с2н5он
сообщение 29.7.2010, 21:58
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23099
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 29.7.2010, 9:36) *
1. Читайте свои посты внимательней. А не спрашивайте ерунду.



2. Кроме осмотра еще
Проверяются:
- омметром - целостность плавкой вставки.

Или это тоже осмотром будете проверять?

1. я свои посты не забываю для того чтобы ещё раз их читать, на вопрос то надо отвечать, а хулить других легко и незатейливо
2. опять же где здесь испытания?

Сообщение отредактировал с2н5он - 31.7.2010, 6:19


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.7.2010, 23:06
Сообщение #22





Гости






Цитата(с2н5он @ 29.7.2010, 21:58) *
на вопрос то надо отвечать

Ответ на вопрос был уже дан два раза для непонятливых и не внимательных. Последний раз в кратце: Испытывается опорная изоляция, проверяется целостность плавкой вставки и наличие калибровки на патроне. Вы первоначально удивились, а потом предложили только молоток. Все, алис.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.7.2010, 22:49
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23099
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 29.7.2010, 23:06) *
Ответ на вопрос был уже дан два раза для непонятливых и не внимательных. Последний раз в кратце: Испытывается опорная изоляция,

хрен знат мож я тупой или не я, но не вижу где испытанимя преда? опорная изоляция относится к РУ-10 и испытывается с ним же

Сообщение отредактировал с2н5он - 31.7.2010, 10:00


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 1.8.2010, 18:34
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Гость @ 28.7.2010, 17:24) *
плохо заметил.
Проверяются:
- омметром - целостность плавкой вставки;
- визуально - наличие калибровки на патроне.
а в скинутом протоколе есть ошибочка, затесался трансформатор


Прошу прощения за косяк на протоколе и запоздалый ответ-нахожусь в командировке.Сам лично я на преды протокол не писал, пишу обычно на испытание опорной изоляции ячейки ТН-6(10).Этот протокол нашей фирмы -такими пользуются на головном участке, а у нас на провинции попроще icon_biggrin.gif ...

Сообщение отредактировал Uran - 1.8.2010, 20:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.8.2010, 19:47
Сообщение #25





Гости






Цитата(с2н5он @ 30.7.2010, 22:49) *
хрен знат мож я тупой или не я, но не вижу где испытанимя преда? опорная изоляция относится к РУ-10 и испытывается с ним же

Да тяжелый случай, но разбирайтесь со своими характеристиками сами. Не получается с РД, перейдем на более знакомые ПУЭ.
1.8.33. Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1кВ

1. Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты.
Испытательное напряжение устанавливается согласно табл. 1.8.24.
Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин. Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты может производиться совместно с испытанием изоляторов ошиновки ячейки.

п.1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.

ВСЕГО лишь правомерным, это не "следует", "должен", "как правило" и даде не "рекомендуется".

Теперь увидели? Все, больше не пишу, сами разбирайтесь со своими тараканами.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.8.2010, 20:54
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23099
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



т.е. сначала Вы будете испытывать опорную изоляцию предов, а потом опорную изоляцию РУ?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.8.2010, 21:54
Сообщение #27


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11111
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Еще раз повторю ранее заданный вопрос:
В каких случаях производятся высоковольтные испытания предохранителей?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rerbi_*
сообщение 3.8.2010, 11:48
Сообщение #28





Гости






Цитата(Roman D @ 2.8.2010, 21:54) *
Еще раз повторю ранее заданный вопрос:
В каких случаях производятся высоковольтные испытания предохранителей?

Не пойму, зачем вам это, могли и сами посмотреть, книжки ведь наверняка под рукой.
Если не под рукой, то
Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты производится
По ПТЭЭП в соответствии системой ППР (при капитальном ремонте);
по ПУЭ - вновь вводимое в эксплуатацию;
по РД 34.45-51.300-97 - при вводе в эксплуатацию нового электрооборудования и электрооборудования, прошедшего восстановительный или капитальный ремонт и реконструкцию на специализированном ремонтном предприятии; при капитальном ремонте на энергопредприятии;

Периодичность испытаний может быть изменена решением технического руководителя.

