределении нагрузки по фазам во всём комплексе,нет молчит. ну вообщем в таком ключе диалог, у меня крыша к вечеру поехала. я наверное дурак. я на форум, как считает? закономерный ответ: эл.счётчику пох. при встрече ему расскажу, что эл. счётчику не надо вектора "толкания " диска по кругу. может пробью броню. ![]() нет ребята это просто п...ц какой-то! P.S. представителям "сетей" пох. L3L2L1 или L1L2L3. Сообщение отредактировал sergey21 - 30.11.2010, 17:15 -------------------- предположение сестра всех ошибок
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
закономерный ответ: эл.счётчику пох. при встрече ему расскажу, что эл. счётчику не надо вектора "толкания " диска по кругу. В инструкции что-то там пишется о правильном чередовании... да и поверяются они при правильном чередовании... это жжж неспроста! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 ![]() |
правильном чередовании... это жжж неспроста! скорее всего так, электроника шагнула далеко, а ГОСТ остался старый. форумчане, кто что думает по этому поводу? Сообщение отредактировал sergey21 - 30.11.2010, 17:42 -------------------- предположение сестра всех ошибок
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 13.9.2010 Пользователь №: 19476 ![]() |
... P.S. представителям "сетей" пох. L3L2L1 или L1L2L3. Не всем. Мне, представителю сети, в своей сети не пох. У нас, на всех 3-х фазных счётчиках АСКУЭ, на дисплей поочерёдно выводится: показания/текущая нагрузка/CosF. С неправильной фазировкой со счётчика каждый день автоматически приходят сообщения о неправильном подключении. Контролёры, оперативно-ремонтный персонал, приучены и всегда смотрят на CosF. Особенно при подключениях через т/т. Оно как индикатор правильности подключения, наличия мутных схем подключения. Если он нереально низкий (0,2 напрмер) или отрицательный - 100% цепь учёта переделывать. В настройках счётчиков можно поставить переход на работу в отдельный штрафной тариф либо на отключение при CosF ниже заданного параметра. У нас даже круче. Требуем, чтобы учёт не только был с правильным чередованием фаз, но и чтобы первой фазой на счётчике была именно та фаза, которая первая на счётчике у трансформатора 0,4 в ТП ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Электронные счетчики, как правило, ведут учёт без искажений при нарушении чередования фаз. Индукционные счетчики могут выходить из класса точности.
Электронные счетчики могут индицировать и (или) регистрировать нарушение чередования фаз. В любом случае, если фазы на трансе и фазы на счетчике не совпадают, это предпосылки для сокрытия воровства электроэнергии. А уж если приходится в дурдоме этом разбираться (много счетчиков, и все не синфазные), то готов убить таких монтажников или кто там ещё. По крайней мере разбираться с потерями, косинусами, итп практически невозможно. по крайней мере в пределах одной подстанции должны быть фазы а, в, с чередоваться слева направо или сверху вниз ВЕЗДЕ - и никаких обратных и сдвинутых чередований. И госты на это есть... Сообщение отредактировал Roman D - 30.11.2010, 19:20 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 ![]() |
Не всем. Иначе пофазный анализ потерь делать оч. геморно согласен, если у вас комплекс общий со сбытом. вот вам как раз и надо считать соs F и токи по правильным названиям фаз 1-2-3. для снятия тех. данных это просто необходимо. другое дело сбыт, подсовывают потребителю договор где нет привязки тарифа к cos F, пик-полупик , макс-миним. потреблению, догов.величинам. считают акт-реак. умножают на тариф. и похоже не все знают о перспективах комплекса, может не до всех довели. у нас вот сетевые компании свои комплексы монтируют. может поэтому "сетям" на сбытовых счётчиках L1L2L3 не важно, лишь бы акт.-реак. правильно считали? Сообщение отредактировал sergey21 - 30.11.2010, 19:36 -------------------- предположение сестра всех ошибок
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
может поэтому "сетям" на сбытовых счётчиках L1L2L3 не важно, лишь бы акт.-реак. правильно считали? Не "неважно", а "непонятно". Менеджмент, ![]() У нас договор: три тарифа. Ночной, дневной и пиковый. При превышении тангенса в плюс - тройной тариф, если тангенс более 0,4. Минус реактивка - тройной тариф с первого кВАр. Сообщение отредактировал Roman D - 30.11.2010, 19:52 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 13.9.2010 Пользователь №: 19476 ![]() |
согласен, если у вас комплекс общий со сбытом. вот вам как раз и надо считать соs F и токи по правильным названиям фаз 1-2-3. для снятия тех. данных это просто необходимо. другое дело сбыт, подсовывают потребителю договор где нет привязки тарифа к cos F, пик-полупик , макс-миним. потреблению, догов.величинам. считают акт-реак. умножают на тариф. и похоже не все знают о перспективах комплекса, может не до всех довели. у нас вот сетевые компании свои комплексы монтируют. может поэтому "сетям" на сбытовых счётчиках L1L2L3 не важно, лишь бы акт.-реак. правильно считали? У нас, согласно 530-го постановления првительства РФ, сетевая организация собирает и отвечает за показания по которым сбыт начисления делает. Чюбайс-красафчик... Хотим с премией работать - наводим порядок в учёте, ни на кого особо не надеясь. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |