Стабилизатор напряжения , Проблемы при включении |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Стабилизатор напряжения , Проблемы при включении |
| Гость_Гарин_* |
25.11.2010, 20:17
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Доброго времени суток. Есть вопрос к специалистам или людям, столкнувшимся с данной проблемой. Дело в следующем: поскольку напряжение в квартирной сети частенько подскакивает до 245 В, было решено поставить стабилизаторы. Выбор пал на однофазный электромеханический RUSELF SDW 8000 (3шт - по одному на каждую фазу). Подключение проводилось следующим образом: с вводного 3х фазного автомата сеть подается на 3х фазный автомат питания стабилизаторов и одновременно на одну секцию 3х фазного байпасного рубильника. На другую секцию рубильника заводится выход со стабилизаторов. С запараллеленных выходных секций рубильника осуществляется питание щита. Но суть не в этом. Проблема состоит в том, что при включении автомата питания стабилизаторов (или при последовательном включении автоматов на самих стабилизаторах) выбивает вводной 32 амперный автомат. Причем не постоянно, а через раз т.е. - раз включится нормально, раз сработает автомат. Причем пробовал даже при отключенной нагрузке. И такая эпидерсия происходит только в момент включения стабилизаторов. Если они включились нормально, то все в порядке - все работает, напряжение стабилизируется.
Так вот вопрос: как решить проблему с включением стабилизаторов баз аварийного срабатывания вводного автомата? |
|
|
Гарин Стабилизатор напряжения 25.11.2010, 20:17
haramamburu Не там копаете, стаб выбивает при пуске - это норм... 25.11.2010, 20:45
garland0211 Ввод 3х фазный. Три однофазных стабилизатора, по о... 25.11.2010, 20:55
haramamburu 8кВт = 36А - это разумеется при полной загрузке, Н... 25.11.2010, 21:04
garland0211 Автомат вырубает даже без нагрузки. Кроме того, вы... 25.11.2010, 21:15
haramamburu Ну... на меньше киловатт видимо надо было брать ..... 25.11.2010, 21:19
garland0211 А на меньше - мало. Более того, в скором будущем п... 25.11.2010, 21:24
haramamburu Без увеличения входной/разрешенной мощности (ампер... 25.11.2010, 21:27
garland0211 Не думаю, что дело в разрешенной мощности. 32 ампе... 25.11.2010, 22:00
дмитрий ^^^ Цитата(garland0211 @ 25.11.2010, 22:00) Н... 25.11.2010, 22:54
haramamburu дык у вас стаб(ы) не 3х фазные!!!
Попр... 25.11.2010, 22:57
дмитрий ^^^ откуда берётся ток, если они ни чего не включают?
... 25.11.2010, 23:08
garland0211 Цитатаа если поставить вместо трёхфазного автомата... 26.11.2010, 1:44
haramamburu Дмитрий - при пуске холодильника ни разу не замеча... 25.11.2010, 23:20
DoctorGauss Боюсь, автоматы вырубаются из-за зарядных токов (в... 26.11.2010, 4:44
garland0211 У меня стоит автомат тип С. Но, даже если я поменя... 26.11.2010, 12:15
DoctorGauss В этажном щите - этот тот самый вводной на 32 А? Р... 26.11.2010, 13:03
garland0211 Цитата(DoctorGauss @ 26.11.2010, 13:03) В... 27.11.2010, 23:59
DoctorGauss Цитата(garland0211 @ 28.11.2010, 3:59) Не... 28.11.2010, 7:59
Andrey59 В стабилизаторе стоит скорее всего трансформатор (... 26.11.2010, 15:42
fsi61 В этажный щиток поставте свой автомат с хар-кой D,... 28.11.2010, 6:59
дмитрий ^^^ а если сделать так, что бы автомат с характеристик... 28.11.2010, 12:02
andival Бросок тока при включении есть правильная версия(и... 28.11.2010, 19:32
garland0211 Цитата(andival @ 28.11.2010, 19:32) ... Н... 28.11.2010, 22:28
andival Я в том смысле что производитель изначально таким... 28.11.2010, 22:43
garland0211 Цитата(andival @ 28.11.2010, 22:43) И есл... 28.11.2010, 23:14
andival Самый простой вариант поменяйте автоматы на помощн... 28.11.2010, 23:30
garland0211 Цитата(andival @ 28.11.2010, 23:30) Самый... 28.11.2010, 23:41
andival Пусковые токи стаба никакого отношения к мощност... 28.11.2010, 23:58
garland0211 Цитата(andival @ 28.11.2010, 23:58) В ваш... 29.11.2010, 0:12
andival Не, нормально. И выхода у вас другого нет. И пове... 29.11.2010, 0:41
ViktorSPb Цитата(andival @ 29.11.2010, 0:41) Про RC... 8.2.2015, 1:49
azizcheg Добрый день всем.
Вопрос к спецам.
Хочу поставить ... 23.3.2011, 17:38
Мидведь Я где-то с месяц назад человеку подключил стаб на ... 24.3.2011, 20:17
azizcheg Да, и Ресанта, и тот, что беру - китайские. На хор... 25.3.2011, 9:07
с2н5он поставьте хуже не будет, ну и смотря где именно в ... 25.3.2011, 9:21
azizcheg Цитата(с2н5он @ 25.3.2011, 9:21) где имен... 25.3.2011, 10:53
den_vel В этой ветке http://www.electrik.org/forum/index.p... 11.5.2011, 22:45![]() ![]() |
|