![]() Помогите выбить транс мощнее , получили ТУ на подключение и расстроились |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помогите выбить транс мощнее , получили ТУ на подключение и расстроились |
Гость_Евгеша_* |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
На подключение СНТ на выделили по 15 квт на участок, максимальная мощность 795 квт, а вот транс нам определили 160 ква.. подключается 53 участка... по сп 31-110-2003 вроде все верно, рассчитали по квартирам улучшенной планировки... а вот пункт 6.11 и 6.12 к нему не относятся?
Еще объясните мне как с точки зрения работоспособности трансформатора можно убедить сети пересмотреть его емкость? большой больно перекос в соотношении 795/160 или нет? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.8.2010 Пользователь №: 19250 ![]() |
31-110-2003 я не читал, но ясно что 15 на кол-во участков умножать не нуна, коэффициент одновременности там вроде используется, короч в РД 34.20.185-94 Инструкция по проект городских эл сетей есть таблицы для кол-ва дачных участков и их соответствующая мощность при данном количестве.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23104 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
по табл. 6.1. СП у меня получилось 0,7145 на дом - на 53 = 37,8685 кВт.
даже если взять по максимуму 2,1125 на дом - 111,9625 кВт. на все СНТ, значит транс правильный -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Евгеша_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
31-110-2003 я не читал, но ясно что 15 на кол-во участков умножать не нуна, коэффициент одновременности там вроде используется, короч в РД 34.20.185-94 Инструкция по проект городских эл сетей есть таблицы для кол-ва дачных участков и их соответствующая мощность при данном количестве. То. что коэф. одновременности используется - это понятно... только к нам применили коэф. 0,2- те самый маленький... Смотрю документ, про который вы написали... Очень похожи таблицы на СП, вот только в СП нет пунктов про коттеджи... А эта инструкция с СП в противоречие не вступает? В мот. отказе я могу написать просьбу: рассчитать мощность трансформатора согласно "РД 34.20.185-94" таблица 2.1.1 "Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей, кВт/коттедж", потому как там 6 квт/ коттедж.... Еще, поможет ли нам в повышении мощности трансформатора то, что обогреваться планируем электричеством, тк газа нет... нужна бумага от газовщиков? |
![]() |
|
|
Гость_Евгеша_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Евгеша_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
А Вы не интересовались в электросетях, есть ли у них возможность "больше", имею в виду мощность сетей, а не трансформатора? Интересовались, возможность есть.... По крайней мере мне намекнули о трансе на 400 ква... не бесплатно, естественно, а если определенная компания выиграет тендер на проведение всех работ под ключ... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23104 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
так сразу бы и сказали, что Вам просто транс нужен побольше или просто говоря мощности
как я понял проекта у Вас ещё нет? тогда в тех. задании пишите "предусмотреть резерв мощности для преспективы развития СНТ - ..." ну а какая перспектива это уж насколько у Вас фантазии хватит, хоть металлургический завод ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.8.2010 Пользователь №: 19250 ![]() |
Да лысого Вам дадут больше, сетевым организациям садоводы не нужны из-за тарифа.
Просьба расчитать мощность за вас вам откажут, это заявитель должен делать ну или нанять соответственно кого нить. Вобще вы в заявки можете указать любую мощность какую хотите, если укажете 750 кВа то понятно что транс на 160 не подойдет. А так да всем хочется побольше но это разве нужно расчет сделайте и все тип-топ будет. У меня тож один раз заявка пришла СНТ ток там за 1000 домов было и умножили на 15 кВт, я сам посчитал необходимую мощность вроде раза в 3 сократилась, но организации не будут выдовать садоводам мощность 15 МВт по тарифу 550 р. |
![]() |
|
Гость_Евгеша_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Да лысого Вам дадут больше, сетевым организациям садоводы не нужны из-за тарифа. Просьба расчитать мощность за вас вам откажут, это заявитель должен делать ну или нанять соответственно кого нить. Вобще вы в заявки можете указать любую мощность какую хотите, если укажете 750 кВа то понятно что транс на 160 не подойдет. А так да всем хочется побольше но это разве нужно расчет сделайте и все тип-топ будет. У меня тож один раз заявка пришла СНТ ток там за 1000 домов было и умножили на 15 кВт, я сам посчитал необходимую мощность вроде раза в 3 сократилась, но организации не будут выдовать садоводам мощность 15 МВт по тарифу 550 р. Так это не я указала 759квт. а сети в ТУ.... Потому и получается что дали по максимуму мощность, а трансом ограничивают.... Потому и думаю как транс увеличить... Про РД 34.20.185-94- действуют? С СП не вступает в противоречие? |
![]() |
|
|
Гость_Евгеша_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
так сразу бы и сказали, что Вам просто транс нужен побольше или просто говоря мощности как я понял проекта у Вас ещё нет? тогда в тех. задании пишите "предусмотреть резерв мощности для преспективы развития СНТ - ..." ну а какая перспектива это уж насколько у Вас фантазии хватит, хоть металлургический завод ![]() Проекта нет... Все, к кому обращались, сначала хотят увидеть те ТУ которые получили. Те при заказе проекта, я прошу предусмотреть транс большей мощности, получаю этот проект, ставим например 400 ква транс и.... нас не подключают, поскольку в ТУ 160 ква... Верно? Или нет? |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 18:17 |
|
![]() |