![]() Протокол испитания предохранителей 10 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Протокол испитания предохранителей 10 кВ |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23099 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. Читайте свои посты внимательней. А не спрашивайте ерунду. 2. Кроме осмотра еще Проверяются: - омметром - целостность плавкой вставки. Или это тоже осмотром будете проверять? 1. я свои посты не забываю для того чтобы ещё раз их читать, на вопрос то надо отвечать, а хулить других легко и незатейливо 2. опять же где здесь испытания? Сообщение отредактировал с2н5он - 31.7.2010, 6:19 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
на вопрос то надо отвечать Ответ на вопрос был уже дан два раза для непонятливых и не внимательных. Последний раз в кратце: Испытывается опорная изоляция, проверяется целостность плавкой вставки и наличие калибровки на патроне. Вы первоначально удивились, а потом предложили только молоток. Все, алис. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23099 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ответ на вопрос был уже дан два раза для непонятливых и не внимательных. Последний раз в кратце: Испытывается опорная изоляция, хрен знат мож я тупой или не я, но не вижу где испытанимя преда? опорная изоляция относится к РУ-10 и испытывается с ним же Сообщение отредактировал с2н5он - 31.7.2010, 10:00 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
плохо заметил. Проверяются: - омметром - целостность плавкой вставки; - визуально - наличие калибровки на патроне. а в скинутом протоколе есть ошибочка, затесался трансформатор Прошу прощения за косяк на протоколе и запоздалый ответ-нахожусь в командировке.Сам лично я на преды протокол не писал, пишу обычно на испытание опорной изоляции ячейки ТН-6(10).Этот протокол нашей фирмы -такими пользуются на головном участке, а у нас на провинции попроще ![]() Сообщение отредактировал Uran - 1.8.2010, 20:42 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
хрен знат мож я тупой или не я, но не вижу где испытанимя преда? опорная изоляция относится к РУ-10 и испытывается с ним же Да тяжелый случай, но разбирайтесь со своими характеристиками сами. Не получается с РД, перейдем на более знакомые ПУЭ. 1.8.33. Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1кВ 1. Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты. Испытательное напряжение устанавливается согласно табл. 1.8.24. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин. Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты может производиться совместно с испытанием изоляторов ошиновки ячейки. п.1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным. ВСЕГО лишь правомерным, это не "следует", "должен", "как правило" и даде не "рекомендуется". Теперь увидели? Все, больше не пишу, сами разбирайтесь со своими тараканами. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23099 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
т.е. сначала Вы будете испытывать опорную изоляцию предов, а потом опорную изоляцию РУ?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11111 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Еще раз повторю ранее заданный вопрос:
В каких случаях производятся высоковольтные испытания предохранителей? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_rerbi_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
Еще раз повторю ранее заданный вопрос: В каких случаях производятся высоковольтные испытания предохранителей? Не пойму, зачем вам это, могли и сами посмотреть, книжки ведь наверняка под рукой. Если не под рукой, то Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты производится По ПТЭЭП в соответствии системой ППР (при капитальном ремонте); по ПУЭ - вновь вводимое в эксплуатацию; по РД 34.45-51.300-97 - при вводе в эксплуатацию нового электрооборудования и электрооборудования, прошедшего восстановительный или капитальный ремонт и реконструкцию на специализированном ремонтном предприятии; при капитальном ремонте на энергопредприятии; Периодичность испытаний может быть изменена решением технического руководителя. [quote name='с2н5он'] Раз за вас, что разглядели, что и где испытывается у предохранителей. А почему вы решили, после испытания опорной изоляции предохранителя необходимо и всю оставшуюся опорную изоляцию всего РУ испытывать? На что договоритесь, то и испытаете, хоть в целом, хоть по кусочкам. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23099 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А почему вы решили, после испытания опорной изоляции предохранителя необходимо и всю оставшуюся опорную изоляцию всего РУ испытывать? РД 34.45-51.300-97 6.7 Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц Таблица 6.1 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23099 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
я к тому что зачем тратить время, если можно испытать все сразу, а так не спорю, можно и отдельно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 15.10.2010 Пользователь №: 19852 ![]() |
товарищи!!подсобите пожалуйста с формой протокола для : 1)испытанияУЗО 2) испытание устройств АВР
а также - схема восстановления того самого АВР - как ее исполнить?? |
![]() |
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
адрес почты давайте скину образец.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 15.10.2010 Пользователь №: 19852 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 15.10.2010 Пользователь №: 19852 ![]() |
, А можно еще протоколы: сопр. изоляции; Ф-0; цепь; прогрузка АВ- в общем все какие виды испытаний существуют - таковые образцы протоколов пришлите на тот же адресс пожалуйста.
Дело в том, что протоколы все эти в нашей организации есть, но значения в них сильно расходятся, даже при проведении однотипных испытаний - хочу сравнить с тем, что должно быть на самом деле! СПАСИБО! |
![]() |
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#36
|
Гости ![]() |
Испытатель 23. Так судить нельзя "расходятся с ВАшими" Разные приборы,разные электроустановки,разные климатические условия. Однотипных данных не может быть.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Как испытывать такие преды?
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#39
|
Гости ![]() |
День добрый. помогите с методикой испытаний предохранителей. не могу понять некоторые моменты.
а именно - измерение сопротивления токоведущей части патрона выхлопного предохранителя- я должен измерить сопротивление патрона со вставкой внутри или сопротивление токоведущей части до вставки? и еще - проверка предохранителя-разъединителя - 5 циклов включения и отключения предохранителя-разъединителя. я не совсем понял что такое предохранитель-разъединитель. как провести эти циклы? 5 раз спалить предохранитель чтобы он отстрелил? бред. если кто поможет попутно методиками испытаний ЭТЛ на почту lexx_aleksey@mail.ru - буду признателен. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
На счет первого сам не представляю. Нет такой у нас методики.
По Предохранителю-разъединителю. Если кратко, это совмещенное и то и другое. Т.е. в качестве подвижного контакта разъединителя используется предохранитель, закрепленный с одной стороны. Вот официально Разъединитель, у которого функцию подвижной контакт-детали выполняет плавкая вставка или сборочная единица, содержащая плавкую вставку (по СТ СЭВ 1936-79) Предохранитель, выполняющий функции разъединителя при взаимном перемещении деталей (по ГОСТ 17703-72) Рисунок тут Рисунок и статья И конечно жечь предохранитель не нужно. Просто 5 раз вкл/откл как разъединитель. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2025, 23:08 |
|
![]() |