[quote name='с2н5он']
Раз за вас, что разглядели, что и где испытывается у предохранителей.
А почему вы решили, после испытания опорной изоляции предохранителя необходимо и всю оставшуюся опорную изоляцию всего РУ испытывать?
На что договоритесь, то и испытаете, хоть в целом, хоть по кусочкам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.8.2010, 20:53
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23099
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(rerbi @ 3.8.2010, 11:48) *
А почему вы решили, после испытания опорной изоляции предохранителя необходимо и всю оставшуюся опорную изоляцию всего РУ испытывать?

РД 34.45-51.300-97 6.7 Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц Таблица 6.1


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.8.2010, 21:53
Сообщение #30





Гости






Цитата(с2н5он @ 3.8.2010, 20:53) *
РД 34.45-51.300-97 6.7 Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц Таблица 6.1

Позвольте полюбопытствовать. Где усмотрели в той таблице, что испытывать частями низя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.8.2010, 21:21
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23099
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



я к тому что зачем тратить время, если можно испытать все сразу, а так не спорю, можно и отдельно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель23
сообщение 27.11.2010, 11:36
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 19852



товарищи!!подсобите пожалуйста с формой протокола для : 1)испытанияУЗО 2) испытание устройств АВР
а также - схема восстановления того самого АВР - как ее исполнить??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 27.11.2010, 17:42
Сообщение #33





Гости






адрес почты давайте скину образец.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель23
сообщение 29.11.2010, 10:54
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 19852



Цитата(Гость_ez81_* @ 27.11.2010, 17:42) *
адрес почты давайте скину образец.

sevlovan@rambler.ru
спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель23
сообщение 2.12.2010, 11:09
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 19852



, А можно еще протоколы: сопр. изоляции; Ф-0; цепь; прогрузка АВ- в общем все какие виды испытаний существуют - таковые образцы протоколов пришлите на тот же адресс пожалуйста.
Дело в том, что протоколы все эти в нашей организации есть, но значения в них сильно расходятся, даже при проведении однотипных испытаний - хочу сравнить с тем, что должно быть на самом деле!
СПАСИБО!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 2.12.2010, 13:52
Сообщение #36





Гости






Испытатель 23. Так судить нельзя "расходятся с ВАшими" Разные приборы,разные электроустановки,разные климатические условия. Однотипных данных не может быть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 6.2.2011, 22:37
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Как испытывать такие преды?
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
Прикрепленное изображение
1600 x 1200 (266.69 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 7.2.2011, 12:33
Сообщение #38


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



Цитата(Uran @ 6.2.2011, 22:37) *
Как испытывать такие преды?

а зачем его испытывать??
он подключается в обмотку ВН??? чтоб защитить трансформатор от перегрузки при длительном коротком одной фазы на землю???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.10.2012, 12:37
Сообщение #39





Гости






День добрый. помогите с методикой испытаний предохранителей. не могу понять некоторые моменты.
а именно - измерение сопротивления токоведущей части патрона выхлопного предохранителя- я должен измерить сопротивление патрона со вставкой внутри или сопротивление токоведущей части до вставки?
и еще - проверка предохранителя-разъединителя - 5 циклов включения и отключения предохранителя-разъединителя. я не совсем понял что такое предохранитель-разъединитель. как провести эти циклы? 5 раз спалить предохранитель чтобы он отстрелил? бред.
если кто поможет попутно методиками испытаний ЭТЛ на почту lexx_aleksey@mail.ru - буду признателен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 3.10.2012, 12:50
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



На счет первого сам не представляю. Нет такой у нас методики.
По Предохранителю-разъединителю. Если кратко, это совмещенное и то и другое. Т.е. в качестве подвижного контакта разъединителя используется предохранитель, закрепленный с одной стороны.
Вот официально
Разъединитель, у которого функцию подвижной контакт-детали выполняет плавкая вставка или сборочная единица, содержащая плавкую вставку (по СТ СЭВ 1936-79)
Предохранитель, выполняющий функции разъединителя при взаимном перемещении деталей (по ГОСТ 17703-72)
Рисунок тут
Рисунок и статья
И конечно жечь предохранитель не нужно. Просто 5 раз вкл/откл как разъединитель.
Вернуться в начало страницы